1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12

Газовые котлы ARDERIA - 1

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.713
    Благодарности:
    739

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.713
    Благодарности:
    739
    Эта конструкция вызовет перегрев котла уже через несколько секунд.
    Посчитайте объем теплоносителя в этих трубках, и прикиньте время закипания этого объема при мощности 24 кВт. Теплосъема с ПП трубы практически нет.
     
  2. Toreodor
    Регистрация:
    10.09.22
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Toreodor

    Участник

    Toreodor

    Участник

    Регистрация:
    10.09.22
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    А как может накипь во вторичном теплообменнике влиять на то, что греются батареи отопления? Можете пожалуйста описать сам механизм?(что именно происходит?)
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.196
    Благодарности:
    28.049

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.196
    Благодарности:
    28.049
    Адрес:
    Калуга
    @Toreodor, сужен проход/затруднен нагрев отоплительной воды - радиаторам меньше тепла достается
     
  4. Stesa1974
    Регистрация:
    19.09.20
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    14

    Stesa1974

    Живу здесь

    Stesa1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.20
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    город Луганск
    Здравствуйте. Не занимайтесь ерундой. Youtube - штука хорошая, но не все нужно принимать за чистую монету. Вам нужно хорошо обслужить котел, пока он еще "живой". Придурков, которые моют в кастрюлях, всякими перемычками и разными неприличными способами, советую не воспринимать. Вам дороже будет. Только циркуляция и ничего другого. Вам нужно промыть все гидравлику котла и возможно СО, т. к. они в эксплуатации длительное время. Лимонная кислота или ортофосфорная (Detex) для промывки узлов котла, нужно решать на месте. Вам нужен специалист! А в каком районе Вы живете ?
     
  5. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Автор того ютубовского поста конечно молодец. Только вот он слышал звон, а не знает - где он. На том собственно, полезность такого рода роликов заканчивается. От таких роликов больше вреда, нежели пользы.
    Есть метОда промывки котлов в сборе. Для этого как раз и делаются блоки подключения котлов, в которых предусмотрены сервисные краны. Назначение сервисных кранов, это и дренирование/запитка, и возможность быстрого подключения оборудования промывки к запитанному, но отключенному от абонентской сети котлу. В принципе, такой блок запросто собирается из расыпухи. Кстати, при проведении большинства сервисных работ, как по электре, так и по газу, котел находится в отключенном состоянии.
    Теперь касаемо Вашего применения. В Вашем случае котёл в сборе лучше не промывать. Обратите внимание, что в Вашем котле первичный и вторичный теплообменники установлены на легкоразборных соединениях. Это сделано не просто так. Если у Вас нет оборудования для промывки (оборудования, и требуемых реагентов), то обслуживайте котёл, со снятием и отдельной промывкой обоих теплообменников. Если нет доступа к специальным промывочным средствам, то да, можно применить лимонную или ортофосфорную кислоту. Но лучше использовать средства промывки, в готовых к применению концентрациях. Как один из примеров, хорошо работает бытовое средство под названием "Санокс".
    Никакие такие повышенные температуры при промывке не требуются. Достаточно комнатной температуры. Промывка котла, или элементов котла, это не мытьё посуды и не чистка чайника или сковородки. Это таки немного другое.
    И(!). Ежегодное обслуживание котла, это не только промывка теплообменников. Если сведёте обслуживание котла только к промывке, то рано или поздно у Вас начнётся жизнь не от обслуживания до обслуживания (в удобное для Вас время), но от ошибки до ошибки и от поломки до поломки (уже без привязки ко времени года или к Вашему жизненному распорядку). В принципе, так многие живут, и полагают, что правильно делают.
    Если не готовы провести (проводить) обслуживание своего котла по полному регламенту, то лучше вызвать нормальную сервисную организацию, не забыв при этом заключить с ней нормальный договор годового сервисного обслуживания.
     
    Последнее редактирование: 25.05.23
  6. tormozz
    Регистрация:
    21.11.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    8

    tormozz

    Участник

    tormozz

    Участник

    Регистрация:
    21.11.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    8
    Здравствуйте. Котёл Arderia ESR-2.13, пульт с крутилкой. Как попасть в сервисное меню? Изменения настроек сохраняются на плате управления или пульте? При замене платы управления придётся снова работать с сервисным меню? Нашёл сервисное меню на Master Gas Seoul. Сильно ли оно отличается от АрдериИ?
     
  7. tormozz
    Регистрация:
    21.11.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    8

    tormozz

    Участник

    tormozz

    Участник

    Регистрация:
    21.11.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    8
    Здравствуйте. Информацию про сервисное меню нашел на 124 стр. Спасибо Ortodoxу. Осталось узнать, можно ли через пульт с крутилкой зайти в сервисное меню.
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537
    Адрес:
    Москва
    Этот? DSR-500 ARDERIA

    уыцц.png
     
  9. tormozz
    Регистрация:
    21.11.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    8

    tormozz

    Участник

    tormozz

    Участник

    Регистрация:
    21.11.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    8
  10. tormozz
    Регистрация:
    21.11.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    8

    tormozz

    Участник

    tormozz

    Участник

    Регистрация:
    21.11.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    8
    @Ortodox, спасибо за подсказку названия пульта (DSR-500 Arderia). Поиск привёл на 22стр. форума, Doctor pro уже отвечал.
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537
    Адрес:
    Москва
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537
    Адрес:
    Москва
    Можно от Дайсунга.

    DSR-220F

    45.png
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537
    Адрес:
    Москва
    Или

    DSR-220 RH

    Рисунок1.png
     

    Вложения:

  14. Denis088
    Регистрация:
    17.04.23
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Denis088

    Участник

    Denis088

    Участник

    Регистрация:
    17.04.23
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Здрасьте здрасьте, люди добрые ! Подскажите ваше мнение на счет котла фирмы ARDERIA. Дом 100 КВ. Нужен 1 контурный. На сколько понял, что минимальный это версия S на 24квт.
    Что конкретно смущает. Сегодня был в Мособлгазе, там сказали, что их не обслуживают. На сколько есть разница в обслуживании ими или частной организацией?
    И попутно вопрос возможно ли на такого плана котел установить вертикальный вывод на крышу через кровлю. Дом одноэтажный. В стену сказали нельзя, потому что требования от оконного проема до трубы менее 50см .. Ломаю голову как выходить из ситуации. Спасибо
     
  15. meoc
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.097
    Благодарности:
    1.203

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.097
    Благодарности:
    1.203
    Адрес:
    Самара
    В принципе можно, только поворотной Г образной трубой так что бы выхлоп был далее 50см.
     
    Последнее редактирование: 06.06.23
Статус темы:
Закрыта.