1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25

Теплоаккумулятор своими руками-1

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.363
    Благодарности:
    5.301

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.363
    Благодарности:
    5.301
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Суперправильный подход :super:. По чердаку сам думаю по поводу эковаты - насыпал и готово, цена ниже чем у базальтовой и с пароизоляцией попроще. С окошками немного дальше пошёл - двухкамерный пакет и ДВА I стекла с газом. Нашел человека который такой пакет испытывал, R получился 1,05 что несколько ниже чем дает калькулятор. И дверь из того что выпускают самая правильная, жаль цены кусачие.

    Кстати вполне реально расчитать сколько кВт/ч энергии запасаетс я в УШП, исходя из теплоемкости бетона около 740 ватт/куб/градус.
     
  2. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850
    Адрес:
    Можайск
    Да, дверь дорогая. мне в 53 000р. обошлась.
    Я последний урвал толщиной в 74мм.
    Больше такие не выпускают. Вроде в 69мм. самая толстая.
    Кредит на неё брать пришлось.
    До того на утеплитель и сайдинг кредит брали.
    Теперь у жены на шее 2 кредита и 1 пенсионер. :aga:
    Бетона в плите 15м3.
     
  3. Myagkov
    Регистрация:
    25.11.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    126

    Myagkov

    Живу здесь

    Myagkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Архангельск
    Что тут говорить - утепление супер :)] и это у "безденежных" людей ;) да мы тут вообще нищета-голыдьба
    Ну при таких потерях за ночь запасёте тепла, не спорю...
     
  4. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850
    Адрес:
    Можайск
    Как уже писал. всё в кредит.
    Жена всю зарплату в банк относит.
    Через год у неё контракт закончится и тоже на пенсию.
    Правда, только один кредит тогда останется.
     
  5. Myagkov
    Регистрация:
    25.11.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    126

    Myagkov

    Живу здесь

    Myagkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Архангельск
    :)] да не парьтесь Вы... простите, если что не так... Знаем - тоже 4 года строимся, тоже всё в кредит :)
     
  6. Myagkov
    Регистрация:
    25.11.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    126

    Myagkov

    Живу здесь

    Myagkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Архангельск
    Кстати посмотрел ссылки на Paroc - 30 см это толщина плиты была одной или 3 плиты по 100 мм. Как вы их закрепили? Простите, что ухожу от темы чуток.

    И вот ещё у многих есть производителей прошивные маты и цилиндры. Хотел ТА утеплять этими матами - но у нас их просто нет нигде.
     
  7. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850
    Адрес:
    Можайск
    Ответил в личку.
     
  8. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850
    Адрес:
    Можайск
    В плите 15м3 бетона. Если раскочегарить её до 30гр к утру.
    То остывая днём до 20гр., она высвободит 111квт/час.
    Не плохой результат. Правда, стоять на таком полу жарковато будет. :aga:
     
  9. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.363
    Благодарности:
    5.301

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.363
    Благодарности:
    5.301
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    15 кубов бетона... с учетом наличия ребер, и тд, считаем что в сильный мороз весь бетон нагрет в среднем до 28 градусов. Допустим отключили эл-во, прошло некоторое время и ТА тоже остыл :faq:. УШП остынет на 1 градус при потере... 11,1 кВт - часть этой тепловой энергии уйдет в грунт и через утепленные торцы плиты (у своей сделал 200 мм) - наверное в пределах 0,7-1.0 кВт, а остальнае 10 кВт будет излучаться исключительно в дом:)]. Если плита остыла до 20 градусов, значит отдала порядка 80 кВт...
     
  10. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850
    Адрес:
    Можайск
    В ТА 98квт/час. В плите 80квт./час. Так, вечером я снова электричество включу.
    Я просто хотел сказать, что может и без бака можно приспособиться ночным тарифом отапливать.
    Конечно, всё покажет практика.
     
  11. shishlofff
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    1.092
    Благодарности:
    360

    shishlofff

    Живу здесь

    shishlofff

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    1.092
    Благодарности:
    360
    Адрес:
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Если завяжете с электричеством, то к пенсии жены кредитов не останется;)
     
  12. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850
    Адрес:
    Можайск
    Я же писал, дровами не дешевле электричества.
    А для них, ещё дровник нуно строить.
    Складывать, зимой дорожку к нему чистить, в котельную таскать и грязь от них убирать.
    С учётом неудобств, дороже выходит.
    И вопрос. Вы можете подсказать простую и не дорогую автоматику,
    для удалённого управления ТТ котлом?
    На случай приболел я и вынужден съехать в квартиру. Или в больницу лечь пришлось.
    В прошлом году 3 недели отлежал. Отопление исправно по ночам включалось и в мастерской с сан. узлом,
    и в бытовке, в которой сейчас проживаю.
    Как этот вопрос решить? У Вас наверняка нет ответа.
    Даже если и не болеть, я уже писал- не хочу быть кочегаром. Даже в своём доме.
    Четыре года назад выставил программаторы в своих помещениях и больше этот вопрос меня не волнует.
    Надеюсь, так и в новом доме будет. Разберусь, запрограммирую и забуду это слово- ОТОПЛЕНИЕ.
    Когда меня не будет, дети смогут по инету управлять и получать инфу о состоянии дома.
     
  13. shishlofff
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    1.092
    Благодарности:
    360

    shishlofff

    Живу здесь

    shishlofff

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    1.092
    Благодарности:
    360
    Адрес:
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Лень - двигатель прогресса:um:
     
  14. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850
    Адрес:
    Можайск
    Много чего в своей жизни "наелся".
    Были и дрова с русской печью. Было и отопление углём.
    До 40ка соток картошки сажали.
    Как то подумал, а на фига? Пять мешков покупаем, и до весны хватает.
    Сейчас на участке ни одной картофелины не сажаем.
    Разве обязательно до смерти ПАХАТЬ?
     
  15. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.363
    Благодарности:
    5.301

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.363
    Благодарности:
    5.301
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я согласен в той части, но с учетом того где живем... В общем возможен вариант долговременного отключения эл-ва зимой. И нужно придумать резервную систему отопления, которая поддержит плюсовую температуру в течении нескольких дней, пары недель. Ну не прямо сейчас, но чет нужно иметь в общем.
     
Статус темы:
Закрыта.