Ленинградка на 300 м общей площади?

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем X-RAYS, 22.06.11.

  1. X-RAYS
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    132

    X-RAYS

    Живу здесь

    X-RAYS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Москва
    Добавлю, что труба полнимется на 2.5метра.
    Обвязка радиаторов- подключение 3/4. Верх-низ, одностороннее, с байпасами, разумеется.
    . Подожду, они должны прикинуть диаметры и дать мне свою схему.
    От оцинковки отговаривают тоже...из-за непоняток с антифризами и из-за одинаковой (почти) скорости ржавления
    Т. к. в сварных швах цинк испарится.
     
  2. X-RAYS
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    132

    X-RAYS

    Живу здесь

    X-RAYS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Москва
    Привет всем.
    Надвигается сезон, СО еще "зреет", поэтому продолжаем тему.
    Вопрос о сборке системы я все-таки решил взять в свои руки.

    Сварка отпадает из-за отсутствия навыка и сварщика за вменяемые деньги (цена от 70 до 100т.руб. меня не устраивает)
    Резъбы - хорошо, но долго количество соединений получается большим. (на 1 радиатор - нужно заказать или накрутить 4 резъбы на ДУ 50, купить 2 тройника или сгона).
    Нашел вот какие штуки - Седелки (ремонтно-монтажные обоймы) от Gebo.

    Такие есть и на 2" с отводом 1". Ими и думаю подключить мои радиаторы и бойлер.
    Макс. температура эксплуатации 90 гр. Гарантия 15 лет...
    Чувствую определенные плюсы:
    1) монтировать их проще и быстрее, чем резъбы.
    2) можно по месту ставить их на трубу, а не вымерять заранее и пилить трубу на определенную длину. чтоб попасть в нужные места под радиатором
    3) количество мест потенциально возможной протечки всего одно. а при организации тройника на резъбах - 2)

    Минусы -
    1) Высокая стоимость. Например 2" на 1" отвод стоит около 900р.
    Для организации резъбового соединения в том же месте - 630р (тройник 2" 350р. Гайка 2" 2 шт - 80р. Нарезка 2 езьб - 200р.)
    2) Неясно, можно ли использовать с антифризом...но, думаю, что да!
    Что скажете?
     
  3. X-RAYS
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    132

    X-RAYS

    Живу здесь

    X-RAYS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Москва
    Правда-ли что панельные радиаторы в СО ЕЦ хуже чем биметалл из-за бОльшего сопротивления?
     
  4. air04
    Регистрация:
    30.12.10
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    348

    air04

    Живу здесь

    air04

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.10
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    348
    Адрес:
    Самара
    почему Нет? на водопроводе такие вещи сплошь и рядом пользуют, почему не использовать на отоплении? я думаю все будет нормально, только прогрунтуй-покрась проходное отверстие в трубе, чтобы не ржавело.
     
  5. X-RAYS
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    132

    X-RAYS

    Живу здесь

    X-RAYS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Москва
    переживаю про антифриз и герметичность. Но есть чувство, что если эти 4 болта затянуть хорошенько, то все будет ок.
    А может еще каким герметиком промазать для антифризовых систем?..
     
  6. MartynovD
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.754
    Благодарности:
    1.507

    MartynovD

    Почти такой же

    MartynovD

    Почти такой же

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.754
    Благодарности:
    1.507
    Адрес:
    Уфа
    положение не айс.
    если время позволяет попробуйте найти прецедент, но я бы не стал ими делать, для СО, во всяком случае.
    а вот этого делать я бы точно не стал. ИМХО.
    правда, но нужно смотреть конкретно структуру и возможности СО. Только панельные и биметаллические не совсем корректное сравнение - и панельные могут быть биметаллическими;)
     
  7. air04
    Регистрация:
    30.12.10
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    348

    air04

    Живу здесь

    air04

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.10
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    348
    Адрес:
    Самара
    Вообще то такое соединение сделано для работы под давлением, проблем с протечками однозначно быть не должно.
    Единственное что смущает -антифриз, он имеет свойство протекать там, где вода не проходит.
     
  8. MartynovD
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.754
    Благодарности:
    1.507

    MartynovD

    Почти такой же

    MartynovD

    Почти такой же

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.754
    Благодарности:
    1.507
    Адрес:
    Уфа
    Давление-то этот узел будет держать - не спорю, а вот как долго? СО система сезонная. Да и собрав и отрегулировав один раз больше в этом десятилетии лучше не "подходить". ИМХО.
     
  9. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    X-RAYS, X-RAYS, а вы вероятно хотите стать ПЕРВОПРОХОДЦЕМ в использовании неподобающей моменту штуковины. сделайте как делают все и горя знать не будете.
    откуда у вас цена то такая взялась в 70-100 тыр? вы не обращайтесь в конторы, а наймите простого сварного, сварит, оппресуете и готово. а так на резьбах да антифриз - ЗАЕ..ТЕСЬ сливать заливать. воду то ладно её не жалко, а незамерзайка несколько дороже.
     
  10. X-RAYS
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    132

    X-RAYS

    Живу здесь

    X-RAYS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Москва
    Эх, Федот, дык мы на то в Москве и живем, что за все платить в 2 раза дороже...
    Я искал сварного и у себя на дачах и на форуме сантехников...
    Все как один от 70.000р. Ну или 1 шов на ду50 - 800р.
    Швов этих там 36 только на радиаторные отводы... а еще углов 14 шт и т. д.
    Думаю я что никогда не поздно будет вместо сиделок приварить отводы. Благо дырки в трубе уже будут просверлены;)
    Про первопроходца я не стесняюсь. И за эксперименты.
    Заливать в систему антифриз сразу после монтажа не собираюсь... проверю герметичность на воде.


    А вдруг эти штуковины не хуже сварки себя поведут!
    Надеюсь на лучшее. О результатах отпишу.
     
  11. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    КАРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ. эта проблема просто решается. покупаете инвертор (тыр за 6) идёте в подмастерье к сварному или на курсы. всяко дешевле будет. а потом и себе ЗАБЕСПЛАТНО (сэкономив 70 тыров) и ещё кому сделаете (обучение отобьёте).
    пысы этож надо ТАК уменьшиться количеству сварных, что цены апупеть какие.
    не дешёвый эксперимент будет. посчитайте все плюсы минусы.
    антифриз дюже тякуч. им тоже придётся опрессовывать.
    это врятди. сама резьба ладно ещё, но вот стяжки и прокладки ХБЗ.
     
  12. X-RAYS
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    132

    X-RAYS

    Живу здесь

    X-RAYS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Москва
    есть такая штука. У нас в позапрошлом году за 9000 куплен.
    Варил уголки и ленты. но стубы покругу не пробовал.
    Как увидел, что чтоб трубку приварить к трубе нужно сначала хитрым эллипсом вырезать отверстие на трубе и на привариваемой трубке тоже как-то обточить края, потом в 3-4 прохода обваривать это с перехлестами...
    Время много уйдет а уверенности в качестве нет... Да еще и говорят. что газом надо такие вещи варить...
    на это нет времени. (основная работа и 2 детей)
    это точно.

    Целый год считал. Пришел к выводу. что этот эксперимент я осилю. Если что, на дырки приварю трубы...

    Намажу тангитом эту резинку для пущей изоляции. или герметиком для радиаторов...
    Разве не показатель, что держит давление до 16 бар по воде. Надеюсь по антифризу 1 бар выдержит...а больше мне и не надо. :))
     
  13. X-RAYS
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    132

    X-RAYS

    Живу здесь

    X-RAYS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Москва
  14. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    полнейшую ерунду вы однако видели. или может труба была диам 500 мм. да электроды 6, да давление там под 40 очков. простые трубы варятся простым способом. вы просто попродуйте. можно частями поварить, потренироваться, на концах сделать резьбы (тоже приварить) и дать давление с крана или накачать очка 3
    , если не течёт, то в открытой системе и подавно не потечёт.
    надежда оно конечно хорошо, но эксперимент то на себе делаете. просто представьт что будет от усталости материала (резинок), да случится это в самый холодный день.
    учиться всегда полезно. а СЭКОНОМЛЕННОЕ=ЗАРАБОТАННОЕ.
     
  15. X-RAYS
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    132

    X-RAYS

    Живу здесь

    X-RAYS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Москва
    Привет Всем, кому интересна эта тема.
    В этом году сварили мнре трубы ДУ 40 по периметру. Сегодня были завезены радиаторы рифар монолит.
    Открыл упаковку, и увидел там инструкцию. Напряг моментр, где показано подключение низ-низ, и сказано (см п. 5) что при таком варианте радиаторы изготавливаются по спец заказу...
    Подключение радиатора и его горизонтальные "коллекторы" калибра 3\4", а сами вертикальные каналы около 1 см в диаметре.
    Что делать- не обращать внимания или возвращать все...?!
     

    Вложения: