    Здравствуйте, Сергей Тихонович ! Такая ситуация сложилась. В прошлом году возвёл дом под крышу из газоблока Аэробел. Стены довольно ровные получились. Сейчас работники штукатурят гипсовой штукатуркой и потом финишкой. Так получилось, что в зиму отопления не будет. Не случится ли чего со стенами? Прошлой зимой в доме было сухо, стены сухие. Может быть после финишки стены каким либо грунтом покрыть? Спасибо. Кто чего думает? Из опыта.
     
  2. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-Нет не случится, если будет соблюдена технология выполнения штукатурных работ
    2- а финишная для чего, под что готовите стены? под обои или под покраску?
    3- Что за штукатурная система?
    с уважением С. Т.
     
  3. Фёдорович
    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    3

    Фёдорович

    Участник

    Фёдорович

    Участник

    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Белгород
    Спасибо за ответ. Успокоили. Делают под обои, Волма слой и финиш без маяков. По технологии нормально с грунтом, сушкой. И ещё вопрос. Сильно к работникам придираться по качеству? В смысле неровностей в мм. Понятно, что стена не идеал и сделать по нолям очень сложно, но всё же. Не нашёл ГОСТа к штукатурке и шпаклёвке без маяков.
     
  4. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    _
    Добрый день
    качество штукатурки определяет требуемый класс чистоты поверхности, а класс чистоты поверхности определяется чистовой отделкой, под обои ли, окраску ли, рулонные материалы под последующую окраску, плитка-ли и т. д а мояки это технология через которцую достигается цель и понятия о них внормативах нет
    с уважением С. Т.
     
  5. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.450
    Благодарности:
    6.968

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.450
    Благодарности:
    6.968
    Адрес:
    Москва
    Обратил внимание что в рекомендациях разных производителей армирование под окном показано по разному
    В одном варианте по нижней кромке оконного проема тоесть в верхнюю кромку блока под окном
    В другом варианте под рядом блоков на который монтируется окно, тоесть на ряд ниже чем в первом варианте

    Как правильно? Почему разночтение?
    Заход арматуры за край оконного проема указан полметра
    Это правильно ?
     
  6. Повелитель
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    1.908
    Благодарности:
    1.193

    Повелитель

    Живу здесь

    Повелитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    1.908
    Благодарности:
    1.193
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    непосредственно под окном или в предпоследнем ряду - без разницы.
    Разночтение началось с выходом Минских альбомов.
    А вот арматура должна заходить за проем на 1/3 ширины окна.
     
  7. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656
    Адрес:
    Ижевск
    А что, без разницы, какая ширина окна? И для 90см, и для 190см, все равно 1/3?
     
  8. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
     
  9. Повелитель
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    1.908
    Благодарности:
    1.193

    Повелитель

    Живу здесь

    Повелитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    1.908
    Благодарности:
    1.193
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Судя по Вашим словам СТО НААГ 3.1–2013 дураки писали, где ж Вы тогда были.
    п. 2.6 При расчетных напряжениях в нижних углах оконных проемов, превышающих 70 % расчетного сопротивления кладки растяжению, в уровне нижней грани оконного проема на расстоянии 500 мм в каждую сторону от края проема рекомендуется устраивать конструктивное армирование кладки. При ширине проема до 2000 мм армирование нижней грани проема рекомендуется устраивать сплошным. Армирование рекомендуется выполнять стержневой арматурой сечением не менее 50 мм² в штрабах, заполняемых кладочным раствором.
     

    Вложения:

    • Безымянный.png
  10. Selfservice
    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    25

    Selfservice

    Живу здесь

    Selfservice

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Альметьевск
    Здравствуйте, Сергей Тихонович.

    В ванной стены из газосиликата были оштукатурены цементной штукатуркой от застройщика, ее рецепта не знаю, но в срезе этой штукатурки белые вкрапления, возможно, известь. Эту штукатурку, которая кстати простояла года 4, демонтировали со стен. В основном она отодралась легко, но кое-где с выбоинами глубиной до 6 см и "диаметрами" до 20 см, площадь выбоин примерно 35-40% от площади стен. На эти стены планируется наклеить плитку.

    Согласно п. 8.14 СТО 501-52-01-2007, данные стены следует предварительно отремонтировать. Далее встает вопрос, чем выровнять перед плиткой, если такое выравнивание понадобится. Спецштукатурки по ГСБ в пределах доступности нет, поэтому придется изготавливать самостоятельно из цемента и песка.

    Можно ли выровнять той же ремонтной смесью по п. 8.14? Или выравнивающую смесь нужно готовить согласно п. 8.17-8.18?

    Если по п. 8.17-8.18, то встает вопрос о порообразующей добавке. Насколько понимаю, для этого нужно обратиться к СН 277-80 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА", но как мне показалось, работа с алюминиевой пудрой будет сложновата, да и с приобретением ее есть проблемы, поэтому хотелось бы узнать Ваше мнение о применении альтернативных порообразующих добавок. Читал на этом форуме об использовании жидкого мыла для этой цели. Или может, еще какую рецептуру посоветуете для выравнивающей смеси?

     
  11. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.450
    Благодарности:
    6.968

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.450
    Благодарности:
    6.968
    Адрес:
    Москва
    С точки зрения тепло потерь разница будет
    Штроба с бетоном и двумя арматуринами под окном и газоблок под окном будут сильно отличаться
     
  12. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656
    Адрес:
    Ижевск
    Даже если считать не в целом по стене, а на один блок, то разница с армированием или без будет процента на три. :)
     
  13. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-Ванные комнаты относятся к категории влажных помещений и соответственно штукатурные и клеевые применяемые системы должны быть на основе цемента. Применить их можете от любого производителяЮ безусловно соблюдая инструкцию по нанесению и приготовлению смеси. С учетом, что у вас глубина околов до 6см, то надо выполнить требования инструкции по нанаесению толщины штукатурнрго слоя за один раз указанного у производителя (это как правило во избежании усадочных трещин не более 20мм за раз).Технологии нанесения штукатурки как правило предусматривают обязательную грунтовку основания.
    2- конечно можно и воспользоватся рекомендациями на которые вы ссылаетесь, но если ремонтную смесь не поризованную (таблица 8.2) вы приготовить сможете, то вот насчет поризованной сомневаюсь. Удачи.
     
  14. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.450
    Благодарности:
    6.968

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.450
    Благодарности:
    6.968
    Адрес:
    Москва
    Попробовали шлифовать швы блоков ленточной шлифовалкой AEG
    Понравилось
    Рубанок теперь использую все реже и реже.
    Лента 60 и 80
    Скорость снижал примерно вполовину от максимальной

     
  15. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.124
    Благодарности:
    11.139

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.124
    Благодарности:
    11.139
    Адрес:
    Домодедово
    Alex_k11, :super: - фундаментальный подход.

    Мы по-старинке шлифуем - доской, большой и малой - с пристрелянной степлером крупной наждачкой ;)
     

    Вложения:

    • Б и М.JPG