    Посмотрите у меня в фотоальбоме теплообменники для кирпичных колпаковых печей.
     
  2. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.185
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.185
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    Прикинул так.
    10 кг угля горят 3 часа. Теплопроизводительность принял 15 мдж/кг ибо фиг его знает что за уголь.
    10*15/(3*3,6)=13,9 квт.
    Киловатта 2,5 мы снимаем в топке. На теплообменник осталось 11,4 квт.
    Температуру газов за топкой принял 800 град, а за теплообменником 150.
    Температуру воды в радиаторах 60 град.
    Считаем температурный напор. У меня вышло 308,5 градуса.
    Коэфициент теплопередачи газы-стенка-вода приблизительно 30 вт/метр кв град.
    Площадь равна:
    11400/(308,5*30)=1,23 кв метра.
    Только газы должны проходить через теплообменник, а то у вас на рисунке они как-то его сбоку облизывают.
     
  3. ГенаТверской
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.160
    Благодарности:
    6.273

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.160
    Благодарности:
    6.273
    Спасибо огромное за расчёты!
    Попробовал что либо подобрать
    труба ф100-0,14м2=7 шт.
    ф74-0,1м2=10 шт.
    ф50-0,07=14 шт.
    Прикинул что батарейка чугунная полутше будет
    по ходу у меня только три влезут, но всеравно сдорово (сажей закидает -пипец:no:)
    или есть другие варианты?
    Теперь пару вопросов об установке доп. теплообменника
    1. на какой высоте устанавливать батарейку?
    2. батарею включать в систему до насоса или после?
    Спасибо!
     

    Вложения:

    • Снимок2.jpg
  4. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.185
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.185
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    Если eсть возможность свaрить, то вaритe из труб тeплообмeнник.
    Я кaк-то выклaдывaл кaртинку в своeй тeмe про измeрeниe кпд котлa.
    Нeт рaзницы гдe eго рaзмeстить, но это должно быть тaк, чтоб бeзгeмморно было eго чистить.
    Подключaть лучшe послe нaсосa.
     
  5. ГенаТверской
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.160
    Благодарности:
    6.273

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.160
    Благодарности:
    6.273
    (В перспективе)
    если сварить котёл и выход ДГ прогнать по трубам?
     

    Вложения:

    • Снимок13.jpg
  6. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.185
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.185
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    Если у труб будeт площaди в достaткe, то нормaльно.
     
  7. ГенаТверской
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.160
    Благодарности:
    6.273

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.160
    Благодарности:
    6.273
    Вот это ну очень интересно!
    Если взять трубу ф74 и 50 какой отдать предпочтение?
    1.Толщина задней стенки (через которые пойдут ДГ) какая?
    2.Количество труб должно быть
    а) эквивалентному размеру 250х70 (отвод дымовых газов через перевалочную стену)
    б) или 130х130 под размер трубы.
    3.Если коренная труба в плите расположена в низу, то трубы где располагать вверху
    в середине
    в низу
    Спасибо!
     
  8. ГенаТверской
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.160
    Благодарности:
    6.273

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.160
    Благодарности:
    6.273
    Если секции батареи устанавливать как дополнительный теплообменник, то подключать как на картинке?
    или лучше будет вход и выход подключить в разные стороны?
     

    Вложения:

    • 12.jpg
  9. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.185
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.185
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    В рaзныe стороны. Тогдa циркуляция будeт нaдeжной.
     
  10. ГенаТверской
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.160
    Благодарности:
    6.273

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.160
    Благодарности:
    6.273
    Если заглушить батарею (как на картинке) то циркуляция думаю не нарушиться, или не стоит рисковать?
     

    Вложения:

    • 12.jpg
  11. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.185
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.185
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    Ну и среднее ребро работать не будет. Или гидроудары начнутся.
     
  12. ГенаТверской
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.160
    Благодарности:
    6.273

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.160
    Благодарности:
    6.273
    От теории к практики.
    Вчера решили сделать апгрейд топливника, Сама плита выложена из шамота, дополнительно в топки сделали примерно так как на рисунки.
    При помощи болгарки, кирочки и какой то матери.
    Пропилы в шамотном кирпиче положенные на ребро, служат для подачи воздуха с поддувала.
    Часто заводские колосники прогорают, а так как каждая копейка на счету, шиковать не стали, использовали прутки ф-20. в случаи прогара его легко и безболезненно можно заменить, в задней части топки колосники прижаты шамотным кирпичом с пропилами (на глину не сажали) Переднею часть колосника положили на полочку (выбили кирпич на половину ) получается полочка с двух сторон в топки полочка для колосников, снаружи полочка для понта или спичек.
    Колосники установлены ниже топочной дверки на 2 ряда.
    Как рассветет начну готовить чугунную батарею, хочу полностью разобрать и промыть, стыки секций хочу шлифануть болгаркой, прокладки заменю на асбестовый шнур.
     

    Вложения:

    • Снимок14.jpg
  13. ГенаТверской
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.160
    Благодарности:
    6.273

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.160
    Благодарности:
    6.273
    Блин совсем забыл!
    При открывании топочной дверки немного увеличивается тяга в печи, печники подсказали, что необходимо увеличить площадь колосниковой решетки - увеличил, да есть улучшение, но зато уголь рассыпается как манная каша по тарелки, после апгрейда топливника решетка уменьшилась, а уголёк стал гореть в куче по дружнее, мне кажется за счёт подачи воздуха по каналам, особенно это заметно когда закидываешь шушеру (мелкий уголь) раньше было столько дыма в топке что не в сказки сказать ни .
    Ещё был вариант на сверлить отверстий в топочной дверке так вот вопрос такой
    По вашему мнению, опыту -
    1. Где и каким диаметром лучше сверлить отверстия в топочной дверке?
    2. Как регулировать (открывать закрывать) эти или это отверстие?
    Спасибо.
     
  14. ГенаТверской
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.160
    Благодарности:
    6.273

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.160
    Благодарности:
    6.273
    Батареи разобрал, зачистил болгаркой и бумагой 100 блестит (как у кота)
    Есть у кого нибудь опыт подмотки асбестового шнура
    1.сколько витков?
    2. надо чем пропитывать или нет?
    Спасибо!
     
  15. blago
    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.131
    Благодарности:
    607

    blago

    Живу здесь

    blago

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.131
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    поселок городского типа Приволжский
    На ниппеля накрутите асбошнур, а в середине навивки намажьте суриком.