1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Мультисистема как основное отопление - реальность?

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ulysses, 10.12.11.

  1. R666a
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    28

    R666a

    Живу здесь

    R666a

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Украина, Харьков
    Мда-а, Боб, Вы мне напоминаете пре*дента Ук*ины: спрашивают об одном - отвечает совершенно о другом. При чем тут режим оттайки к СОР?
    "Сплит системы импульсного регулирования" - что за зверь такой? Если Вы о Digital Scroll от Copeland, то он был придуман гораздо позже инверторного привода компрессора. А вообще по сути чем обычный старт-стопник - не импульсный кондиционер? Компрессор ВКЛ./ компрессор ВЫКЛ, Прямо, как Pulser с калорифером :um::)]
     
  2. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва
    Заведите фотодневник со своими работами, интересными и профессиональными решениями.
    Да что я опять за сново здорово...я уже Вам писал об этом. Я вообще могу сказать что кондиционер придумал сам (но... ясно же что это просто слова, причем абсолютно не подтвержденные).
    Сделайте так и от Вас отстанут, а может еще (прости Господи) будут прислушиваться.
     
  3. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.091
    Благодарности:
    1.672

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.091
    Благодарности:
    1.672
    Адрес:
    Астрахань
    О чём говорить, если Вы оба просто не знаете о тех вещах, которых пытаетесь предложить.
    Импульсное регуливование было создано в начальной фазе перехода на инвертора.
    Это 3-х проводная схема регулирования работой сплита.
    Об остальном могу сказать, что у каждого своё мнение о решении вопросов, которые возникают у посетителей форума. Любой в праве высказывать предложеня и принимать участие в обсуждении любой из тем.
     
  4. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва
    То есть выполненных работ и диплома у Вас нет(.
    высказывать предложения и навязывать неправильные мнения не одно и тоже.
     
  5. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.091
    Благодарности:
    1.672

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.091
    Благодарности:
    1.672
    Адрес:
    Астрахань
    Повторно сообщаю, окончил в 1973 году практики более 35 лет.
    Мнение своё не навязываю
    Решение принимает заказчик темы. А матчасть надо знать!
     
  6. R666a
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    28

    R666a

    Живу здесь

    R666a

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Украина, Харьков
    :faq: Напомните мне, где и что я предлагал.

    Расскажите об этом подробнее, я с удовольствием почитаю, т. к. не слышал о таковой. Это не сарказм, ибо "век живи - век учись!" (с)

    В праве-то - в праве, но если я предложу ТС-у, к примеру, охлаждаться 3-л банкой с холодным рассолом, то это будет не очень здраво, не правда ли?

    P. S. Боб, обратите внимание на то, что Вы до сих пор оперировали безосновательными доводами, а я как минимум привел Вам вполне официальные данные и элементарные арифметические подсчеты по этим данным.
     
  7. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва
    Значит будем считать что вы просто теоретик.

    Правильно, Заказчик принимает решения, по ошибочно навязанному ему мнению, таких вот теоретиков.
    Ни на один вопрос поставленный мной по делу вы не ответили.
    В общем не верю и другим не советую.
     
  8. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.091
    Благодарности:
    1.672

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.091
    Благодарности:
    1.672
    Адрес:
    Астрахань
    Знаете ! Уменя наоборот такое мнение, что у Вас только теотетический курс и нет никакой практики по ремонту сплитов.
    Не знать, что такое импульсное регулирование работой сплит систем. Очень странно Для людей ведущих ремонтные работы на сплитах. Вы утверждали, что подходят фанкойлы разных фирм к чиллерам разных фирм. Это утопия. У каждой фирмы даже по годам разные схемы соединения по системам управления даже одинакового бренда.
     
  9. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва
    Кто вам сказал что мы занимаемся ремонтом сплитов?
    Кто сказал что вы ведете ремонтные работы на сплитах?

    Это схема самого обычного фэнкойла, где здесь конект с чиллером?

    Picture.jpg

    Я себе на кухню установил внутренний блок арткула от лыжи, а за бортом висит Панас обыкновенный.
    Или скажете утопия?
    \
     
    Последнее редактирование модератором: 09.01.14
  10. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.091
    Благодарности:
    1.672

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.091
    Благодарности:
    1.672
    Адрес:
    Астрахань
    Насчёт стыковки простых сплитов это не очень сложно. Занимаюсь более 10 лет.
    Закупаю в конце года некомплектные блоки и в сезон произвожу замену, если ремонт блока невозможен.
    Ремонт приносит хороший доход поэтому и занимаюсь этим.
    shmendel
    Не пью и не курю. Веду здоровый образ жизни. Пробежка, разминка, душ.
    2 раза в неделю бассейн.
    Советую! Помогает и здорово.
     
  11. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва
    А на счет всего остального что умолчали, сказать не чего?
    Тем что вводите людей в заблуждение? Что бы было потом что ремонтировать?

    Вы уже тут на советовали достаточно.
     
  12. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.091
    Благодарности:
    1.672

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.091
    Благодарности:
    1.672
    Адрес:
    Астрахань
    Зачем спорить. Если я знаю что фанкойлы разных фирм не стыкуются с брендами чиллеров разных ыирм.
    Достаточно одного раза. Опыт есть.
    Бренды 3-х проводных схем сплитов тоже подходят бренд в бренд и то старые модели не стыкуются с новыми.
    Сколько насоветовал все сказали СПАСИБО.
     
  13. R666a
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    28

    R666a

    Живу здесь

    R666a

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Украина, Харьков
    Для начала следовало бы отметить, что такие синхросистемы применяются в пром. классе. Например, серия Digital Inverter от горячо любимой Бобом Toshib'ы. Мало того, что блоки должны быть равной производительности, при этом размер производительность - отнюдь не бытовой. Такие конфигурации применимы для обслуживания монообъемов сложной формы. Синхро.JPG
     
  14. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.091
    Благодарности:
    1.672

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.091
    Благодарности:
    1.672
    Адрес:
    Астрахань
    Надо понимать от 10% до 110% мощности.
    Зачем переворачивать то, что понятно профи.
     
  15. R666a
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    28

    R666a

    Живу здесь

    R666a

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Украина, Харьков
    Расскажите всем, как при 10% будет решаться вопрос смазки.
     