Целесообразность применения поперечных прутков арматуры при армировании высокой ленты коттеджа

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AndreyURKK, 01.03.12.

  1. DMerge
    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    5

    DMerge

    Живу здесь

    DMerge

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Петропавловск-Камчатский
    У нас изготавливается опалубка, как на левой картинке. Там черные крепежи сразу идут
     

    Вложения:

    • опалубка.GIF
  2. AndreyURKK
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    8

    AndreyURKK

    Живу здесь

    AndreyURKK

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    8
    Ну. Косвенное армирование. Есть четкие критерии целесообразности его применения. Критерии эти описаны в расчёте прочности.
    КОСВЕННОЕ АРМИРОВАНИЕ
    5.78 (5.24). Косвенное армирование препятствует поперечному расширению бетона, благодаря чему увеличивается прочность бетона при продольном сжатии.
    Косвенное армирование применяется в виде поперечных сварных сеток (черт. 120) или спиралей (колец) (черт. 121).
    Черт. 120. Косвенное армирование в виде пакета поперечных сварных сеток
    Черт. 121. Спиральное косвенное армирование железобетонных элементов

    Для косвенного армирования следует применять арматурную сталь классов А-I, А-II, А-III и A т-IIIC диаметром не более 14 мм и сталь класса Вр-I.
    Косвенное армирование может применяться по всей длине сжатых элементов (колонн, свай) или как местное армирование в местах стыков колонн, в местах воздействия ударов на сваю и др. Крометого, косвенное армирование в виде сеток применяется при местном сжатии (смятии).
    В колоннах и сваях сетки и спирали (кольца) должны охватывать всю рабочую продольную арматуру.
    5.79 (5.24). Сетки косвенного армирования могут быть сварными из пересекающихся стержней (см. черт. 120) или в виде гребенок. В обоих случаях должна быть обеспечена совместная работа стержней сетки с бетоном.
    При применении косвенного армирования сварными сетками должны соблюдаться следующие условия:
    а) площади сечения стержней сетки на единицу длины в одном и другом направлении не должны различаться более чем в 1,5 раза;
    б) шаг сеток (расстояние между сетками в осях стержней одного направления) следует принимать не менее 60 мм, но не более 1/3 меньшей стороны сечения элемента и не более 150 мм;
    в) размеры ячеек сеток в свету должны назначаться не менее 45 мм, но не более 1/4 меньшей стороны сечения элемента и не более 100 мм.
    Первая сварная сетка располагается на расстоянии 15—20 мм от нагруженной поверхности элемента.
    Гребенки, применяемые для косвенного армирования, должны быть встречными с длиной перепуска, соответствующей длине, указанной в п. 5.48, и выполняться из арматуры периодического профиля.
    5.80 (5.24). При применении косвенного армирования в виде спирали или колец должны соблюдаться следующие условия (см. черт. 121):
    а) спирали и кольца в плане должны быть круглыми;
    б) шаг навивки спиралей или шаг колец должен быть не менее 40 мм, но не более 1/5 диаметра элемента и не более 100 мм;
    в) диаметр навивки спиралей или колец следует принимать не менее 200 мм.

    Или здесь:
    УЧЕТ ВЛИЯНИЯ КОСВЕННОГО АРМИРОВАНИЯ

    3.57 (3.22)

    https://www.rmnt.ru/docs/cat_manuals/25744.details7.htm

    https://www.rmnt.ru/docs/cat_manuals/25744.details7.htm

    УЧЕТ ВЛИЯНИЯ КОСВЕННОГО АРМИРОВАНИЯ

    3.57 (3.22) .
     
  3. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.233

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.233
    Адрес:
    Климовск
    Вы все правильно написали, но в данном случае я говорю о необходимости анкеровки стержней поперечного армирования, расчитанных по пп. 3.29 - 3.34 СНиП "Бетонные и железобетонные конструкции"

    Для иллюстрации - ошибка в анкеровке поперечной арматуры приводит к таким последствиям (фото сделано неделю назад):
     
  4. Ёжик в тумане
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    603

    Ёжик в тумане

    Модератор

    Ёжик в тумане

    Модератор

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    603
    Адрес:
    село Туманово
    Объясните плиз, зачем в арматурном каркасе диагональные связи? Спасибо.

     
  5. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.233

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.233
    Адрес:
    Климовск
    Это не диагональные связи - это и есть анкеровка стержней поперечной арматуры по СНиП.

    PS. Уши надо драть за такой каркас ;)
     
  6. Ёжик в тумане
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    603

    Ёжик в тумане

    Модератор

    Ёжик в тумане

    Модератор

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    603
    Адрес:
    село Туманово
    За какой конкретно косяк надо драть уши? :|: Фотка с сайта типа крутой фирмы.

    В СНиП 2.03.01-84 по теме я нашёл только: "5.28. Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и хомутов."

    Анкер это ведь якорь, т. е. анкеровка, насколько я понимаю, это фиксация концов? Про косую поперечную арматуру в снипе ничего не нашёл. :faq:
     
  7. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.233

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.233
    Адрес:
    Климовск
    Не то смотрели:
    п. 5.14 того же СНиП:
    "...При невозможности выполнения указанных требований должны быть приняты меры по анкеровке продольных стержней для обеспечения их работы с полным расчетным сопротивлением в рассматриваемом сечении (постановка косвенной арматуры, приварка к концам стержней анкерующих пластин или закладных деталей, отгиб анкерующих стержней). При этом величина lan должна быть не менее 10 d."
    Вот ребята и отогнули. Правда зачем такой перерасход - мне непонятно.
    Теперь по качеству:
    1. Земляная опалубка - в принципе. не допускается СНиП.
    2. Грязь и строительный мусор внизу опалубки
    3. Отсутствуютфиксаторы арматуры. то есть защитный слой будет гарантировано не соблюден
    4. Отгибы арматруры - выпонены с нарушением радиуса (такого большого радиуса не может быть в проекте)
    5. Перевязка выполнена не в каждом пересечении продольной и поперечной арматуры
    6. Отклонения от горизонтали продольной арматуры - превышают допусимые
    7. Арматура не очищена от ржавчины - при устройстве каркаса не допускается ничего серьезней легкого коричневатого оттенка.
    8. Недостаточен перехлест стержней продольной арматуры - критическая ошибка, влияющая на несущую способность фундамента.
    9. Путаница из отгибов поперечной арматуры не позволит выполнить качественное вибрирование бетона конструкции
    10. Перерасход арматуры
    Если опалубка уже выставлена в проектное положение, то добавляется:
    11. Не обработана/ не защищена внутренняя поверхность опалубки
    12. Отклонения от вертикали превышают допустимые
     
  8. Goncharoff
    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    2

    Goncharoff

    Живу здесь

    Goncharoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    2
    AndreyURKK. Высокая (имеете ввиду до 3м?) стена фундамента воспринимает и боковое давление грунта засыпки пазух. Распределительная арматура нужна во всех случаях, в т. ч. в арм. поясах. При правильно выполненных и расположенных по высоте стены арм. поясах не требуется никаких "поперечных прутков арматуры".
     
  9. AndreyURKK
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    8

    AndreyURKK

    Живу здесь

    AndreyURKK

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    8
    И лить будут в землю? Не стесняются снизить качество бетона?

    Не понял. Как вы определили от чего это повреждение? Можно больше фоток на эту тему? Тут не понятно откуда вид: снег сверху или сбоку?
    Почему в ФБСках арматуры нет и при этом они не лопаются, как и швы между ними также при отсутствии арматуры в этих швах.

    Вообще то логика косвенного армирования такова: работа бетона на сжатие. При разрушении получается пучение - "веник". Чтобы держать этот "веник" и нужна сетка косвенного армирования. Разрушение бетона при сжатии происходит при очень высоких нагрузках. Эти нагрузки в коттеджном строительстве на фундамент раньше вызовут его разрушение от изгиба или просаживание коттеджа в грунт.
    При толщине монолита 60см, думаю, нет смысла в косвенном армировании по указанным причинам. Наверное, в т. ч. по этим причинам ФБСки и не армируют.

    Наверху бетонной стены, кстати, есть еще местные всякие нагрузки типа защемления плит перекрытий. поэтому, конечно там поперечные прутья также нужны
     
  10. AndreyURKK
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    8

    AndreyURKK

    Живу здесь

    AndreyURKK

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    8
    Как вообще выглядит вся конструкция ? Широкополая металлическая (большая высота стенки) балка вряд ли бы так лопнула при действии сил в плоскости стенки. Другое дело, нагрузка в плоскости перпендикулярной плоскости стенки. Опять же максимальные напряжения в должны быть по середине длины и там же трещины при этом виде нагружения. А вот такой пример, как на фотографии для каких то специфичных конструкций (на первый взгляд). Так, п. 3.33 черт. 10 как раз пример широкополой балки, но не из металла, а из бетона. Бетон, как известно, в отличие от стали плохо работает на растяжение.
    Но там перекрытие кровли, а на этом фото не понятно что это. Поэтому и прошу пояснить и/или выслать чертежи или фото всей конструкции.
     
  11. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.233

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.233
    Адрес:
    Климовск
    На фото - МЗЛФ сбоку. В ФБС такие трещины маловероятны, т. к.:
    - полнозаглубленные фундаменты не испытывают такого действия попреречной силы, как МЗЛФ, особенно при наличии поясов жесткости
    -если поперечные усилия возникают, то это приводит к "расползанию" ФБС а не их разламыванию (достаточно частое явление в малоэтажном строительстве)

    Если говорить о поперечном армировании, то его расчет (п. 3.29-3.33 СНиП 2.03.01-84*) проводится на действие поперечной силы. Именно поэтому поперечная арматура предусматривается почти во всех видах ж/б элементов (п.5.22-5.31. того же СНиП)
     
  12. inco
    Регистрация:
    25.04.11
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    739

    inco

    Начлаб

    inco

    Начлаб

    Регистрация:
    25.04.11
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    739
    Адрес:
    Омск
    Типичное разрушение от скручивающей нагрузки. Соответственно и поперечные "хомуты" в ленте работают в том числе и на предотвращение разрушения от скручивания.