1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38

Как проложить кабель в земле

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    1) Вы не указали марку, или хотя бы материал жил...
    2) может дешевле бронированный купить кабель?
    3) никто не подскажет, т. к. такие проходки запрещены
    4) нужно
    5) см. п. 3
     
  2. Igor908
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.850
    Благодарности:
    1.112

    Igor908

    Живу здесь

    Igor908

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.850
    Благодарности:
    1.112
    Адрес:
    Москва
    Вы спросили, я ответил, как я это вижу.
    Для меня заземление, которое напрямую зависит от того, оборвется провод или нет и в каком состоянии находится ВЛ, как таковым не является, вне зависимости от того, как красиво в ЩУ установлена перемычка между шинами. Считаю это самообманом.
    ВЛ в отличии от ВЛИ никакого PEN иметь не может. Возможен лишь вариант 3ф+N.
    ИМХО
     
  3. dancerdi
    Регистрация:
    07.09.16
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    15

    dancerdi

    Живу здесь

    dancerdi

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.16
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Вологда
    1) Кабель ВВГнг.
    2) линия достаточно длинная и будет проходить под заездом на участок, деревьями, которые еще вырастут, поэтому считаю что нужно пнд защитить
    3) если запрещены, то как тогда правильно сделать ввод, предполагаю два варианта 1. Подойти трассой к дому, далее подняться на уровень стен и пройти через стену, но не нравится при этом варианте вертикальный участок трубы на фасаде. 2 подойти к фундаменту, подняться на уровень 10см ниже грунта (фундамент заглубление на 20см) и сделать проходки в фундаменте. Насколько я понял нельзя делать проводку под фундаментом, а в фундаменте можно, поправьте если не прав. Хотя не понимаю почему нельзя под фундамент заложить гильзу металлическую толстостенную - вроде различить не должно.
     
  4. gonscheg
    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    259

    gonscheg

    Электрифицирую

    gonscheg

    Электрифицирую

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Барнаул
    Ставьте гильзу.
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.932
    Благодарности:
    23.740

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.932
    Благодарности:
    23.740
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Выкапываете траншею глубиной 70-80 см. На 10 см засыпаете чистым песком. Укладываете кабель и сверху еще 10 см чистого песка. Потом до уровня 20-30 см засыпаете грунт. Далее укладываете сигнальную ленту и окончательно засыпаете траншею грунтом.

    Под фундаментом проходите на этой же глубине. Только под подошвой фундамента отсыпку делаете полностью чистым песком. Гильзу ставят, если кабель проходит непосредственно под подошвой МЗЛФ, чтобы исключить давление на кабель. А если между подошвой и кабелем есть песчаная подушка, то гильза не нужна.

    Когда кабель поднимется по столбу, возьмите металлический уголок и закройте им кабель. Это и будет защита от случайного механического повреждения.
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.953
    Благодарности:
    6.471

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.953
    Благодарности:
    6.471
    Адрес:
    Россия
    Плохая идея. ВВГнг не рекомендуется для прокладки в земле. Используйте бронированный кабель, причем алюминиевый АВБбШв 4х16 стоит раза в 2-3 раза дешевле медного ВБбШв 4х10.

    Пятая жила вам не нужна.
     
  7. dancerdi
    Регистрация:
    07.09.16
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    15

    dancerdi

    Живу здесь

    dancerdi

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.16
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Вологда
    По поводу типа кабеля - ВВГнг - я прокладывать буду в ПНД трубе. По поводу 5 жил - 3 фазы+N+PE - у меня щиток на столбе, заземление (штырь на столбе уходящий в землю) выполнено там же, чтобы не делать отдельного контура заземления вокруг дома, PE возьму со щитка.
     
  8. Igor908
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.850
    Благодарности:
    1.112

    Igor908

    Живу здесь

    Igor908

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.850
    Благодарности:
    1.112
    Адрес:
    Москва
    У Вас заземление опоры выполняет роль повторного заземления, а не основного.
    Вы его хоть замеряли, чтобы считать его основным заземлением для дома?
     
  9. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.953
    Благодарности:
    6.471

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.953
    Благодарности:
    6.471
    Адрес:
    Россия
    То есть считаем что он проложен в воздухе?
    заземление вообще-то делают не вдалеке от дома, а около него.
     
  10. aralko
    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    18

    aralko

    Живу здесь

    aralko

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Минск, Беларусь
    у меня ситуация полностью аналогична как у @dancerdi: щиток со счетчиком на столбе, от него арматурина в землю, в дом ввод сделан с помощью бронированного алюминия 4х16. как правильнее быть с заземлением? сделать еще свой контур возле дома?
    если ссылаться на классификацию способов заземлений из статьи https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/7266, то мой случай это TN-C-S?
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.787
    Благодарности:
    4.639

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.787
    Благодарности:
    4.639
    Адрес:
    Брест
    А это как сделаете...
    Зависит от вас, либо TN-C-S, либо ТТ.
    Плюсы и минусы есть в той же статье.
    Ну или в соответствующей теме на форуме.
    Однозначно.
     
  12. dancerdi
    Регистрация:
    07.09.16
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    15

    dancerdi

    Живу здесь

    dancerdi

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.16
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Вологда
    Спасибо, насчет заземления - тоже думаю - делать или нет, у меня столб со щитком в 10м от дома- можно ли считать данное заземление как основное? И еще вопрос а можно в ПНД трубу СИП кабель заложить 16мм кв (по ПУЭ таб. 1.3.5 в трубе - ток 55А, можно наверно и 10 мм кв взять) - он в два раза дешевле чем ВВГ 6мм кв (по ПУЭ таб. 1.3.4 в трубе - ток 34А) который хотел взять, только можно ли СИП в ПНД трубу и в землю? Может есть другое решение, тип кабеля - недорогого - только обязательно в ПНД трубу.
     
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.787
    Благодарности:
    4.639

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.787
    Благодарности:
    4.639
    Адрес:
    Брест
    Нельзя.
    Хотя некоторые кладут:aga:
    Сравните с АВВГ, АВБбШв.
    АВВГ.
     
  14. SudarS
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    1.582
    Благодарности:
    3.928

    SudarS

    Живу здесь

    SudarS

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    1.582
    Благодарности:
    3.928
    Адрес:
    Москва
    это личный опыт/размышления/данные из правил по прокладке СИП?
    "в трубе"- труба трубе рознь)
    труба в земле конденсата в конце концов не наберёт, а? а СИП "вроде как" не рассчитан на "постоянное пребывание в воде и под напряжением"...
     
Статус темы:
Закрыта.