1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38

Как проложить кабель в земле

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Игорь_Филатов
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.155
    Благодарности:
    13.628

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.155
    Благодарности:
    13.628
    Адрес:
    Курск
    а разве вводной автомат на 25А или 40А, сам не ограничит аппетит потребителя?
     
  2. aviamig29
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    212

    aviamig29

    Живу здесь

    aviamig29

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    212
    все доп автоматы для всех построек будут в будущем гараже в стойке 19U, кабель который я собираюсь закопать в будущем тоже пойдет оттуда... будет такой небольшой) распред... со всеми возможными АВРми генераторами итд... в щите учета на опоре (трубостойке) останется только меркурий со вводным автоматом узипом 1+2 и селективным узо на 100... вот как то так
     
  3. aviamig29
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    212

    aviamig29

    Живу здесь

    aviamig29

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    212
    само собой... благо маленький aktakom где то валяется)
     
  4. Игорь_Филатов
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.155
    Благодарности:
    13.628

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.155
    Благодарности:
    13.628
    Адрес:
    Курск
    Мне ограничили не 25А, а автоматом в 40А на 380в По прикидкам это 28-30 кВт тянет так же? Также вапрос, какие ограничения прокладки кабеля в броне у дома вдоль отмостки и вдоль забора, также планирую параллельно дому и трассе кабеля в отмостке сделать заземление рамкой есть какие ограничения?
     
    Последнее редактирование: 26.05.17
  5. alwol2000
    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    970
    Благодарности:
    163

    alwol2000

    Живу здесь

    alwol2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    970
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день.
    Обязательно бронированный медный кабель 4х16 ввод в траншею от столба и вывод к деревянному дому нужно в металлической трубе делать?
    Электрик кабель предлагает в гофре от столба, под землей и до входа в дом.
    И какие нормативные документы?

    Продолжение Как проложить кабель в земле - 2
     
  6. ValOK
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    51

    ValOK

    Администратор

    ValOK

    Администратор

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Нашла вот такую исчерпывающую инструкцию:

    Прокладка кабеля в земле


    Прокладывать кабель под землей на своем участке не самая удачная затея. Придется копать траншею, что потребует немалых усилий. В довесок к этому, в случае пробоя, обнаружить его легко не получится. Придется снова рыть участок, хорошо, если сохранилось в памяти точное его положение. Тем не менее, такая необходимость может возникнуть. Прокладка кабеля под землей хороший выход для его сохранности на дачном или садовом участке, а также для создания эстетичной разводки под освещение во дворе.

    Выбор кабеля
    К подбору материала лучше подойти максимально ответственно, так как объем физических усилий на его погружение в землю, будет потрачен немалый.

    Прежде чем пойти в магазин необходимо обратиться к тому, что сказано в законодательстве. Убирая лишнюю информацию, стоит подчеркнуть тот факт, что кабель должен быть бронированный. При этом требуется дополнительное покрытие гидроизоляцией.

    Даже если речь идет не о магистрали, а о даче. В действительности, прокладывать лучше именно бронированный кабель. Это снизит вероятность его повреждения. Опять же при условии, что кислотность почвы в норме. Иначе он быстро придет в негодность.

    Кустарный, быстрый и менее финансово затратный вариант, прокладка обычного кабеля ПВХ в оболочке. Герметичность и прочность его на высоком уровне.

    На заметку! Бронированный кабель имеет три оболочки, ПВХ всего одну. Перед покупкой и производством работ, все же стоит присмотреться к обоим вариантам.

    Основные правила
    Теперь непосредственно по процессу построения трассы. Как проложить кабель под землей, и при этом не утратить результаты трудов в течение короткого промежутка времени. Правила простые, но требуют абсолютного соблюдения:

    1. Проводить трассу вблизи стволов деревьев, не рекомендовано. В случае возникновения пробоя и явной необходимости изъятия кабеля из земли, сделать это вероятно уже не получится. Если достаточно крепкие корни пройдут над проводом, осуществить демонтаж без повреждения растения не получится. По меньшей мере, стоит придерживаться расстояния в 1,5 метра. Другая причина, это потенциальная вероятность залома кабеля корнями. Маловероятно, но учитывать риск стоит. Если ввиду особенностей участка, трассу все же придется прокладывать около дерева. То для перестраховки, его стоит пропустить через кусок металлической трубы, в идеале нержавеющей, в том месте, где близость дерева максимальна.

    2. Избегать мест с повышенной нагрузкой. К таким, относится проезд к гаражу, парковочное место, дорожки. Их лучше не пересекать, ввиду того что грунт в той или иной мере постоянно проседает на таких участках, что неизбежно скажется на кабеле.

    3. При сомнениях в надежности участка стоит использовать футляр. Это правило применимо не только для случая обхода деревьев. Он же применим и к местам с повышенной нагрузкой, а также при непосредственной близости под землей других коммуникаций.

    4. Глубина канавы должна быть не менее 50 см. Если в качестве кабеля для прокладки в земле используется ПВХ, то стоит погрузить его еще ниже.

    5. Близость фундамента сооружений также крайне не желательна, особенно тех, которые были возведены относительно недавно. Просадка грунта приведет к смещению кабеля, вероятно и к повреждению. Минимальное расстояние от построек 60 см, но лучше увеличить его до 1 м, при возможности.

    6. Пересечение с другими кабелями. Допускать этого нельзя, перехлест должен быть только в крайнем случае. В таком случае обязательно использование футляра. Выступающая часть кабеля, должна быть на расстоянии не менее метра от места перехлеста.

    На заметку! Предпочтительно соблюсти все правила, описанные в перечне. Если этого не удалось сделать, то непременно стоит пользоваться футлярами. Ввиду того, что речь идет о погружении в землю, обходиться гофрированной оболочкой не стоит. Надежнее использовать металлические трубы. Если такие куски находятся слишком близко, то их лучше сварить их и уложить как цельный фрагмент.

    Процесс укладки кабеля
    Первым делом на листе бумаги стоит расчертить план расположения траншеи. Как ранее было указано, глубиной в 50 см лучше не обходиться. Для дополнительного обеспечения безопасности рекомендовано выкопать ее на 80 см. Ширина траншеи должна составлять около 20 см, больше не имеет смысла. Конечно, при условии, что прокладывается только один провод. Если их несколько, то ширину потребуется увеличить. Расстояние между ними должно быть не менее 10 см. Копка траншеи самый трудоемкий процесс. После того как она подготовлена, следует двигаться по алгоритму:

    1. Осмотреть траншею. Удалить твердые или острые фрагменты, которые могут повредить провод. Наличие корней так же крайне нежелательно. Все это может привести к изначальному повреждению изолирующего слоя, жила быстро окислится и выведет из строя проложенную линию.

    2. Выравнивание дна. Конечно, здесь не требуется выведение абсолютного уровня. Он попросту не к чему. Тем не менее, наличие резких перепадов должно быть исключено. После возврата грунта в траншею, он массой создаст залом жилы. Как следствие, наличие перенапряжения и выгорание.

    3. После того как траншея приведена к должному виду, необходимо создать амортизирующую подушку. Для этой цели используется песок. Толщина насыпи должна составить приблизительно 10 см. К песку особых требований не предъявляется, главное, чтобы в нем самом не было острых посторонних включений.

    4. Подушка подготовлена, теперь можно переходить непосредственно к погружению кабеля. Прежде его необходимо осмотреть. Не редко в процессе хранения или транспортировки, увесистого мотка, происходит непреднамеренное повреждение изоляции. В случае обнаружения пробоя, категорически запрещено осуществлять его ремонт и погружать в землю. Место восстановления в любом случае, в ближайшее время, даст о себе знать. Здесь будет происходить ускоренное окисление. В итоге возникнет короткое замыкание.

    5. Укладка кабеля. Во всех необходимых местах, провод погружен в футляр. Начинается погружение. Натягивать провод категорически нельзя. Для возможной просадки грунта необходим люфт. Кабель должен лежать зигзагообразной линией.

    6. Чертежа, который был сделан перед производством работ недостаточно. Как правило, в ходе выполнения поставленной задачи, вносятся корректировки их нужно перенести себе. План прокладки линии должен быть максимально точным, при возможности с отметками об ориентирах и расстоянием до них.

    7. Укладка завершена, сверху формируется точно такая же подушка из песка. Насыпь должна составлять не менее 10 см. Песок не стоит трамбовать, допускается лишь незначительное уплотнение ногами, во избежание сильной просадки.

    8. Траншея засыпается. Сразу весь грунт погружать в нее не стоит. Следует делать это слоями, каждый из которых должен подвергаться легкому уплотнению. Насыпать землю можно горкой, чтобы после просадки грунта не образовалось канавы. В нее в следствии будет собираться вода. Такое условие для проложенного кабеля крайне нежелательно.

    9. При наличии, по траншее стоит проложить сигнальную ленту, это облегчит распознавание опасного участка. Позволит снизить риск повреждения при осуществлении земельных работ.

    10. В заключение алгоритма, стоит сразу проверить работоспособность линии. Для того, чтобы не вернуться к этому вопросу в самый неподходящий момент.

    Нюансы, которые стоит иметь в виду
    Алгоритм действий описан. Стоит еще раз напомнить, что кабель для прокладки в земле лучше брать бронированный. Трудозатраты на процедуру очень велики. Копка траншеи, чертежи, пустить это все под откос из-за несущественной экономии, особенно если речь идет о непродолжительной линии, не хочется не одному мастеру.

    Повысить срок службы кабеля можно путем укладки его в гофре. В местах повышенной нагрузки, обязательно использование металлических труб. Конечно, можно воспользоваться и асбоцементными, но металл явно надежнее. Дополнительная защита кабеля не излишество, это увеличение вероятности того, что к траншее не придется возвращаться через некоторое время и линия прослужит долгие годы.

    В качестве одного из вариантов, на случай необходимости экстренного демонтажа линии, весь провод можно проложить, к примеру, в пластиковой трубе. Таким образом, будет получена возможность вытянуть его одним движением. В случае необходимости замены на новый кабель, его понадобится только соединить со старым и протянуть по всему пути линии.

    Соединение двух фрагментов
    Крайне нежелательно, прогладывать кабель, который имеет соединения или восстановленный изолирующий слой. Если условия сложились так, что уйти от таковых действий невозможно, то участок связки лучше вывести на поверхность. То есть:

    1. Оба кабеля находятся под землей.

    2. Концы выведены на поверхность земли.

    3. Соединение правильнее осуществить не путем классической связки. Делать это необходимо посредством использования герметичной монтажной коробки, в которой осуществляется замыкание цепи. Таким образом, риск разрушения места соединения значительно снижается. Распределительная коробка устроена таким образом, что места ввода проводов и сама крышка довольно герметичны. Попадание воды и образование конденсата минимальны.

    Ввод кабеля в дом
    Прохождения электрической линии под фундаментом, допускать категорически нельзя. С течением времени, вполне возможно непродолжительного, это приведет к разрушению кабеля.

    Если строительством дома занимались профессиональные строители, то, скорее всего они предусмотрели возможность ввода кабеля заранее. Что делается на этот случай?

    При правильной технологии строительства, заблаговременно делаются закладные. На этапе формирования фундамента строения. Закладные представляют собой обрезки труб, которые выходят примерно, на одинаковое расстояние снаружи и внутри дома из фундамента.

    Их прямое назначение проведение коммуникаций при возникновении необходимости. Труба для закладки должна быть не менее 4 диаметров кабеля. После того как провод проложен, во избежание проникновения под пол грызунов, труба герметизируется.

    Сделать это можно как посредством использования монтажной пены. Для того чтобы не покупать целый баллон для пустяковой работы, стоит прибегнуть к старому и широко известному способу. Фрагмент ветоши, или любой другой ткани вымачивается в цементном растворе и заталкивается в технологическое отверстие.

    Не штатная ситуация
    Не редко случается, что горе строители не предусмотрели наличие закладных. Значит, придется все-таки пускать провод под фундаментом? Нет, этого допускать нельзя. Придется увеличить трудозатраты на производство работ. А именно делать закладную самостоятельно:

    1. Траншея прокопана вплоть до фундамента строения.

    2. Высверливается отверстие, размером не менее 4-5 диаметров прокладываемого кабеля.

    3. В него вставляется обрезок трубы. Длинна его, должна быть такова, чтобы с обеих сторон фундамента закладка выходила наружу.

    4. Далее все по алгоритму.

    5. Пропускается провод.

    6. Осуществляется герметизация технологического отверстия любым из наиболее доступных способов, которые были описаны ранее.

    Линия заведена в дом, далее дело за малым, подключить провод в электрический щит и начать эксплуатацию

    Прокладка нескольких кабелей единовременно
    При возникновении необходимости прокладки нескольких кабелей одно траншею, ее ширину придется значительно увеличить. Расстояние между кабелями не может быть менее 10 см. При использовании гофры и футляров, процедуру дополнительной защиты потребуется провести для каждого провода отдельно. Это значительно увеличит расход вспомогательных расходных материалов. Но это дает возможность избежать короткого замыкания, всех линий сразу.

    Если все сделано правильно, то каждый провод будет являться самостоятельной линией, и ни каким образом не будет угрожать всем кабелям, проложенным в траншее.

    Полезная заметка
    Протяжка кабеля через гофру или трубу может вызвать определенные затруднения. Избежать их можно еще на этапе закупки расходных материалов. В хорошем строительном магазине обязательно будет представлена гофра с зондом.

    Это незаменимое средство, когда требуется проложить кабель через гофру существенной длинны. И делается это всего в пару движений. Зонд представляет собой тонкую проволоку, по всей длине гофры. Все что нужно сделать, это привязать электрический провод к зонду и протащить кабель.

    Гофра уже куплена и зонда в ней нет. Ситуация совсем другая. Здесь возникнут некоторые проблемы. Хорошо если кабель имеет достаточно высокую жесткость. Тогда процедура его прокладывания через канал будет отличительно легче.

    Вот если в качестве кабеля попал относительно мягкий вариант, процедура займет очевидно больше времени.

    Проблема в том, что в процессе прогона, провод будет постоянно цепляться за стенки гофры. Неприятный и долгоиграющий процесс.

    Облегчить задачу можно при помощи подручных средств:
    1. Взять толстый ровный прут, к нему привязать достаточно прочную бечевку или тонкую проволоку, при наличии.

    2. Прут пропустить через всю длину гофрированной трубы.

    3. После выхода прута наружу, отложить его в сторону.

    4. Бечевку связать с электрическим проводом и протянуть его через гофру, как это осуществляется посредством специально предназначенного зонда.

    Напоследок
    Одной из самых острых проблем в прокладке кабеля в земле, нередко становится момент, когда его необходимо провести под общественно дорогой. Это совсем отличительная ситуация от собственного участка.

    Начать процесс придется не с рисования чертежа, а с обхода инстанций в поиске условного хозяина дороги. То есть, с выяснения организации, на балансе которой она числится.

    По правде говоря, это далеко не пустая бюрократическая издержка.

    В той организации, к которой приведут поиски, можно узнать много нового. К примеру, что в месте предполагаемых работ уже проложен высоковольтный кабель, вот только информационными табличками обозначить его забыли.

    И результат копки траншеи, без сбора информации мог бы закончиться довольно печально.

    В первую очередь, это говорит о том, что прежде чем погружаться в раскопку участка, на котором априори могут располагаться различные коммуникации, необходимо тщательно провести разведку местности и продумать план действий.
     
Статус темы: