Вводной щит

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. A1ekc
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    1.215
    Благодарности:
    240

    A1ekc

    Век - живи, век - учись...век - стройся...

    A1ekc

    Век - живи, век - учись...век - стройся...

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    1.215
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Домодедово
    При перекосах напряжения, когда неравномерно нагружаются фазы, а также при отгорании нуля (перехлест выше по линии), у вас на щитке, дверце, на которые вывели РЕN и сделали разделение, появится напряжение, опасное для жизни, или при коротком замыкании возможно возгорание, щиток оплавится. Для разделения ставят добротную шину-проводник с большим сечением, изолированно от всего, к чему возможно косвенное прикосновение.
    Как я это понимаю.
     
  2. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    На одну часть которой - заземляют металлические части щита...

    yaschik-tncs[1].jpg
     
  3. DsNiper
    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    63

    DsNiper

    Живу здесь

    DsNiper

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Тамбов
    Не очень понял, как при перекосах может появиться напряжение... В любом случае спасибо. Переделаю, от греха подальше. Там в принципе ничего сложного. :)
     
  4. A1ekc
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    1.215
    Благодарности:
    240

    A1ekc

    Век - живи, век - учись...век - стройся...

    A1ekc

    Век - живи, век - учись...век - стройся...

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    1.215
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Домодедово
    Когда фазы равномерно нагружены потребителями, ток на рабочем нуле отсутствует, потенциал на нулевом контакте равен нулю. Если большинство потребителей висит на одной из фаз, то токи при наложении на нулевом проводе уже не обнуляются, идет ток и есть напряжение.
     
  5. DsNiper
    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    63

    DsNiper

    Живу здесь

    DsNiper

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Тамбов
    Спасибо за пояснение. Еще тогда ответьте пожалуйста на один момент.

    По поводу переделки.
    Если так сделать:
    PEN завести на новую шину, к ней прикрутить провод от PEшины и от Nшины и заземление щитка. Это будет нормально?

    Просто сделать совсем как на схеме очень проблематично ввиду существующей схемы:
    ЩИТОК ВРУ в нем счетчик, вводные автоматы, оины, и туда приходит PEN, в щитке же он и разбит (как разбит описано чуть выше).
    а сразу под ним, распред щиток 2 этажа и в нем лежат собранными шины PE и N.

    20150911_105550.jpg
     
  6. A1ekc
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    1.215
    Благодарности:
    240

    A1ekc

    Век - живи, век - учись...век - стройся...

    A1ekc

    Век - живи, век - учись...век - стройся...

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    1.215
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Домодедово
    1 Если вы хотите "заземлить" щиток и дверцу к шине разделения PEN, то тогда нужно сделать повторное заземление, отдельное от основного (если есть домового), подвести к шине, тогда вы действительно заземлите щиток с дверцей.
    2. Если нет повторного заземления, и не планируется.
    Вопрос: у вас во 2-ом щитке шина PE заземлена, или только подведен к ней РЕ 1-ого щитка?
    Если заземлен: подключайте напрямую PEN к счетчику (я бы посадил на изолированную шину: так надежней. На шину бы вывел ноль счетчика и ноль выходного кабеля на разные гнезда. Деления на PE и N не делал). Проводник- перемычку РЕ между щитками убрал. Щитки заземлил на это заземление. Получаем систему ТТ. Если заземления нет, тогда возвращаемся к пункту 1.
     
    Последнее редактирование: 17.02.16
  7. DsNiper
    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    63

    DsNiper

    Живу здесь

    DsNiper

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Тамбов
    У дома закопан контур заземления, который соединен с PEшиной.
    Я так понимаю, что предлагаете PEN использовать как N, а PE брать со своего контура? Не очень хотелось бы, т. к. мало ли, вдруг упущу момент, когда контур в силу износа перестанет работать.
    Про схему с шиной с кучей нулей не очень понял...
     
  8. DsNiper
    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    63

    DsNiper

    Живу здесь

    DsNiper

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Тамбов
    Короче, будет ли работать эта схема
     

    Вложения:

  9. A1ekc
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    1.215
    Благодарности:
    240

    A1ekc

    Век - живи, век - учись...век - стройся...

    A1ekc

    Век - живи, век - учись...век - стройся...

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    1.215
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Домодедово
    Вы хотите сделать разделение PEN. Для этого нужно сделать еще одно заземление: повторное,
    не связанное с домовым заземлением.
     
  10. DsNiper
    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    63

    DsNiper

    Живу здесь

    DsNiper

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Тамбов
    Повторное это получается третье уже?
    1 на трансформаторе,
    2 уже есть у дома,
    3 еще одно вырыть?

    Это где такое написано?
     
  11. A1ekc
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    1.215
    Благодарности:
    240

    A1ekc

    Век - живи, век - учись...век - стройся...

    A1ekc

    Век - живи, век - учись...век - стройся...

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    1.215
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Домодедово
    1. Повторное ЗУ при tn с-s не ставят в метал. ящике?
    2. При КЗ не расплавится металл в самом тонком месте плохого проводника (стенка ящика)?
    Предлагаете лепить ЗУ на болт ящика?
    3. При неравномерной нагрузке фаз на рабочем нуле будет ток и даже напряжение, достаточное, чтобы почувствовать. То же надо это обьяснить?
     
  12. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.953
    Благодарности:
    6.471

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.953
    Благодарности:
    6.471
    Адрес:
    Россия
    как ЗУ можно "поставить в метал. ящик"? ЗУ обычно закапывают в землю и тянут его хвост в щит.

    При сопротивлении 4Ом, что очень оптимистично для повторного заземления, ток КЗ на землю составит 55А максимум, и то в предположении, что суммарно все остальные ЗУ и провода имеют сопротивление 0. На сварочный ток, плавящий болты и стенки шкафов, как-то не тянет.

    ток будет, а напряжение вы вряд ли сможете ощутить, если конечно ноль нигде не горит. Правда, тогда под нагрузкой напруга будет сильно притухать.
     
  13. A1ekc
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    1.215
    Благодарности:
    240

    A1ekc

    Век - живи, век - учись...век - стройся...

    A1ekc

    Век - живи, век - учись...век - стройся...

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    1.215
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Домодедово
    это придирка к словам: поставить, значит ввести.
    Вы говорите о качестве повторного и домового ЗУ. Это условно, зависит от качества исполнения:
    у меня 8м стержня-нержавейки вглубь грунта - повторное ЗУ, у вопрошающего стальные уголки 1.5 домового ЗУ, которые могут утратить свою защитную функцию при сухом грунте или если заржавеют.
    А если горит? Касаемся дверцы, ящика, и горячий привет вам от фазы. Не буду экспериментировать. TN-C оставим в прошлом.
    Есть правила, в том числе рекомендации пуэ. Я их всего лишь озвучил.
     
    Последнее редактирование: 18.02.16
  14. DsNiper
    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    63

    DsNiper

    Живу здесь

    DsNiper

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Тамбов
    Покритикуйте если есть за что вот такую схему
     

    Вложения:

    • схема2.jpg
  15. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Калининград
    нужно, но вот это
    вот с чего бы это? причём при tncs связь по любому будет.

    ну это шедевр. шамшут монтаж отдыхает. 2 потенциальных места для обрыва нуля это по нашему

    2. При КЗ не расплавится металл в самом тонком месте плохого проводника (стенка ящика)?
    Предлагаете лепить ЗУ на болт ящика?

    вот даже объяснять смысла нет. тут даже цепь такая не создаётся.

    ну если вы лампочкой работать не собираетесь, то держись за нулевой проводник ничего не будет. Опять же цепи нет[/user]
     