1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13

Схема электрики в доме. Продолжение

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.193
    Благодарности:
    28.598

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.193
    Благодарности:
    28.598
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вы меня конечно извините, но сколько уже можно объяснять? :|: :aga: :faq:
    Похоже тот сотрудник разбирается в электроснабжении не больше чем 90% Россиян в балете, и в школе (даже с 3-мя коридорами) не учился.:no: :no: :no:
    Вводной автомат 40А х 220В = 8,8кВт на каждую фазу !
    Умножаем на 3 фазы = 26,4кВт.:ogo: :ogo: :ogo:

    Максимально допустимая нагрузка при таком вводном АВ 40А примерно 33- 37кВт !
    Про какие 15кВт Вы говорите? :faq:
    Вам этого мало ?
    А Ваше подключение выдержит такую нагрузку?
    А перегрузку? :close:
    ИМХО! :hello:
     
  2. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.254
    Благодарности:
    1.441

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.254
    Благодарности:
    1.441
    Адрес:
    Москва
    Существуют разные мощности: Установленная, присоединенная (может быть хоть МГвт); единовременного включения; расчетная; полная; заявленная. Возьмите "справку о разрешенных мощностях" Там и указаны конкретные цифры. Там и посмотрите "РАЗРЕШЕННУЮ МОЩНОСТЬ" для Вас. Видимо это и есть 15 КВТ.
     
  3. ПланЭвакуации
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    194

    ПланЭвакуации

    Живу дома

    ПланЭвакуации

    Живу дома

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    194
    Адрес:
    Челябинск
    Счастливый Вы человек, раз Вам поставили АВ на 40А. Тут на форуме целые темы есть про 15кВт и 3 фазы и как люди борются с электросетями за увеличение максимальной мощности. А какой вводной АВ они Вас обязали поставить у себя в доме (на ЩУ)? Не на 25А ли? Тогда про 33-37кВт можете забыть и будет у Вас как и у всех 15кВт...
    Но сотрудник Вашей обслуживающей организации, мягко говоря, вообще профан, раз приводит Вам такие расчёты.
    А в остальном, @Alex992, Вам всё пояснил!
     
  4. Mixelmb
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    23

    Mixelmb

    Живу здесь

    Mixelmb

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте!
    Начинаю осваивать свой участок, в связи с чем появляются вопросы, в том числе и по электрике. Надеюсь на Ваши советы.
    На столбе металлический щиток. Наполнение щитка на фото. Схему я понял так, как нарисовал в файле "схема 1". В связи с тем, что у меня самое начало дачного пути, хочу немного переделать щиток (схема 2), а именно.
    1. Разводку в щитке сделать проводом 4 или 6 кв мм.
    2. Автомат 25А оставить на случай подсоединения достаточно мощных потребителей.
    3. От второго автомата 25А провести кабель 4 кв мм в бытовку. В бытовке что-то уже стоит, скорее всего автомат 16А. Или оставлю его или сделаю 6А на свет и 16А на розетки (жирно наверное? :)).
    4. Автомат 16А использовать с розеткой для запитки насоса. Пока "Малыш".
    5. Второй автомат 16А и вторую розетку использовать для подсоединения косилки, может еще чего по хозяйству.
    Вот такие наметки. Теперь вопросы.
    1. Надо ли ставить УЗО на входе и перед автоматом насоса?
    2. Можно ли крепить металлический щиток на металлический столб забора из рабицы? А-то бегать за калитку придется.
    3. Заземления нет, я так понимаю, у большинства новых дачников так? Заземление, наверное, делать, когда уже постоянное строение будет?

    Схема будет задействована минимум 2 года. Буду благодарен за советы.
    Спасибо.
     

    Вложения:

    • v.jpg
  5. ПланЭвакуации
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    194

    ПланЭвакуации

    Живу дома

    ПланЭвакуации

    Живу дома

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    194
    Адрес:
    Челябинск
    @Mixelmb,
    ответы на Ваши вопросы:
    1. Ставьте, но не перед АВ, а после АВ. УЗО без заземления не очень хорошо. Пробьет фазу на корпус насоса, но Вы об этом узнаете только тогда, когда возьмётесь за него (за насос), т. е. выступите в роли заземлителя. Вот тогда УЗО и сработает.
    2. Если на корпусе щитка появится потенциал, то он автоматически появится у Вас на всём заборе. А вдруг рядом дети, женщины... и кто-то на забор облокотился :close: :no:
    3. Лучше делать сразу заземление. Вы его сделаете и оно у Вас останется навсегда. А строение может быть постоянным или временным. Заземлению это без разницы.
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.193
    Благодарности:
    28.598

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.193
    Благодарности:
    28.598
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Как хорошо сказали! :super:
     
  7. ПланЭвакуации
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    194

    ПланЭвакуации

    Живу дома

    ПланЭвакуации

    Живу дома

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    194
    Адрес:
    Челябинск
  8. dikonis
    Регистрация:
    19.05.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    dikonis

    Новичок

    dikonis

    Новичок

    Регистрация:
    19.05.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Доброе утро, подскажите: подключаю к дому 380В, на входе автомат 3П 32А->Счетчик->4П УЗО 100мА->реле напряжения УЗМ-51М на каждую фазу-> распределение питания по фазам и 3-х фазный котел отопления (3П автомат 25А) 8кВт. На остальных фазах розетки (1П автомат 16А +УЗО 30мА). ЩУ располагается на наружной части гаража, ЩР находится внутри дома.
    Вопросы:
    Допускается ли в этом случае установка УЗМ-51М на каждой фазе?
    Необходима ли установка 4П УЗО 30мА на котел?
    Из форума я понял, что УЗО на 100мА необходимо устанавливать в ЩУ?
    Если ставить УЗИП в ЩР, то необходимы ли ему предохранители?
    Большое спасибо за ответы и разъяснения. При необходимости могу нарисовать схему.
     
  9. Tocon
    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    149

    Tocon

    Живу здесь

    Tocon

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Тюмень
    Я конечно хотел бы верить всем, кто здесь на форуме пишет, но можно подробнее, а то фразы, типа сотрудник обслуживающей организации вообще профан... можно по пунктам?

    На руках есть договор, акт и тех условия, в акте и ТУ указана расчетная нагрузка в 9 кВт, а также вторая формулировка "Возможность присоединения или передачи заявленной мощности абоненту - 9 кВт"

    Там же написано, что контроль осуществляется приборами учета, т. е. счетчиком, как я понял.

    [quote="ПланЭвакуации, post: 9524984, member: 965635"А какой вводной АВ они Вас обязали поставить у себя в доме (на ЩУ)? Не на 25А ли? Тогда про 33-37кВт можете забыть и будет у Вас как и у всех 15кВт...
    Но сотрудник Вашей обслуживающей организации, мягко говоря, вообще профан, раз приводит Вам такие расчёты.
    А в остальном, @Alex992, Вам всё пояснил![/quote]

    По поводу обязали, там есть фразы, типа АВ, ОПН и УЗО тип и модель определить проектной документацией в соответствии с максимальной мощностью и уровнем напряжения. Еще рекомендуют обеспечить контроль мощности с помощью "тип ПЗР или аналогичный", что это значит?

    Меня вообще беспокоит вопрос, а как отапливать, например, дом в 250 кв. м. девятью кВт? Один котел около 12 кВт кушает при максимальной нагрузке. Да еще другие потребители...
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.878
    Благодарности:
    26.159

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.878
    Благодарности:
    26.159
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это массовое явление. Никак... 0.1кВт/м2 в среднем потребно.

     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.193
    Благодарности:
    28.598

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.193
    Благодарности:
    28.598
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    К сожалению больше не дадут, но есть маленькая лазейка. :aga:
    Если АВ 13А, то получается всего 220 х 13 х 3 = 8,58кВт
    Таким образом следует ставить АВ 16А, а это уже 220 х 16 х 3 = 10,56кВт
    Конечно утешение слабое.
    Если Вы уже подписали Договор и ТК, то обратной дороги практически нет, хотя излишних требований много. :(
    Подробнее в Правовой ветке Форума, вот здесь: https://www.forumhouse.ru/forums/267/
    :( :( :(
     
  12. Mgolovanov
    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    1.434
    Благодарности:
    1.035

    Mgolovanov

    Живу здесь

    Mgolovanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    1.434
    Благодарности:
    1.035
    Адрес:
    Хотьково
    а меня удивляет, что вы не разузнали это до, так сказать, поселения. Ну, вы приобретали участок или как-то еще его получили, там же было заранее известно, что и с каком количестве вам смогут предоставить. Не обратили внимания, или как?

    У нас в старом ДНТ тоже один сосед году этак в 2001 начал отапливаться электричеством - благо соседи еще не построились и скандалы по поводу перегрузки линии не зкактывали. В кирпичном доме не то что без утепления, а еще и с башенками да галерейками по типу готической тюрьмы. Потом на газ перешел, очень радовался, хотя все равно по 10 штук в месяц зимой уходит
     
  13. Владимир113
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    1.959
    Благодарности:
    1.225

    Владимир113

    Живу здесь

    Владимир113

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    1.959
    Благодарности:
    1.225
    Адрес:
    Москва
    Подскажите пожалуйста, допустимо ли что кабель от счетчика к СИПу идёт с подобной петлей, или он должен сразу идти вверх?
    Нужно переделать перед сдачей электросетям или так оставить?
    Кабель верно размещен или нет.jpg
     
  14. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255
    Адрес:
    Пенза
    Да обычно всем пофиг, а Вам? Зачем эта куча лишних проводов так близко от земли...:faq: Загните сразу вверх.
     
  15. Tocon
    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    149

    Tocon

    Живу здесь

    Tocon

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Тюмень
    @Mgolovanov,
    Вы меня неправильно поняли, у меня то газ и такой проблемы нет, но у знакомого как раз газ не провели, вот и думаю, как люди обходятся в таких случаях, твердотопливные котлы ставят?

    У меня трехфазное подключение, автомат на столбе трехполюсный 40А.
     
Статус темы: