  1. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Не за что! Эта скорая помощь, к сожалению, доходила до Вас полтора месяца, не по моей и её вине - по Вашей!
    Надеюсь, что Вы успели прочитать всё, написанное для Вас от души!
     
  2. Mykhailo
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Mykhailo

    Новичок

    Mykhailo

    Новичок

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Нарисовать, можно, что угодно. Но, чтобы выполнить электромонтаж по всем правилам электробезопасности, чтобы ничего не сгорело, лучше воспользоваться услугами компании предоставляющей услуги по проектированию энергоснабжения объектов.
     
  3. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Полноте! Проблема-то и состоит в том, что выполнить электромонтаж по всем правилам НЕВОЗМОЖНО и НЕКОМУ!
    Кто-нибудь, кто видел нормальный проект или нормальную электромонтажную организацию, ОТКЛИКНИТЕСЬ! АУ!
    Ни выполнить, ни нарисовать - некому!
     
  4. AlexGB
    Регистрация:
    02.02.09
    Сообщения:
    1.430
    Благодарности:
    664

    AlexGB

    Живу здесь

    AlexGB

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.09
    Сообщения:
    1.430
    Благодарности:
    664
    Адрес:
    Москва
    А Вы не путаете УЗО с Дифавтоматом?
     
  5. Maksim3435
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    915
    Благодарности:
    469

    Maksim3435

    Живу здесь

    Maksim3435

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    915
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Московская обл.
    Набросал схему щита, хочу спросить у разбирающихся людей, какие недостатки и что нужно исправить?
    Дом в СНТ из газобетона, 2этажа, для постоянного проживания. С заземлением пока не разобрался, опоры железобетонные, по некоторым столбам идет стальной провод в землю. Подходить будет одна фаза, максимальная мощность на участок 8 кВт. Отопление печное. Заранее всем спасибо, так как вся надежда на форум. щиток.png
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.878
    Благодарности:
    26.159

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.878
    Благодарности:
    26.159
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Где входной автомат на 40А и что там еще? Если на улице, то в щитке ставьте на вход тоже.
    2. Свет и розетки нельзя совмещать (можно в крайнем случае):
    svet-rozet.gif
    3. Не везде 16А автоматы оправданы, там пойдут 10А - 2.2кВт.
    4. Групповые автоматы можно и 32А.
    5. Многовато навешано на каждое групповое УЗО, сделайте 4 группы.


    6. Групповые УЗО типа А.
     
  7. Maksim3435
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    915
    Благодарности:
    469

    Maksim3435

    Живу здесь

    Maksim3435

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    915
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Московская обл.
    1. не смог найти у себя на схеме автомат на 40А. Или Вы имеете ввиду то что до счетчика? Счетчик будет на столбе, а что будет до счетчика пока не знаю.
    2. в ванной отдельная линия на розетку 1.5 мм., совместил свет с розеткой только в туалете на первом этаже. Посмотрел по Вашей схеме, допустимо не более 1,3 кВт. Розетка возле умывальника, мощные приборы включать не буду, да к тому же уже все замуровано.
    3. уменьшу автомат с 16 на 10А только на роз. 2 этаж. На кухне оставлю. Есть еще соковыжималка-2 кВт, мясорубка-2 кВт., хлебопечка, блендер, (естественно все включать не буду)
    4.5. если разобью на 4 группы то групповые автоматы все равно делать 32А? А обязательно 4 группы, может хотя бы 3? Мощность выделенная на участок максимум 8кВт.
    Еще вопрос, а можно обойтись однополюсными автоматами и чем чревато?
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.878
    Благодарности:
    26.159

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.878
    Благодарности:
    26.159
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Тогда на столбе ставятся вводной автомат, счетчик, селективное УЗО 63/300, по желанию ОПН класса С. В щитке ставится на входе такой же автомат, как и вводной иначе щиток из дома не отключить, а иногда хочется.
    4.5. Ну хотя бы 3 группы, иначе есть вероятность ложного срабатывания УЗО потому как утечка есть всегда, но небольшая. Если не лень - попробуйте посчитать, но это тоже не всегда правильно:
    32А автоматы - скорее в роли группового выключателя, ну а в случае перегрузки в группе сработают первыми, а не весь дом отключится.

    Например, утечка по линии света в котельной с нуля на землю вырубит всю нижнюю группу. И определить и отключить именно это линию при 1Р автоматах придется откручиванием клемм автоматов в щитке, а при 2Р - просто отключением автоматов. Ибо утечка - это не КЗ с искрами и дымом, её ещё поискать придется.
     
  9. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Так, между прочим! Если боитесь ложных срабатываний УЗО от импульсных перенапряжений, можно применить 30-ти миллиамперные селективные УЗО типа "G".
    ОПН должны быть установлены на опоре ВЛ (вне дома). Если их там не будет, то их установка только в доме - чревата! На это есть авторитетное мнение, можно найти, да и на этом форуме где-то я писал. Не верите - ищите!
    Не путайте "утечку" с "неисправностью".
    Про однополюсные АВ надо забыть раз и навсегда!
    Все групповые сети следует защищать УЗО!
    Эти расчёты тока утечки по ПУЭ или СП - лабуда!
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.878
    Благодарности:
    26.159

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.878
    Благодарности:
    26.159
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Александр Сергеевич! Лабуда не лабуда, но помогает.
    Ну если б я дал формулу ток утечки = f (крутость устройства в пальцах, длина линии в баксах электрику), разве б лучше дошло?
     
  11. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Ну-ка! Рассчитайте дифференциальный/разностный ток, который будет или который следует ожидать при нарушении изоляции нулевого рабочего проводника относительно Земли. Исходные условия примите сами, от фонаря! Получится очень интересно!
    У меня есть такой стенд, на котором всё это можно наглядно продемонстрировать!
    Даже если кто и не понимает, то плохеет ему сразу!
    Кстати! Есть и стенд, на котором легко понять и объяснить все проблемы, связанные с реализацией дополнительной системы уравнивания потенциалов, выносом потенциала по воде и канализационным стокам, причём по разным видам и типам труб. Всё можно измерить и всё можно понять. Не от него. ли выросли ноги у ТЦ? Габаритные размеры этого стенда - меньше формата А3, толщина - 10 мм.
    Мне же всё это приходится таскать с собой на семинары и лекции, ездить по России.
    Начал даже снимать видеоурок для форума, но кому это здесь надо. Умники вопить начнут, а неумникам оно зачем!
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.878
    Благодарности:
    26.159

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.878
    Благодарности:
    26.159
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дык это ещё Гашек рассчитал: в 1911 году умерла бабушка швейцара, служившего в трехэтажном доме о восьми окнах при каждом этаже. А вот то что кетайцы производят УЗО 63А/10мА я слышал, хотя сам не видал.
     
  13. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Ля-ля, конечно, проще, да и привычнее, как и ладубу считать, но считаете же!
    У DOEPKE есть 40-ка амперное УЗО на 10 мА, в чём проблема? Цена типа "А" - 1700 р.
    Ушли от вопроса? От выполнения условий контракта - не получится!
    Да я же это приводил на этом форуме, где никто ничего не ищет, да найти ничего невозможно!
    Но форум отличный, особенно "движок"!
    Кстати, о переходном сопротивлении, это же легко измерить в домашних условиях с точностью до мкОм, впрочем, и терраомы - не проблема!
    Глянул налево - генератор стоит. Выдаёт частоту 0,001 Гц! Вам не надо?
    Поставьте измеритель дифференциального тока, чтобы увидеть свою лабуду!
     
  14. Maksim3435
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    915
    Благодарности:
    469

    Maksim3435

    Живу здесь

    Maksim3435

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    915
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Московская обл.
    Переделал немного схему. Разбил на 4 группы. Заменил все УЗО на тип-А. Групповые автоматы увеличил до 32А. Розетку и свет на чердаке посадил на отдельный автомат (буду включать при надобности).
    Как я понял после счетчика автомат нужен только для удобства, если захочется поковыряться в щитке, то не надо будет идти к щитку с счетчиком на столбе? Или этот щиток закрыт и опломбирован?
    Еще пару вопросов, какой ставить АВ между генератором и переключателем? (ген-ор 2кВт.)
    Достаточно будет переключатель на 40А или нужно побольше?
    Какой ширины двух полюсный АВ? Посмотреть вложение 1032554


    ЩИТОК ПЕРЕДЕЛАННЫЙ 19.11..png
     
  15. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532
    Адрес:
    Киев
    Переключатель на генератор должен стоять после общего селективного ВДТ!


    На генератор нужен контроль изоляции, не путать с дифзащитой!

    Обще групповые и групповые автоматы, там где применен лучший способ применения дифзащиты, лучше 1Р!
    Там где применен лучший способ дифзащиты лучше запитать опасные, важные, освещения линии!

    При 2-х проводном ответвлении к участку в строениях нужно делать только систему питания с типом заземления ТТ, так как нейтральный провод ответвления является 100% рабочим из-за чего вероятность его отгорания довольно высока, 1/2, и соответственно нейтральный провод опасно использовать как PEN чтоб делать систему питания с типом заземления TN, которая в этом случае по опасности похожа на розетку питаемую по двум проводам с перемычкой между N и PE возле этой розетки!

    Так же из-за безграмотности ресовцев, проектировщиков, штатных электриков, судя по сканам ТУ и проектов, фотографиям смонтированных ими ТП, ЩУ, выкладываемых форумчанами на разных форумах, фотографиям моих клиентов, того что у Вас нет обязательной СУП, ДСУП, как в подавляющем числе одноквартирных домов, которая единственная может защитить от аварий в питающей сети или того хуже при пробое высокого на ТП, а в опасных помещениях, к которым относится и улица, без них систему питания с типом заземления TN делать нельзя, а так же своего опыта, заочно могу посоветовать только то, что для одноквартирных домов по умолчанию нужно делать систему питания с типом заземления ТТ, даже при кабеле в земле от обще уличного ЩУ, ТП!

    ВНИМАТЕЛЬНО изучите систему питания с типом заземления ТТ, так как в ней принцип защитного отключения, особенности монтажа СУЩЕСТВЕННО отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах, некоторые из которых НЕЛЬЗЯ применять для системы питания с типом заземления ТТ!

    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ, чего к сожалению нет в нормах: Броня, жила РЕ, если есть, вводного на участок кабеля должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; Ввод, вводной щит строений должны быть смонтированы по классу защиты 2; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита, линий, если есть, питающих обще домовые стабилизаторы, ИБП и всех линий выходящих из вводных щитов строений; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!

    Более подробно, про часть указанного, в том числе про минимизацию импульсных перенапряжений со стороны ВЛ без применения УЗИП, подбор и установка которых требует высокой квалификации, это не говоря что схемы некоторых производителей УЗИП опасны, ранее описывал, в том числе с рисунками, фотографиями.

    Там где применен худший способ применения дифзащиты, нет, так как вдобавок к плохому параметру бесперебойности питания добавится не возможность быстрого восстановления питания исправных групп, что повышает вероятность выкидывания из схемы дифзащиты не разбирающимся электриком, что не допустимо при системе питания с типом заземления ТТ.
    По нормам органы управления должны быть доступны.

    В10, но если на генераторе есть свой 2Р автомат, то лучше не ставить.

    Ток переключателя должен быть как минимум на 2-ве ступени номиналов больше, чем самый большой выше стоящий автомат!
     