1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопросы про несуразности в "ПРАВИЛАХ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ" от 2006 г

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Lunarman, 27.09.12.

  1. vladgri
    Регистрация:
    01.04.10
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    922

    vladgri

    Живу здесь

    vladgri

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.10
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    922
    Адрес:
    Казахстан Павлодар
    А о простых санитарных нормах ни кто не подумал. Для работы, практически любой печи, достаточно 3м трубы(~12Па). А теперь представьте деревушку домов на 1000-1500, и у каждой труба по 3м. С пятиметровыми дышать нечем, когда все практически одновременно делают протопку. А если углем?

    ЗЫ. Да и 5м считается не самой трубы а высота от поддувала до среза.
     
  2. Lunarman
    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    2.248
    Благодарности:
    1.297

    Lunarman

    Живу здесь

    Lunarman

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    2.248
    Благодарности:
    1.297
    Адрес:
    Москва
    Повторяю, это все следовало объяснять еще в той закрытой теме. Посмотрите, если не лень, сколько мути там вокруг "необходимости" 5 метров для любой печки. И что отвечают "профессионалы". По неким опытам, минимальная длина для формирования устойчивой тяги для любой печи в любых условиях.
    Ну, я не такой профессионал, я просто печки топлю. :)] Сильно усомнился я в этом. И дейстивтельно, по-английски - 4,5 метра оказалось необходимо для эффективного удаления продуктов горения. Что вполне понятно и соответствует как раз вашим словам про 100 печей в деревне.

    И насколько верно про 12 Па - там вверху у меня выдержки из английского, как раз такое. И 3 метра.
     
  3. Svarogsv
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    24

    Svarogsv

    Живу здесь

    Svarogsv

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Казань
    Да я давно уже только по правилам и работаю.
    1. Высота от колосника5 метров. А как сделать по другому? Высота этажа - 2,7-3 метра + чердак. Когда выводишь трубу из зоны ветрового подпора, те же 5 метров и получаются. И это, если дом одноэтажный. В сараях нам работать не приходится. Бог миловал.
    2. Двухконтурные трубы используем с толщиной стенки 0,5-0,6 мм, но сертифицированные. Сертификат пожарной безопасности - индульгенция на это небольшое нарушение. Да, в общем -то у любого закона, есть подзаконные акты, его корректирующие. Даже у конституции. Это не значит, что весь закон непригоден. Обходить законы можно, но только на основании других законов, а не опираясь на свои философствования.
     
  4. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.229
    Благодарности:
    16.686

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.229
    Благодарности:
    16.686
    Адрес:
    Москва
  5. Lunarman
    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    2.248
    Благодарности:
    1.297

    Lunarman

    Живу здесь

    Lunarman

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    2.248
    Благодарности:
    1.297
    Адрес:
    Москва
    Бывают не сараи, а хозблоки и бани с плоской крышей. Зачем, к примеру, мне хозблок строить как настоящий дом, с чердаком? Но у меня в нем стоит титан и буржуйка.
    Вы упускаете из виду целый тип вполне обычных строений, а не бомжатников, как намекаете. :)
     
  6. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.641
    Благодарности:
    1.985

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.641
    Благодарности:
    1.985
    Адрес:
    Пермь
    Информацию по ссылке нужно фильтровать, качеству снятого дымохода есть куда расти. :hello:
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.229
    Благодарности:
    16.686

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.229
    Благодарности:
    16.686
    Адрес:
    Москва
    А какие, на ваш честный взгляд, верх совершенства?
     
  8. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.641
    Благодарности:
    1.985

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.641
    Благодарности:
    1.985
    Адрес:
    Пермь
    Обычно Алексей Вы по делу спрашивали! Что -то случилось? :hello:
     
  9. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.229
    Благодарности:
    16.686

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.229
    Благодарности:
    16.686
    Адрес:
    Москва
    Так это поделу.
    Или вы считаете, что Вашим дымоходам расти некуда?
     
  10. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.641
    Благодарности:
    1.985

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.641
    Благодарности:
    1.985
    Адрес:
    Пермь
    Достаточно часто Вы призываете писать по теме, очевидно к себе у Вас другие требования.
    По качеству дымоходов есть куда расти абсолютно всем производителям без исключения. :hello:
     
  11. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.229
    Благодарности:
    16.686

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.229
    Благодарности:
    16.686
    Адрес:
    Москва
    Так я написал именно, что согласен не со всем (нужно фильтровать)
    А вот что дымоходу снятому есть куда расти - Ваше изречение.
     
  12. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.641
    Благодарности:
    1.985

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.641
    Благодарности:
    1.985
    Адрес:
    Пермь
    Разве я писал, что изречение "дымоходу снятому есть куда расти" не моё? Может Вы с моим высказыванием не согласны? Там качество и технологии видны не вооруженным взглядом.
    А по тексту там сильно нужно фильтровать.
     
  13. Neston
    Регистрация:
    01.08.08
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    123

    Neston

    Живу здесь

    Neston

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.08
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Россия
    Забавная у вас тут дисскусия разверулась вокруг "ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ" А я вот собираюсь судится с одним горе-печником ссылаясь на пункты этих правил. А то он мне слепил печь, а она после нескольких растопок трескается, швы сыпятся.
     
  14. Lunarman
    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    2.248
    Благодарности:
    1.297

    Lunarman

    Живу здесь

    Lunarman

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    2.248
    Благодарности:
    1.297
    Адрес:
    Москва
    Если печник наймет хоть какого-то адвоката, пусть пьянь или студента, то вы с такими "правилами" проиграете, мне кажется. :)
    Ваше дело - печника настращать этими "правилами", ему подсунув (он все равно ничего не поймет, прочитав), и получить какое-то отступное без суда.
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.229
    Благодарности:
    16.686

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.229
    Благодарности:
    16.686
    Адрес:
    Москва
    Указанные правила разработаны на основании выдержек из действующих нормативов, так что нужно искать информацию именно в них.
    Но если в правилах имеется что-то, что (наваш взгляд) нарушил печник - скорее всего это же правило есть и в других источниках.
    В случае не согласия печника с нарушениями без заключения экспертизы в суд даже не стоит выходить.

    Причин появления трещин в швах множество и не все из них могут являться следствием нарушения исполнителем каких -то нормативов!
    Это так же может быть и усадка фундамента и неравномерный или излишний нагрев и порядок сушки печи.
    По сушке прочитайте соответствующие Правила сушки и разогрева печей, каминов и дымоходов.
    Удачи в разрешении данного вопроса.