1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175

Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. eyeonenow
    Регистрация:
    14.08.11
    Сообщения:
    679
    Благодарности:
    315

    eyeonenow

    Живу здесь

    eyeonenow

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.11
    Сообщения:
    679
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. Проблема правда в том, что в моём городе найти нержавеющую трубу такого диаметра, да ещё и чтоб пол метра продали - это утопия. А что думаете, если чуть переработать узел из серии и вместо того как на картинке слева сделать как на картинке справа?
    дх.png
    Серое - асбестоцементная труба
    Чёрное - сталь песочницы
    Синее - подключаемый снизу тройник

    Идея в том, чтобы тройник сразу стыковать с асбестоцементной трубой, но при этом оставить песочницу и по прежнему опирать асбестоцементную трубу на дно песочницы.

    И не связанный вопрос. Есть ли смысл утеплять асбестоцементную трубу и тройник в отапливаемом помещении?
     
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.909
    Благодарности:
    16.498

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.909
    Благодарности:
    16.498
    Адрес:
    Москва
    Скорее всего так как на отредактированном справа.:

    ц.png

    Утеплять в теплях помещениях не обязательно, если только в целях экранирования...
     
  3. Orenhouse
    Регистрация:
    03.12.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    31

    Orenhouse

    Живу здесь

    Orenhouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Оренбург
    Всем доброго времени суток.

    Повторюсь, читал (большей частью вдумчиво) всю тему и уже сам, пожалуй могу ответить на самые простейшие, но постоянно задаваемые вопросы. Тем не менее, как всегда у самого осталась парочка:
    В основном, для меня осталась не до конца понятна схема ревизии-конденсатосборника. Варианты:
    а) тройник - окно для прочистки - конденсатосборник высотой не менее 250 мм с патрубком
    б) тройник - 250 мм - окно для прочистки и коденсатоотводящий патрубок
    в) тройник - 250 мм - окно для прочистки - конденсатосборник высотой не менее 250 мм с патрубком
    * (подвопрос) Правильно ли я понял, что окно для прочистки должно быть не менее диаметра дымохода по площади?

    Ну и, как водится, нарисовал схему. На ней я показал, что собираюсь изготовить конденсатосборник-ревизию прямоугольного сечения из нержавелки стенкой не менее 2 мм (на схеме красный) - не лежит душа к заводскому тройнику со стенкой 0,8, а уж тем более 0,5 мм. К тому же, будет не страшно опереть на него асбестовую трубу 213 мм в диаметре. Собираюсь центровать ее в кладке 250х250 хомутами, которые буду приваривать к кладочной сетке.
    Так вот, как отнесутся принимающие органы в "колхозу" (хоть и очень качественно выполненному) на участке конденсатосборника? Ответ "на кого нарвешься" или "в разных местностях по-разному" сам так могу ответить, но ведь у Вас огромная практика и к ней есть Ваша личная статистика, так?
    С уважением. Заранее спасибо.
     

    Вложения:

    • дымоход2.jpg
    • дымоход3.jpg
  4. Artem1283
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Artem1283

    Участник

    Artem1283

    Участник

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте Алексей, есть еще пару вопросов по дымоходу сендвичу
    1. можно ли вести дымоход не по стене, а по основанию в виде вкопанного столба или металлической трубы, какие есть нюансы такой схемы установки, как посоветуете крепить сндвич к такому основанию (как я понимаю труба при нагреве будет удлиняться) какие есть хитрости чтобы компенсировать линейное удлинение в следствии нагрева?
    2. Горизонтальный участок от котла будет1.5 метрадалие тройник с отстойником и в верх8 метров, нижняя часть тройника как я понимаю съемная и вертикальный участок почистить не проблемно, а как быть с горизонтальным, или есть специальные тройники которые позволяют чистить и горизонтальный участок?
    3. Как должен выглядеть проходной стакан через стену, если можно ссылочку (спрашиваю так как боюсь чтоб не впарили фуфло) стена брус 150*150 утепление и блокхаус ?
    4. Шибер задвижку ставить надо, дым через нее не травит?
    5. Как выглядит правильный оголовник трубы с искрогасителем ставить или без, и есть ли вообще в нем необходимость ?

    Наставьте на путь истинный дилетанта:|:, завтра буду заказывать, хотелось бы чтобы продаваны не впарили лишнего:nono:
     
  5. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.909
    Благодарности:
    16.498

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.909
    Благодарности:
    16.498
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за вопросы!
    Ответы:
    1. На подпорный столб можно закреплять дымоход.
    К нему крепим на сварку уголок к которому на болты закрепляем стандартные элементы.
    Для компенсации удлиннения.
    Жесткое крепление только нижнее - остальные скользящие.
    В большинстве случаев удлиннение ничтожно мало.
    2. Горизонтальный участок соединительного патрубка очищается разборкой или через дополнительный лючок на установленом тройнике, или отводе.
    3. Проход сквозь сгораемую стену можно сделать из заводских деталей
    стенд Крафт.jpg
    вот пример изготовления на месте:

    По-моему на месте - надежней.
    4. Шиберная задвижка нужна для отключения дымохода и регулировки тяги... Но это опасно.
    5. Если кровля сгораемая - искрогаситель нужно поставить, но с ним может быть множество проблем с засоренностью и обледенением.
    Так что лучше вокруг трубы по 30-50 см во все стороны сделать несгораемый фартук.
     
  6. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.909
    Благодарности:
    16.498

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.909
    Благодарности:
    16.498
    Адрес:
    Москва
    Orenhouse,

    Тройник подключения ниже патрубка подключения не менее чем на 25 см...
    А по перевопросам - не понял... составляйте схему.
     
  7. Orenhouse
    Регистрация:
    03.12.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    31

    Orenhouse

    Живу здесь

    Orenhouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Оренбург
    Нарисовал коряво, но думаю понятно. Тройник с карманом (3D изображение привел выше). Так вот, в голове у меня 4 варианта применения размера "25 см" (вложение к этому посту). Есть еще пятый - почти как 3-й на картинке, только 25 см до низа, а не до верха окна
     

    Вложения:

    • 20130418_130115.jpg
  8. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.909
    Благодарности:
    16.498

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.909
    Благодарности:
    16.498
    Адрес:
    Москва
    Минимальная глубина кармана изображена на схеме 2.
    Все остальные еще больше, так что и они тоже допустимы.
     
  9. Наталия1971
    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    11

    Наталия1971

    Участник

    Наталия1971

    Участник

    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Пермь
    Извините не нашла ответа в теме.
    И всё-таки сколько колен допускается от котла (газ) до вертикального дымохода?
    У меня котельная далеко от дымохода. Котел по проекту 15 кв
     
  10. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.909
    Благодарности:
    16.498

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.909
    Благодарности:
    16.498
    Адрес:
    Москва
    Допускается участок до 3-х метров и 3 поворота.
     
  11. eyeonenow
    Регистрация:
    14.08.11
    Сообщения:
    679
    Благодарности:
    315

    eyeonenow

    Живу здесь

    eyeonenow

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.11
    Сообщения:
    679
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Алексей Телегин, а подскажите пожалуйста по материалам для теплоизоляции дымохода газового котла. В серии 5.905-28.08 идёт конечно отсылка на ГОСТ, но сейчас, как понимаю, в основном все утеплители по ТУ. В общем случае допустимо ли осуществлять теплоизоляцию не технической изоляцией, а обычной строительной минераловатной изоляцией (плиты плотностью 50 и мягкие маты)? Материалы то негорючие, но смущает то что производители не афишируют допустимые температуры применения. Волнует безопасность и долговечность.
     
  12. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.909
    Благодарности:
    16.498

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.909
    Благодарности:
    16.498
    Адрес:
    Москва
    Нужно все же запорашивать предельные и рабочие температуры материалов.
     
  13. Maikl8
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.075
    Благодарности:
    1.646

    Maikl8

    Живу здесь

    Maikl8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.075
    Благодарности:
    1.646
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подскажите можно ли, короб проходки для керамического дымохода,
    через утепленную скатную кровлю,
    сделать из плоского шифера, а внутри заложить минватой.
    Утеплитель эковата, поэтому хочу перестраховаться.
     
  14. Жэка888
    Регистрация:
    06.09.12
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    806

    Жэка888

    Живу здесь

    Жэка888

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.12
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    806
    Адрес:
    Волгодонск
    Здрасте вам! Скажите пожалуйста можно ли трубу настенного котла газового с закрытой камерой сгорания вывести в дымоход вертикальный из кирпича? Хочу котёл такой но в стене дыру не охото делать.
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.909
    Благодарности:
    16.498

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.909
    Благодарности:
    16.498
    Адрес:
    Москва
    Не только можно, но и нужно!


    Ответ уже был.
     
Статус темы:
Закрыта.