1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16

Водяные тёплые полы - 4

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. PetroT
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    PetroT

    Участник

    PetroT

    Участник

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Калачинск
    Tim1313
    спасибо за оперативный ответ
     
  2. Kalina1981
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5

    Kalina1981

    Участник

    Kalina1981

    Участник

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Белгород
    1) 60-80м
    2) 4-5 см
    3) суммарная длина не важна, важно потери давления в самом длинном контуре (те где потери максимальны)
     
  3. PetroT
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    PetroT

    Участник

    PetroT

    Участник

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Калачинск
    @Kalina1981, добрый день
    а как узнать эти потери до монтажа
     
  4. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348
    Адрес:
    Пенза
    Рассчитать гидравлику.
     
  5. PetroT
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    PetroT

    Участник

    PetroT

    Участник

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Калачинск
    @Inchin, судя по информации, в вашей ссылке в омской области, жилой дом ТП не прогреет?
     
  6. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348
    Адрес:
    Пенза
    Только если наплевать на требования СанПина о максимальной температуре поверхности ВТП в 26 градусов. И делать ее выше. Но также не забывать о том, что подача теплоносителя в бетонную стяжку свыше 50 градусов может вызывать разрушение бетона стяжки.

    Это исходя из того, что Ваш дом имеет обычную теплоизоляцию. Если же Ваш дом по теплорасчетам имеет теплопотери не больше 50Вт/кв.метр, именно для холодов Вашей местности, то и без нарушений СанПина возможно обогревать дом только ТП. Конечно, теплоотдачу ТП можно и до 100 Вт/кв.м довести, но только при покрытии всех полов керамогранитом (или керамической плиткой), что лично мне не хотелось бы иметь в своем доме. Но некоторым нравиться и по всему дому керамогранит. Дело вкуса. Но замечу, что до примерно начала 70-х годов, полы в жилых помещениях требовалось стелить деревянными шпунтованными досками, для избежания проблем здоровья с суставами. Это потом, для удешевления массового строительства, массово стали применять стяжки вместо шпунтованных полов.

    Некоторые люди не бояться рисковать своим здоровьем, типа жить все равно вредно. А как поступать именно Вам - решать только Вам.
     
  7. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348
    Адрес:
    Пенза
    Совершенно верно. Не важна длина и диаметр труб в петлях. Важно их гидравлическое сопротивление при расчетной скорости движения теплоносителя в них. Часто можно делать и трубой диаметром 10 мм длиной 70 метров, или диаметром 16 мм и длиной 200 метров. Лишь бы гидросопротивление было в приемлемом диапазоне. Приводил примеры расчета гидросопротивления при разных величинах остывания в петлях ТП (при разной скорости и массовом расходе теплоносителя).
     
  8. PetroT
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    PetroT

    Участник

    PetroT

    Участник

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Калачинск
    @Inchin, Приводил примеры расчета гидросопротивления при разных величинах остывания в петлях ТП (при разной скорости и массовом расходе теплоносителя) .а где это можно посмотреть по ссылке что то не нашёл
     
  9. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348
    Адрес:
    Пенза
    Как пример, выложу еще раз примеры расчета одной и той же петли, но при четырех разных "остываниях". Обратите внимание, как меняется скорость, массовый расход теплоносителя и как в чуть ли не в кубической зависимости меняется гидросопротивление при этом от 3 до 43 кПа.

    дельта 5 испр.jpg дельта 7 испр.jpg дельта 10 испр.jpg дельта 15 испр.jpg
     
  10. yury ijs
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    129

    yury ijs

    Живу здесь

    yury ijs

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Попытался разобраться в Ваших рассчетах.
    Я правильно понял, что физически меняли только скорость потока воды и от этого уже меняются все остальные цифры?

    И какой вывод можно сделать простому пользователю, вроде меня, который не особо понимает в этом деле? Купить насос помощнее?
     
  11. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348
    Адрес:
    Пенза
    Да, все четыре скана расчетов отличаются друг от друга только скоростью потока в петле. Естественно можно менять и другие параметры. Они все взаимозависимые. Но для наглядности менял только величину остывания для одной и той же петли с одной и той же конструкцией. И от этого изменения и остальные значения параметров менялись.

    Определится для себя, какую теплотдачу можно получить от ВТП. Какой шаг делать при укладки петли, и страшна для для Вас тепловая "зебра".

    Общераспространенный совет не делать петли длиннее 70-75 метров исходит примерно из того, что остывание Вы хотите получить в районе 5 градусов, и для этого у Вас в узле ВТП имеется насос с напором 6 метров вод. ст. Т. е. этот совет хоть и правильный, но только в некоторых частных случаях. В общем же случае этот совет не имеет смысла.

    Или можно использовать насос с напором 2-4 метра, который и дешевле, и потребляет меньше эл. энергии. Но тогда нужно обязательно рассчитать гидросопротивление петель ВТП.

    Но если Вас устроит остывание не 5, а 10 и более градусов, то этим Вы сможете намного увеличить длину петли. Или уменьшить диаметр трубы, который мало влияет на теплоотдачу ВТП.

    Например при остывании 15 градусов, легко можно использовать трубу диаметром 10 мм, и шаг укладки 100 мм. Это и "зебру" уменьшит, и стоимость трубы для укладки сократит.

    Главным образом, остывания 15-20 градусов приходиться добиваться, для работы конденсационного котла именно в конденсационном режиме. А если уж такое остывание, то и трубу нет смысла использовать 16 мм, ведь гидросопротивление позволит при таком остывании использовать и 14 и 10 мм трубу.

    Да и укладывать будет не в пример легче такую трубу. Стоимость трубы диаметром 10 и 14 мм также ниже, чем трубы 16 мм.

    Но, конечно, каждый сам для себя решит, какой шаг укладки, диаметр трубы и остывание использовать в своем доме.
     
    Последнее редактирование: 16.02.14
  12. yury ijs
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    129

    yury ijs

    Живу здесь

    yury ijs

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Получается, если я ставлю конденсационный котел, то мне надо сильное остывание. А чтобы сделать сильное остывание мне надо увеличивать теплосъем, а для увеличения теплосъема уменьшать скорость потока, а если уменьшать скорость потока, то полы будут неэффективны, потому что теплосъем от этого не увеличивается, а наоборот уменьшаяется. Вы взрываете мне мозг, я окончательно запутался:)
    Что мне делать, если у меня теплые полы и конденсатник? Как надо правильно настроить систему, чтобы все работало хорошо?

    Продолжение темы - https://www.forumhouse.ru/threads/248677/
     