    я просто для информации.
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    6.480

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    6.480
    Адрес:
    Рязань
    А может там ответвление на освещение ванной сделано 2,5мм2? Я такую канитель видел не раз. Но даже если 1,5мм2, в АВ 16А ничего криминального нет, если тока КЗ хватит.
     
  3. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А в патроны они его как засовывают? Хотя да, такие могут и 2,5 в патроны засунуть...
     
    Последнее редактирование модератором: 06.09.18
  4. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    С какой это стати АВ с разными токами отключения в последовательной цепи сработают одновременно? :faq:
     
  5. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    При КЗ токи превышают у обоих автоматов все пределы по срабатыванию теплового расцепителя, а время срабатывания электромагнитного одинаковое. Вот, посмотрите на кривую. Ток КЗ в норме 400-800А, даже у автомата 40А при характеристике С он превысит 10-кратный, т. е. время срабатывания будет такое же, как и у автомата 1А.
    Да, могут быть нюансы, при автоматах 25-63А на плохих линиях (которые недопустимы по стандартам), но незначительные. До 25А - без вариантов.

    1c4cb42s-960[1].jpg
     
  6. Amkru
    Регистрация:
    06.05.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Amkru

    Участник

    Amkru

    Участник

    Регистрация:
    06.05.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Доброго дня. Имеется дачный дом летнего проживания. Заходит трехфазная сеть. Перед счетчиком установлен трехполюсный автомат Legrand tx3 C25. После счетчика на каждой фазе по отдельному автомату. На днях произошла неприятность следующего характера - по одной из фаз закоротило провод. На данной фазе стоит Schneider Electric Easy9 20А, но результате сработал только общий автомат, стоящий перед счетчиком. Автомат на закоротившей линии не сработал.
    Есть какие-то рекомендации, как исключить данную ситуацию в будущем?

    IMG_20180901_211456.jpg IMG_20180901_211750.jpg
     
  7. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    Достичь селективности не получится. Можно попробовать снизить номинал с С20 (кстати - а зачем вам такой номинал? Сечение жил кабеля какое?) до С16 и использовать автомат ТХ3 вместо Изи9.

    УЗО у вас есть?
     
  8. Amkru
    Регистрация:
    06.05.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Amkru

    Участник

    Amkru

    Участник

    Регистрация:
    06.05.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    @muai2, УЗО нет, как, впрочем и заземления. Собственно домик старый. Вся разводка соответственно тоже. Потихоньку переделываю. Сейчас счетчик и вводной автомат стоит на улице в щитке, а остальное уже в отдельном щитке внутри. С20 стоит на линию, к которой периодически подключается сварочный трансформатор (С16 срабатывал при больших токах сварки).
     
    Последнее редактирование: 07.09.18
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    6.480

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    6.480
    Адрес:
    Рязань
    Когда сработал АВ перед счётчиком, на улице было жарко?
    Какое сечение кабеля?
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Замечу, что при отсутствии заземления УЗО ещё более нужно. Заземление оно полностью не заменяет, но риск быть убитым снижает очень существенно.

    Во-во. Особенно при использовании такой техники.
     
  11. Amkru
    Регистрация:
    06.05.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Amkru

    Участник

    Amkru

    Участник

    Регистрация:
    06.05.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    На улице +15 примерно было. Затемно уже. Замкнули удлинитель обычный бытовой (сечение не знаю, но не больше 2,5 мм2). Сечение жилы кабеля от щитка до точки подключения сварочника - 4мм2.
    Необходимо на каждую фазу в отдельности, или достаточно трехфазное поставить?
     
    Последнее редактирование: 07.09.18
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    6.480

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    6.480
    Адрес:
    Рязань
    Вряд ли это получится, поскольку из 2-х АВ 20А и 25А любой из них может сработать раньше другого.
     
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, желательно.
    Общее трёхфазное УЗО 30 мА на ввод проблему безопасности более или менее решает (хотя есть и нюансы), но очень существенно снижает надёжность электроснабжения. При срабатывании по любой причине будет отключаться весь дом, а найти место утечки в неизвестно какой фазе и группе бывает очень непросто. Учтите, что УЗО может срабатывать и "по нулю", из-за нарушения изоляции нулевого провода.

    Поэтому на общий ввод принято ставить селективное УЗО с номиналом 100 мА, а на отдельные группы - однофазные УЗО с номиналом 30 мА. При этом номинал 100 мА бесполезен без заземления, потому что утечка через человека не заставит его сработать.

    Можно начать с установки однофазных УЗО 30 мА на все группы с розетками, через которые включается уличная техника. Они самые опасные для жизни. После этого можно определяться с системой заземления, и прочее в комплексе взаимосвязей. Пример взаимосвязи: заземление по системе TT (без зануления) разрешается только после установки общего УЗО на ввод!
     
  14. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.534
    Благодарности:
    1.372

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.534
    Благодарности:
    1.372
    Адрес:
    Москва
    Товарищи, а такой вопросик.
    В доме (город, TNS) в щите этажном ввод в квартиру проводом медь 6 кв. От одной из линий (медь 3х4 кв.) подключены розетки кухни (СВЧ 1 кВт, чайник 2,4 кВт, кофеварка 1,5 кВт, холодильник 200 Вт - т. е. суммарно около 5 кВт), а также два небольших кондиционера суммарной макс. мощностью потребляемой 1,7 кВт (нагрев). Итого 6,7 кВт. Одновременно всё не включается, конечно. Но ситуация оба кондиционера + минуты на две чайник +кофеварка + холодильник - вполне реальна (1,7 + 4,1).
    Обнаружил недавно, переделали электрики года три назад при капремонте дома (в квартиры не лазили, а в щитках всё поменяли. Даже на одной линии гады подключили провод 2,5 кв. через УЗО 25А/0,03 без автомата. На входе поставили дифф АД12 Иек на 50А, на плиту - С40 TDM).
    На упомянутой линии 3х4 кв. они поставили автомат АВВ С16 (т.е. на 3,5 кВт), который похоже работает на грани (перемычки над автоматом подплавились - 5-й автомат слева), но ни разу не отключился (хотя кондиционеры включаются не очень часто).
    Исходя из линии выходит, что можно поставить 25А - 5,5 кВт.
    Буду ставить двухполюсный SEZ или Doepke. Какой ставить? АС или В? Похоже, что АС.

    IMG_4961.JPG
     
    Последнее редактирование: 07.09.18
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет.
    На линии есть бытовые розетки с номиналом 16А. И, следовательно, максимальный пожаробезопасный номинал автомата - те же 16А. Хотите большее потребление - или делайте несколько групп, или подключайте всю технику в группе стационарно без розеток.

    Исключения возможны только на предприятии с хорошим контролем, где полицейскими методами запрещены тройники и удлинители, и перегрузить розетку не получится.
     