1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

6 метровые перекрытия 2-го этажа. Трясется...

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем елена555, 27.01.13.

  1. Roracotta
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.208

    Roracotta

    Великий Могун.

    Roracotta

    Великий Могун.

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.208
    Адрес:
    Торонто
    Совершенно серъезно. То что Вы предлагаете, увеличит только сопротивлению точечной нагрузки на пол. Но никак не увеличит несущую способность пола и никак не уменьшит его прогиб. :hello:

    Ну, грамотность-она и на строительном форуме приветствуется. :hndshk:
     
  2. Roracotta
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.208

    Roracotta

    Великий Могун.

    Roracotta

    Великий Могун.

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.208
    Адрес:
    Торонто
    Нафига такая "жесткость на пределе",которая не обеспечивает минимального комфорта в доме при хождении по полам? И да, у нас даже нет расчета 200мм доски для пола в 6 метров. Наша таблица обеспечивает отсутствие "батута" в полах. А какой таблицей пользоваться Вашей или нашей-выбирать Вам.

    Я покупаю в ближайшем магазине или заказываю на складе с доставкой.
     
  3. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.745
    Благодарности:
    684

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.745
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    Уфа
    может быть вы неправильно меня поняли, я предлагаю прибить к существующим балкам снизу ещё 1 доску толщиной 50 мм, в связи с чем её момент сопротивления вырастет в 1,5 раза, примерно на столько же повысится и её жёсткость
    вы выложите ВАШУ таблицу, мы посмотрим
    к сожалению выпускаемый нашими пилорамами сортамент не позволяет задёшево купить балку
    размером 38х390 мм, тем более это и не нужно, сечение 250х150 проходит по всем требованиям
     
  4. Хазад
    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611

    Хазад

    Живу здесь

    Хазад

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Рига - Москва
    Отделка уже есть или можно еще переделать? В принципе можно попробовать вставить между брусом еще лаги, в идеале 200*50, если есть куда их опереть. Но конечно запороли вам дом, рано или поздно все эти косяки с перекрытиями вылезут. (да еще и швелер на 1 опорном столбе на который ВСЯ нагрузка от перекрытий сходится)...
     
  5. Хазад
    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611

    Хазад

    Живу здесь

    Хазад

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Рига - Москва
    Столб опорный какого размера, есть ли под ним фундамент, сколько лет дому?
    До меня только щас дошло что опоры перекрытий весьма условны...1 столб! :mad::ogo:
    Дом 12*12... Жесть...
     
  6. Roracotta
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.208

    Roracotta

    Великий Могун.

    Roracotta

    Великий Могун.

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.208
    Адрес:
    Торонто
    Я понял так, что Вы предлагаете набить брус 150х100мм. впоперек снизу лаг пола, как бы обрешетка. По-этому и был весьма удивлен Вашим советом.
    Теперь я совсем "confused" и могу только догадываться как Вы советуете прибивать дополнительные брусья 150х100мм к лагам пола.
    Вы говорите:
    "А усилить можно так: снизу к вашим лагам прибиваете доску 150х50, или 150х100, получаете жёсткость на порядок выше."
    Вы наверное предлагаете набить дополнительный брус "внакладку" сбоку к уже существующим лагам? Слово "набить" подразумевает использование гвоздей. Брус 150х100 мм. "набить" будет затруднительно. Разве что взять все это хозяйство на шпильки.
    Или я снова не так понимаю? Просьба пояснить что Вы имеете ввиду.

    Уже выкладывал неоднократно. Мне не жалко. Смотрите.
    https://www.msrlumber.org/spantables.pdf

    По каким "всем требованиям" проходит балка 250х150? С какой нагрузкой на полы? Через какое расстояние? Для какого финишевого пола? С каким запасом по прогибу? Для какого пролета?
     
  7. Liss1970
    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    7.406
    Благодарности:
    4.265

    Liss1970

    Живу здесь

    Liss1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    7.406
    Благодарности:
    4.265
    Адрес:
    Уфа
    А можно поподробней! Ну там на методику расчета или сам расчет.
    И это надо одну доску прибивать на весь пролет? Или зашить снизу весь потолок?
     
  8. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.745
    Благодарности:
    684

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.745
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    Уфа
    всё правильно, снизу гвоздями, или сбоку. Но лучше всё таки снизу. На шпильки не удобно - верхний настил убирать надо

    какую доску прибивать - зависит от нагрузок, пролёта, имеющейся балки. Нужно прибить снизу ВДОЛЬ к основной балке ещё одну балку, брус, доску (называйте как хотите)
     
  9. Linkozavr
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    47

    Linkozavr

    Живу здесь

    Linkozavr

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Челябинск
    Ну, во-первых, сечение было озвучено не 250х150, а 200х150 через 800 мм.
    Даже самый банальный калькулятор показывает недопустимый прогиб:
    перегруз.JPG

    С теми же размерами лаг по калькулятору проходит шаг всего лишь 325 мм:
    нормаль.JPG

    Возможно, такой пол будет достаточным основанием. Если черновое покрытие плитное, то, возможно, эффекта "батута" и не будет наблюдаться. Хотя на 100% не уверена в этом.

    Однако тут же замечу, что при таком сечении и таком шаге между лагами останется по 175 мм. :ogo: Получается практически цельное сплошное брусовое перекрытие. Страшно подумать, какой перерасход средств.
     
  10. Liss1970
    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    7.406
    Благодарности:
    4.265

    Liss1970

    Живу здесь

    Liss1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    7.406
    Благодарности:
    4.265
    Адрес:
    Уфа
    Так как определить что и сколько прибивать? Есть таблицы или методики расчетов?
    Получается типа составной балки с тонкими концами (в месте где опирается)?
     
  11. Linkozavr
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    47

    Linkozavr

    Живу здесь

    Linkozavr

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Челябинск
    Я так понимаю, предлагается сделать так:
    с доской.jpg

    Но извините, на мой взгляд, это полная херня! Составная балка- это ничего. Но её концы не опираются никуда, а висят! Не будет работать такая балка. Гвозди с краев вырвет, не до конца, но вылезут они однозначно. А это значит, что потолок 1 этажа трещинами пойдет. :mad: А проблема не решится. Как был батут, так и останется. Это раз. А два-это то, что даже правильно установленная составная балка общим сечением 150х250 с шагом 800 по-прежнему не проходит по нагрузкам!
    250 на 800.JPG

    Расчетный прогиб получается 1/286, а по нормативам для перекрытий прогиб должен быть не более 1/360! Ткните меня носом в СП, если я не права.
     
  12. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.745
    Благодарности:
    684

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.745
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    Уфа
    истину говоришь и рисуешь
    нет, вы не правы
    и тут не правы
    а тут прав
    а тут не прав
    не вырвет. конечно, гвозди (а лучше болты или шпильки) нужно вбивать почаще в шахматном порядке
    вы не правы. Во первых, вы принимаете для определения прогиба расчётную нагрузку вместо нормативной, во вторых используете неверный предельный относительный прогиб. Сначала вы скажите, откуда вы взяли 1/360, потом я вам скажу где можно смотреть. Не нужно думать, что если вы научились заполнять ячейки в скаченной программе, то постигли расчёты конструкций

    нужен пролёт, шаг балок, нагрузка на них, сечение балок. Потом будем говорить дальше
     
  13. Liss1970
    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    7.406
    Благодарности:
    4.265

    Liss1970

    Живу здесь

    Liss1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    7.406
    Благодарности:
    4.265
    Адрес:
    Уфа
    1) пролет 4400 мм.
    2) шаг балок 600 мм.
    3) 200*50 - сечение.
    4) 240 кг/кв.м.
     
  14. Liss1970
    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    7.406
    Благодарности:
    4.265

    Liss1970

    Живу здесь

    Liss1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    7.406
    Благодарности:
    4.265
    Адрес:
    Уфа
    Ну и подкинте методику расчета деревянных, составных, переменного сечения балок.
     
  15. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.745
    Благодарности:
    684

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.745
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    Уфа
    Ваше сечение удовлетворяет прочности и жёсткости, можете проверить в той же программе БАЛКА. Подобрано впритык