1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

6 метровые перекрытия 2-го этажа. Трясется...

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем елена555, 27.01.13.

  1. Hunter99
    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    215

    Hunter99

    Живу здесь

    Hunter99

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Москва
    @Таира
    А расстояние между балками?
     
  2. Таира
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.892
    Благодарности:
    3.451

    Таира

    Живу здесь

    Таира

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.892
    Благодарности:
    3.451
    Адрес:
    Гатчина ЛО
    Уже плохо помню, в 2010 году строили, около 1 метра, для стропилки обычной многовато, а балки стоят отлично
    Если тему почитаете то должно быть написано, не найдете пишите, схожк изиерю)
     
  3. vinnivinni
    Регистрация:
    22.02.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    52

    vinnivinni

    Живу здесь

    vinnivinni

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Минск
    Пришел в голову такой вариант:
    1 доску кладем на две опоры, нагружаем, есть прогиб.
    2 пришиваем по доске с каждой стороны без нагрузки просто гвоздями начерно (промазать перед этим среднюю доску смолой/клеем)
    3 насверливаем сквозь весь "бутерброд" каждые сколько-то см отверстия диаметром эдак по 20 мм и загоняем в эти отверстия деревянные штифты, несколько отверстий болтами зажимаем. оставляем.
    4 через денек болты заменяем на штифты, конструкцию переворачиваем и заравниваем рубанком.
    Без клея от болтов, конечно, вряд ли уйти.
     
  4. TheArk
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393

    TheArk

    Аркадий

    TheArk

    Аркадий

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Тольятти
    В СП к сожалению не сказано о шаге сих распорок. Какой делать?
     
  5. SaharovIgor
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    SaharovIgor

    Участник

    SaharovIgor

    Участник

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Доброе утро товарищи специалисты, возник вопрос.
    Имеем дом 6:9, перекрытия второго этажа сделаны на 6 метров, снизу опор нет, это самодельная балка, сделанная из двух досок 50/200/6000 срощенная тремя метровыми кусками такой же доски, шаг укладки 600, сейчас хожу по ним, вроде не прогибаются и кажется относительно крепко, но будет ли это все так же после установки перегородок и мебели. Наверху планируется две комнаты, размерами 3,200/5,750. И общий коридор 2,150/5,750.
     
  6. sgt
    Регистрация:
    27.10.10
    Сообщения:
    1.325
    Благодарности:
    503

    sgt

    Проектировщик

    sgt

    Проектировщик

    Регистрация:
    27.10.10
    Сообщения:
    1.325
    Благодарности:
    503
    Адрес:
    Томск
    Ничего неожиданного. Нагрузите она еще прогнется как турецкая сабля. А чего еще ожидать, когда пытаешься сделать не зная как нужно делать и не считая?
     
  7. SaharovIgor
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    SaharovIgor

    Участник

    SaharovIgor

    Участник

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    А делала фирма, расчет их и уверяют что все будет гуд.
    Дом сейчас стоит в виде коробка, балки пола первого этажа и перекрытия мансардного. Что сейчас можно сделать, под одной частью еще планируется возведение перегородки на первом этаже, длинной 5,750, она может стать опорой для одной части балок, но останется вторая часть, размером 3000/5,750.
     
  8. SaharovIgor
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    SaharovIgor

    Участник

    SaharovIgor

    Участник

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Да, забыл, все это под крышей естественно.
     
  9. sgt
    Регистрация:
    27.10.10
    Сообщения:
    1.325
    Благодарности:
    503

    sgt

    Проектировщик

    sgt

    Проектировщик

    Регистрация:
    27.10.10
    Сообщения:
    1.325
    Благодарности:
    503
    Адрес:
    Томск
    Ну как обычно, по первой посчитали, а по второй нет. Не проходит эта балка. Даже если её стяжкой не грузить и забыть про перегородки. А без стяжки вообще хорошей жесткости не добиться.
     

    Вложения:

    • Скрин.jpg
  10. SaharovIgor
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    SaharovIgor

    Участник

    SaharovIgor

    Участник

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Стяжки не будет однозначно, снизу подшив из дюймовки, утепление, а сверху планировал с воздушным зазором либо фанеру в два слоя и ламинат, либо доска 40, фанера 10 и ламинат.
    Вот как теперь из ситуации выходить и укреплять.
     
  11. sgt
    Регистрация:
    27.10.10
    Сообщения:
    1.325
    Благодарности:
    503

    sgt

    Проектировщик

    sgt

    Проектировщик

    Регистрация:
    27.10.10
    Сообщения:
    1.325
    Благодарности:
    503
    Адрес:
    Томск
    Увеличить сечение вы "законным" (с точки зрения ДК) способом вы увеличить не сможете. Добавление еще ряда балок до шага 300 мм сведет вторую группу лишь по прогибам до нормы. Качаться все равно будет, т. к. это не все расчеты по второй группе. А меньше 300 мм делать шаг это уже совсем смешно. Так что только ставить колонну подпорную и никогда деревом больше не пытаться перекрыть пролет более 4.5 метров, если у вас не LVL и т. п.
     
  12. SaharovIgor
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    SaharovIgor

    Участник

    SaharovIgor

    Участник

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Хорошо, но что бы завести дом балки в стены, их придётся стыковать, что то же не хорошо.
     
  13. SaharovIgor
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    SaharovIgor

    Участник

    SaharovIgor

    Участник

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Дополнительные балки.)
     
  14. chon
    Регистрация:
    03.04.08
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    42

    chon

    Живу здесь

    chon

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.08
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Vologda
    @SaharovIgor,
    Это как? Доски (в смысле балки) обычно уже по 6 метров, зачем сращивать?
     
  15. Summerbreeze
    Регистрация:
    27.07.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    37

    Summerbreeze

    Живу здесь

    Summerbreeze

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Калуга
    Есть такая же, как у многих, проблема.
    Сруб 6х7. Строители 5 лет назад сделали перекрытие второго этажа (мансарды) балками 100х150 через каждые 70 см, пролёт 6 метров. Сейчас начал доделывать дом и хочу переделать эти балки — уже визуально видно, что они немного провисли. Думаю насчёт двух вариантов:
    1) Положить на клей, сверху существующих балок, такую же балку и усилить ее сбоку доской 30х300 закрепив ее шпильками в 3-х местах.
    2) Прикрепить сбоку к уже существующей балке еще одну, размером 150х250, так же закрепив в трёх местах шпильками.

    Варианты рабочие? Какой предпочтительней? Второй этаж будет полноценным, планирую стелить паркет. Если варианты плохие, как лучше сделать? Учитывая, что существующие балки надо оставить — к ним крепится вся конструкция крыши.
     

    Вложения:

    • балки_перекрытия.jpg
    Последнее редактирование: 29.12.19