1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

6 метровые перекрытия 2-го этажа. Трясется...

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем елена555, 27.01.13.

  1. елена555
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    елена555

    Участник

    елена555

    Участник

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    6 метровые перекрытия 2-го этажа. Трясется...
    Двухэтажное здание. Первый этаж из пеноблоков или газосиликатных наверное (белые), положенных на сторону 20 см. Второй этаж сделали из дерева (мансардой). Длина здания 12*12 метров. Верхние пять рядов на пеноблоке (1-й этаж) арм пояс из красного кирпича, с решетками через каждый ряд Посередине первого этажа лежит огромный двутавр, который посередине опирается на армированный столб из кирпича. Второй этаж перекрыли дерев брусом (сечение не помню). Длина бруса 6 метров. Второй этаж полноценный жилой. На фасаде 2 больших окна (2*1,5метра) и большая дверь (2,5*2,2). Второй этаж в целом не трясется, но вот этот кусок второго этажа, который выходит на фасад (где дверь и окна), трясется. Почему? Могут балки провиснуть или не бояться?
     

    Вложения:

    • схема здания.jpeg
  2. sgt
    Регистрация:
    27.10.10
    Сообщения:
    1.325
    Благодарности:
    503

    sgt

    Проектировщик

    sgt

    Проектировщик

    Регистрация:
    27.10.10
    Сообщения:
    1.325
    Благодарности:
    503
    Адрес:
    Томск
    Вспоминайте сечение и шаг...
     
  3. елена555
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    елена555

    Участник

    елена555

    Участник

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
  4. sgt
    Регистрация:
    27.10.10
    Сообщения:
    1.325
    Благодарности:
    503

    sgt

    Проектировщик

    sgt

    Проектировщик

    Регистрация:
    27.10.10
    Сообщения:
    1.325
    Благодарности:
    503
    Адрес:
    Томск
    Чаще надо было ставить, и сечение не такое по ширине меньшее. Рухнуть не рухнет, но качаться будет. Почему это происходит? Просто ваши строители учли ли первую группу предельных состояний, а на вторую наплевали. Поэтому если у вас есть договор, то смело требуйте исправления работ за их счет или компенсацию по суду.
     
  5. Roracotta
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.208

    Roracotta

    Великий Могун.

    Roracotta

    Великий Могун.

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.208
    Адрес:
    Торонто
    То есть, Ваши 6 метров перекрыты брусом 150х200мм через 80 см?
    Хе-хе...Не удивительно, что там все трясется...
    Моя таблица даже не рассматривает 200мм высоту бруса для пролета в 6 метров.
    Для 6 метровых полов с нагрузкой 240кг/м (спальни второго этажа) ,необходимы минимальные размеры лаг 38 х 290мм через 30см.
    Если условно разделить Ваш брус 150х200мм на три доски 50х200мм и разместить их равномерно (в Вашем промежутке 80 см) через почти те-же 30 см, то такая доска максимально годится для перекрытия пролета всего в 14 фит (примерно 4 метра).
    Вам необходимо минимум удвоить количество бруса в перекрытии.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  6. елена555
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    елена555

    Участник

    елена555

    Участник

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    А сейчас это как исправлять? Полы вскрывать на втором этаже и балки между собой как-то связать- будет от этого толк?
     
  7. sgt
    Регистрация:
    27.10.10
    Сообщения:
    1.325
    Благодарности:
    503

    sgt

    Проектировщик

    sgt

    Проектировщик

    Регистрация:
    27.10.10
    Сообщения:
    1.325
    Благодарности:
    503
    Адрес:
    Томск
    Никак вы это не свяжете. Надо полностью все вскрывать и менять расположение балок.
     
  8. елена555
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    елена555

    Участник

    елена555

    Участник

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    В нынешнем состоянии оставлять, только без нагрузки второй этаж-так я понимаю? Короче слепили, лепилы!
     
  9. sgt
    Регистрация:
    27.10.10
    Сообщения:
    1.325
    Благодарности:
    503

    sgt

    Проектировщик

    sgt

    Проектировщик

    Регистрация:
    27.10.10
    Сообщения:
    1.325
    Благодарности:
    503
    Адрес:
    Томск
    Я вам говорю, что держать может и будет - я не считал, так по опыту говорю. Но батут у вас останется если не замените. Привет всем кто делает без проекта!
     
  10. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.745
    Благодарности:
    684

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.745
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    Уфа
    играет потому как мебели нет ещё, как занесёте - появится псевдожёсткость эдакая. А усилить можно так: снизу к вашим лагам прибиваете доску 150х50, или 150х100, получаете жёсткость на порядок выше. До стен доводить не нужно, только стянуть нужно получше.
     
  11. Roracotta
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.208

    Roracotta

    Великий Могун.

    Roracotta

    Великий Могун.

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.208
    Адрес:
    Торонто
    "Порядок" -это в 10 раз.

    То, что Вы на слабый, провисающий пол набьете еще доски снизу, добавив к и так слабому полу дополнительный вес, никак прочность или несущую способность пола не увеличит.
     
  12. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.745
    Благодарности:
    684

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.745
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    Уфа
    это вы серьёзно? чем аргументировать будете?
     
  13. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.745
    Благодарности:
    684

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.745
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    Уфа
    мой "порядок" - это ощутимая разница, скажем 30-50 %. Не придирайтесь к терминам, это строительный форум, а не математический
     
  14. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.745
    Благодарности:
    684

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.745
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    Уфа
    странные у вас таблицы, по моим таблицам прочность и жёсткость обеспечивается, только вот жёсткость на пределе, поэтому и трясёт немного
    как сделать такую лагу?
     
  15. Хазад
    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611

    Хазад

    Живу здесь

    Хазад

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Рига - Москва
    Заказчик уже 1 раз видимо не стал придираться к терминам... Вот и тема появилась. Стройка иногда посложнее математики;)