    Здравствуйте!

    3,5 года назад установил на участке Топас-8Пр. Два года он находится в постоянной эксплуатации и все эти два года я пытаюсь решить проблему заиливания дренажной системы.

    Грунт у меня - песок, УГВ от 0.5 до 1.5 м. Первоначальный вариант слива был в использовании колодца без дна. Относительно быстро выяснилось, что дно забивается илом в течение 3-5 дней, и вода перестает уходить и льется через край. Увеличил высоту колодца, думал давлением столба вода будет проталкиваться. Не помогло. Делал фильтр из труб и геоткани - забивается так-же быстро и очень трудно чистить.

    В итоге, прямо возле септика выкопал канаву метров 5 длиной и в штык шириной и глубиной. Вода уходит хорошо, но раз в 3-4 недели канаву нужно чистить. Выгребаю оттуда 6-8 ведер "ила" (желеобразная жижа).

    В связи с этим вопрос: нормальна ли такая ситуация, и если нет, то что делать?

    Вот канава (частично почищена):
    IMG_20121202_095801-sm.jpg
    На фото слив из Топаса выведен в резервную канаву на дальнем краю участка. Перед чисткой канавы я переключаю слив туда, чтобы канава подсохла.

    Это то, что я называю "илом":
    IMG_20121202_095750-sm.jpg

    Сливная камера с дренажным насосом:
    IMG_20130103_121820-sm.jpg
    Водичка относительно чистая, непонятно откуда столько ила на выходе.

    Пирамида:
    IMG_20130103_121840-sm.jpg

    Общий вид:
    IMG_20130103_121830-sm.jpg
     
  2. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.742
    Благодарности:
    19.317

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.742
    Благодарности:
    19.317
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сколько человек постоянно проживает?
     
  3. punzik
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    31

    punzik

    Живу здесь

    punzik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Москва
    5 человек - 3 взрослых и 2 ребенка.
     
  4. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.742
    Благодарности:
    19.317

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.742
    Благодарности:
    19.317
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По идее станция нормально нагружена. Еще бы пробы по активному илу из аэротенка увидеть - в режиме ли станция?
     
  5. punzik
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    31

    punzik

    Живу здесь

    punzik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Москва
    В прошлом году зачерпнул водички из вторичного отстойника. В литровой банке после суточного отстоя было треть хлопьев и две трети прозрачной воды.

    Скажите как правильно делать пробу, я сделаю и отпишусь по результатам.
     
  6. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.742
    Благодарности:
    19.317

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.742
    Благодарности:
    19.317
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зачерпываете банку и через 20 минут смотрите осадок. Больше 25% - практически норма. Больше 50% уже перебор (если мне память не изменяет). Все стоки из дома в Топас попадают?
     
  7. punzik
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    31

    punzik

    Живу здесь

    punzik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Москва
    Все, в т. ч. из стиральной машины и посудомойки. Пользуемся бесфосфатными моющими средствами, типа Ecover и т. п., хлорку не используем, отбеливатели тоже. Только туалетную бумагу туда отправляем.
     
  8. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.742
    Благодарности:
    19.317

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.742
    Благодарности:
    19.317
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    То что ил есть на выходе для топасообразных норма, но у Вас как то его много.
     
  9. punzik
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    31

    punzik

    Живу здесь

    punzik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Москва
    Вот это и беспокоит. На сколько я понимаю, ил должен скапливаться в илоотстойнике, но там по-моему вода такой-же плотности, как и в других камерах.

    Возьму пробу из вторичного отстойника из из илоотстойника. Напишу результат.
     
  10. Borp
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    51

    Borp

    Живу здесь

    Borp

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Зеленоград
    Пробу на содержание ила берут из аэротенка в момент его аэрации, когда ил равномерно распределен по объему аэротенка. В благополучной установке ил оседает за первые полчаса. То есть, выдерживать ил в банке в течение суток не требуется. Уровень осадка устанавливается за первые полчаса.
    У меня тоже была похожая ситуация, когда ил не желал тонуть. Во всех отсеках станции была вода с одинаковой концентрацией ила. Соответственно, во вторичном отстойнике ил практически не оседал, и его в больших количествах выносило вместе с очищенной водой. Проблема оказалась в кислородном голодании.
    Обратите внимание на вентиляцию установки. Сделан ли у Вас фановый стояк? Возможно проблема в недостаточной производительности компрессора.
     
  11. punzik
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    31

    punzik

    Живу здесь

    punzik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Москва
    Взял пробы из аэротенка и илоотстойника (из обоих во время аэрации). К сожалению, не успел посмотреть результат через пол часа. Вот на фотках через два часа: (зеленая крышка - аэротенк, синяя - илоотстойник)

    IMG_20130311_220840-sm.jpg

    IMG_20130311_220847-sm.jpg

    Чистка установки проводилась два месяца назад.

    Про недостаток воздуха интересное предположение. Я еще ни разу не обслуживал компрессоры (3 года), может быть стоит поменять мембраны?

    Фановый стояк сделан, тяга в нем хорошая.
     
  12. serghm
    Регистрация:
    25.06.11
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    23

    serghm

    Живу здесь

    serghm

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.11
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Дедовск
    Возможно, действительно слабо поступает воздух от компрессора. У меня, тоже станция, проработала около 4 лет, насос во вторичном отстойнике, плохо качал. Оказалось, дело в латунных жиклёрах, на которые одеты воздушные шланги. Почистил иголкой, всё заработало, нормально. Также несколько, раз менял основной поплавок, ломался кабель. Попробуйте проверить.
     
  13. punzik
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    31

    punzik

    Живу здесь

    punzik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Москва
    А что на счет проб? Нормальное количество ила?
     
  14. serghm
    Регистрация:
    25.06.11
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    23

    serghm

    Живу здесь

    serghm

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.11
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Дедовск
    По инструкции, должно быть 20% ила, 80% воды.
     
  15. Borp
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    51

    Borp

    Живу здесь

    Borp

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Зеленоград
    Количество ила нормальное с учетом 2 месяцев после чистки. 20% ила остается после ТО или используется, как критерий выхода установки на режим.
    Меня смущает очень светлый цвет осадка. Здоровый ил гораздо темнее. Замечал, что при кислородном голодании осадок светлеет. Возможно, что и при отравлении химией тоже.
    Жиклеры обычно ставят на аэролифты и аэрацию приемной камеры. Аэрация аэротенка идет без жиклера.
    По фото трудно понять, но, кажется, у Вас компрессоры разной мощности на прямой и обратный циклы. Может быть, компрессоры перепутали местами. На аэрацию аэротенка ставят более мощный.
     