    А автоматы какого номинала и с какой буквой стоят на линиях которые 2.5 до комнаты и отростки по 1.5?

    По сути это не правильное решение. Если линия защищена автоматом подобранным на сечение кабеля 1.5, то нет никакого смысла тянуть от щитка до коробок 2.5 т. к. хватило бы и 1.5. Если линия защищена автоматом подобранным на сечение кабеля 2.5, то в случае замыкания на участке с сечением 1.5 этот участок будет перегружен (автомат же подобран на 2.5)
     
    Последнее редактирование: 01.06.14
  2. sound
    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    1.050
    Благодарности:
    775

    sound

    Живу здесь

    sound

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    1.050
    Благодарности:
    775
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    В случае замыкания отработает любой исправный автомат, поскольку работает на превышение тока - ток практически мгновенно нарастает пока автомат не "щёлкнет".

    Автомат нужен чтобы ток во всем участке сети, которую он защищает не превысил своего значения. Поэтому ваш пример не корректен. Вполне возможна ситуация, когда несколько приборов, работающих по 1.5-мм не перегрузят свои участки, но перегрузят 2.5 магистраль. Обратная ситуация - когда много приборов будут подключены через какой-то 1.5-мм участок крайне маловероятна. Для этого и тянут отдельные линии для таких критических приборов или их групп.

    Ну, а в таблицах где указано соотношение диаметр/мощность/ток особо обратите внимание на то, что это максимально допустимый номинальный ток. Тут важны все слова.
     
  3. sound
    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    1.050
    Благодарности:
    775

    sound

    Живу здесь

    sound

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    1.050
    Благодарности:
    775
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    С25
     
  4. Жэка888
    Регистрация:
    06.09.12
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    806

    Жэка888

    Живу здесь

    Жэка888

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.12
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    806
    Адрес:
    Волгодонск
    Тут смотрю полемика не слабая:) Вобщем не стали изобретать велосипед и отказались от провода к каждой розетке. Переделали на магистраль 4мм кв, на розетки 2.5мм на свет 1.5мм. Так дело пошло веселее.
     
  5. sound
    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    1.050
    Благодарности:
    775

    sound

    Живу здесь

    sound

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    1.050
    Благодарности:
    775
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Во, другое дело. Теперь норм.
     
  6. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.687

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.687
    Адрес:
    Махачкала
    Пусковой ток, в бытовой технике? Сечение провода рассчитывается по пусковому току? Слышали звон?
    Ну тогда погуглите, какой продолжительности этот ток, может быть поймёте, что к чему.
    ПыСы. Я по образованию инженер-электрик, и долго работал по специальности, даже главным энергетиком нефтебазы работал. Так что кроме теории, я ещё и практик.
    А после того, как вы нахамили в третий раз, делаю вывод о вашей воспитанности...
     
  7. Жэка888
    Регистрация:
    06.09.12
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    806

    Жэка888

    Живу здесь

    Жэка888

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.12
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    806
    Адрес:
    Волгодонск
    Надо об отоплении уже думать. Котёл думаю в ростов поехать купить. Думаю бакси брать или протерм или имергаз двухконтурник в пределах 25-30 тыс.
    sound как рынок называется где котлы у вас дешёвые?
     
  8. sound
    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    1.050
    Благодарности:
    775

    sound

    Живу здесь

    sound

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    1.050
    Благодарности:
    775
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Stray, ради бога, можете делать какие угодно выводы. Не человек из Махачкалы будет мне рассказывать про воспитанность.

    Электрику мне делал главный по энергоснабжению в МТС (знакомый), а там работа 24/7/365 нужна. Это вам не нефтебаза в Дагестане ;) Там работать всё должно. А меряться своим образованием я не буду, ибо скромный, но тоже не пальцем деланный.

    Если у вас нету пускового тока в бытовый приборах, то это реально прикольно. Завидую. Уверен вы и дифавтоматы не ставите, ибо зачем эти понты.

    Жека, ставь 2.5 на магистраль розеток и 1.5 на освещение. Это правильно.

    @Жэка888, Сиверса в районе Лендворца. Ну и на сельмаше (не помню как называется).
     
  9. Жэка888
    Регистрация:
    06.09.12
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    806

    Жэка888

    Живу здесь

    Жэка888

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.12
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    806
    Адрес:
    Волгодонск
    Пусковой ток имеет инструмент насосы прочее оборудование имеющее двигатель. Пылесос тоже. Этот ток может спалить проводку так как может быть в полтора раза номинального. Это так чтото вспомнил гдето слышал. :)
     
  10. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.687

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.687
    Адрес:
    Махачкала
    А у вас в СВЧ-печке есть пусковой ток? Или в элетропечке?
    Могу идею подкинуть - в проводах бывает ток короткого замыкания, рассчитывайте проводку по нему - а то вдруг автомат не сработает...
    Ну понятно, что кто-то делал, а не сам. Сами мы только советы можем давать? ;)
    Ну что ты ведёшь себя как бойцовый форумный хомяк? На этом-то форуме? Причины? Дагестанцы в морду дали, а ответить не смог?
     
  11. Жэка888
    Регистрация:
    06.09.12
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    806

    Жэка888

    Живу здесь

    Жэка888

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.12
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    806
    Адрес:
    Волгодонск
    Вопрос. Хочу переделать немног опланировку. Можно ли к стене приделать ещё стену в полкирпича без перевязки чтобы не было потом трещины на стыке? Например забурить куски арматуры. стена на плите будет.
     
  12. sound
    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    1.050
    Благодарности:
    775

    sound

    Живу здесь

    sound

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    1.050
    Благодарности:
    775
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Сами делаем то, в чём специалисты. А нанимаем для работы тех, кто специалист. Необычно, да?
    Чего-то вам рассказывать и спорить не вижу никакого смысла. Делайте как знаете, только не дурите голову людям. Есть СНИПы и другие замечательные документы, следовать которым стоит. Человек пускай делает как положено.

    Ага, а ещё есть токи Фуко, которые разогревают провод при переменном токе. Я всегда их тоже учитываю :aga:

    Точно! :hndshk: И теперь отрываюсь на форуме :victory:

    Приезжайте в ростов, милости просим. Тут, если чё, ребята растолкуют что где как, если у какого-то человека широкая фантазия и есть конкретные вопросы. Тут не ставрополь с пятигорском... :pioner:

    :hello:
     
  13. sound
    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    1.050
    Благодарности:
    775

    sound

    Живу здесь

    sound

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    1.050
    Благодарности:
    775
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    По идее если тот же фундамент, что и материнский, то вполне всё будет стоять без трещины. Собсно, так и делают всегда некапитальные стены, по-моему.
     
  14. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.687

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.687
    Адрес:
    Махачкала
    Регулярно бываю, несколько раз в год. Последний раз был 10-12 апреля. И что? Могу пригласить в Махачкалу, но ведь зассышь скажешь, что тебе здесь делать нечего. :)
     
  15. sound
    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    1.050
    Благодарности:
    775

    sound

    Живу здесь

    sound

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    1.050
    Благодарности:
    775
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Тс-с-с, не рассказывай никому ;) А то тут есть специалисты который не верят в пусковой ток :flag:
    А ещё есть сплиты и лазерные принтеры с офигительным пусковым током.
    А ещё (страшно сказать) галогеновые лампы которые вырубают дифавтоматы при включении.
    Только тссс.