    Добрый день!
    Планируем постройку дома в Московской области г. Чехов, проект выбрали вот такойhttp://z500proekty.ru/projekt/z99.html. Материал стен газобетон " Ютонг", перекрытие монолит по профлисту второй этаж. Участок расположен на возвышенности с небольшим перепадом высоты, грунт суглинок 1-3 метра далее глина. По Угв конкретных данных не имеем, но соседи кто уже построился утверждают что воды нет. Сама деревня находится на холме с двух сторон проходят овраги и соседи говорят что воды близко не будет. По конструкции фундамента планирую строительство МЗЛФ высотой 90 шириной 50 см. С устройством подушки в 30 см. с отступом с каждой стороны в 15 см. Армирование 12 арматурой в 4 прутка и защитным слоем 5 см. Подскажите пожалуйста достаточно ли надежный фундамент выбран по данное строение?
    Во вложении примерный план ленты, да забыл указать что полы первого этажа монолитная плита 17 см. с армированием 12 и 10 арматурой с ячейкой 20 см.
     

    Вложения:

    • IMG_0934[1].JPG
  2. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178
    Адрес:
    Абакан
    А почему два вида арматуры ?
     
  3. Олег 29
    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Олег 29

    Участник

    Олег 29

    Участник

    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Чехов
    Армирование плиты первого этажа низ 10 верх 12.
     
  4. Олег 29
    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Олег 29

    Участник

    Олег 29

    Участник

    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Чехов
    За основу разработки устройства фундамента и плиты были взяты рекомендации с форума и готовые проекты. Если в чем то ошибаюсь прошу помощи. Спасибо!
     
  5. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178
    Адрес:
    Абакан
    Нафига монолитному перекрытию верхнее армирование ? :faq:
    А, понятно. " Не читайте советских газет..." (с)
     
  6. Олег 29
    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Олег 29

    Участник

    Олег 29

    Участник

    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Чехов
    Подскажите а по ленте есть какие замечания.
    Спасибо.
     
  7. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178
    Адрес:
    Абакан
    Почему ширина ленты 50 см ?
     
  8. Олег 29
    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Олег 29

    Участник

    Олег 29

    Участник

    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Чехов
    Ширина выбрана из расчета толщины блока, но тогда не планировал монолитное перекрытие, а теперь думаю менять не стоит. Доп запас прочности.
     
  9. Андрюха 111
    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    4

    Андрюха 111

    Живу здесь

    Андрюха 111

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    село Ковардицы
    Уважаемые специалисты нужна ваша помощь.

    Весной планирую начать строительство дома, каким он будет, я определился: 2 этажа без цоколя

    размеры 10,8 на 12,5 + примыкающий гараж 12,5 на 6 метров,

    материал кирпич -
    1 этаж: 3 метра высота в 1,5 + 100 мм термобазальт + облицовочный кирпич
    2 этаж: 1,5 метра высота затем мансардная крыша в 1,5 кирпича + 100 мм термобазальт + облицовочный кирпич
    перекрытия 1 и 2 этажа плиты, потолок 2 этажа брус.

    Крыша- битумная черепица

    грунт на участке следующий 30 см плодородный слой, 20 песок, затем глина достаточно твердая (копали яму под отстойник глубиной 5 метров грунтовых вод нет, а вот стены ямы пришлось подравнивать я бы даже сказал долбить киркой.) глина без воды не мнется, например когда от ковша экскаватора падали куски размером 40/50 см мне их раздалбливать приходилось

    и еще место под дом на участке находится немного ниже, поэтому буду делать насыпь из песка а на него немного плодородной почвы для газона ориентировочная высота насыпи 70-80 см

    http://мегалит33.рф/calculators/lenta2/index.php
    исходя из данных этого калькулятора лента 100*40 по всему периметру будет достаточной
    при следующих условиях: выборка грунта на глубину 1 метр, песчаная подушка 60 см, армированная лента 12 мм прутком, и утепление цоколя и от мостки.

    после долгих поисков по форуму решил все таки обратится к проэктир. нашим местным и вот что они мне предложили армированная лента глубиной 180 см с опорой 100 см

    вот я и задумался совершенно разные фундаменты да и по цене тоже очень разные

    прошу прощения если указал что то не так, так как опыта в строительстве фундамента нет. Буду очень благодарен за ваши Коментарии qwqwqw.jpg проэкт дома 1 этаж с расчетом кирпича (копия) копия.jpg перед эрке с колонами а4 копия.jpg image.jpg .
    С уважением Андрей
     
  10. Андрюха 111
    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    4

    Андрюха 111

    Живу здесь

    Андрюха 111

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    село Ковардицы
    Вот мои приметывание чертежи на основе данных калькулятора

    вцвцвцв.jpg без отмостки

    мвмвмвмвм.jpg с отмосткой
    амамамам.jpg естественный грунт (то что сейчас на участке
     
  11. costeapechnik
    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.161
    Благодарности:
    1.880

    costeapechnik

    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии

    costeapechnik

    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.161
    Благодарности:
    1.880
    Адрес:
    ffm
    Вам нужно снять плодородный грунт до песка и залить ЛФ с учетом планируемого уровня участка.
     
  12. Андрюха 111
    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    4

    Андрюха 111

    Живу здесь

    Андрюха 111

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    село Ковардицы
    То есть нет смысла в 180 см, а подушку которую я указал на схеме тоже не нужно?
    мне кажется что естественный слой песка в 10-20 см маловат вот я и решили сделать данную подушку https://www.forumhouse.ru/attachments/2003007/
     
  13. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571
    Адрес:
    Москва
  14. costeapechnik
    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.161
    Благодарности:
    1.880

    costeapechnik

    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии

    costeapechnik

    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.161
    Благодарности:
    1.880
    Адрес:
    ffm
    [quote="Андрюха 111, post: 8919886, member: 647934"мне кажется что естественный слой песка в 10-20 см маловат вот я и решили сделать данную подушку [/quote] Зачем? И этих 10=20 не нужно, разве что выровнить дно траншеи и то спорно! :) Вот блин:) ищут себе проблемы на пустом месте!
     
  15. Андрюха 111
    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    4

    Андрюха 111

    Живу здесь

    Андрюха 111

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    село Ковардицы
    Друзья поймите меня правильно данные по подушке не из моей головы а из калькулятора
    Вобщем если я правильно понял то подушка до 20 см более чем достаточно, и исходя из этого буду делать следующие сниму верхний слой до песка где-то около 30 см, выставим ноль и под сыпшим песок туда где уровень выше, затем лента ну а затем подсыпка 50-70 см в соответствии с уровнем ландшафта тогда подскажите мне самое главное высоту и ширину ленты?
     
Статус темы: