Принимайте и меня, Чел. область, подал заявку, в теме буду описывать ход событий

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем EXPeRT1980, 06.03.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. EXPeRT1980
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    154

    EXPeRT1980

    Живу здесь

    EXPeRT1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Челябинск
    Переделал схемку с учетом предложенных поправок. Точно, АБС ведь свыше 1000, а до 1000 L1-3. Цвета коричневый, черный, красный - евростандарт. Запомню.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 04.05.14
  2. EXPeRT1980
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    154

    EXPeRT1980

    Живу здесь

    EXPeRT1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Челябинск
    Схему они, скорее всего, спрашивают однолинейную, а не такую. Эту я рисовал для себя и форума, в КорелДро, если надо, скину файл этой схемы, переделаете под себя - там ничего сложного нет, линии проводников векторные, а картинки автоматов, УЗО и прочие - растровые, тупо надёрганные из инета для наглядности.
     
  3. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.439
    Благодарности:
    19.659

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.439
    Благодарности:
    19.659
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А, В, С заменить на L1, L2, L3.
    Желто=зеленый только для РЕ.
    Нарисуйте линейный (фазные)- черный, коричневый, красный.
     
  4. Igel2126
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    252

    Igel2126

    Живу здесь

    Igel2126

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Трехгорный
    Почему такие цвета? Я в ПУЭ вычитал Желтый Зеленый Красный, N - голубой, так и сделал, у проверяющих вопросов не возникло.
     
  5. EXPeRT1980
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    154

    EXPeRT1980

    Живу здесь

    EXPeRT1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Челябинск
    Черный, коричневый, красный - евростандарт. Но ЖЗК тоже правильно.
     
  6. EXPeRT1980
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    154

    EXPeRT1980

    Живу здесь

    EXPeRT1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Челябинск
    Пригласил к себе в кабинет нашего главного энергетика, тот впал в панику относительно удаленности контура заземления от домика. грит, чем ближе контур к защищаемому объекту - тем лучше, УЗО просит перенести во внутридомовой щит, дабы не бегать на улицу под дождем, а спокойно сидеть и кушать шашлык. В этом я с ним согласен, особенно в части шашлыка =). Помимо этого, обещал дать попользовать прибор для измерения сопротивления контура заземления на участке, если я его решу все же выполнить. А я решу. Даже после подключения.

    Договор подписал, отвез, но попутно письменно под роспись секретаря задал вопрос директору ПО ЦЭС о разделении PEN в щите учета на опоре. Находится в работе у зам. директора. Меня всё же интересует пятижилка от опоры до ВРУ. Я ведь не сильно дох* хочу?

    P. S. всех с наступающим, я уже пьян. Щас сяду на своего любимого КВ1-С и нахлобучу всех, кто попадется на поле.

    Ход конем:
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 08.05.14
  7. Igel2126
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    252

    Igel2126

    Живу здесь

    Igel2126

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Трехгорный
    @EXPeRT1980, а если ВРУ это металлический ящик, то зачем им напрягаться и делать заземление на ближайшем столбе? Ящик же должен быть заземлен, так что к ним не прикопаешься вроде.
    Поэтому у меня ящик пластиковый :) поэтому заземление сделано СО на столбе последнем, на ответвлении к ВРУ (по крайней мере выглядит уходящий в землю железный прут как шина заземления)
     
  8. zmarchak
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    1.336
    Благодарности:
    722

    zmarchak

    Живу здесь

    zmarchak

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    1.336
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Где то читал что положено, на крайнем столбе заземление делать ?
     
  9. EXPeRT1980
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    154

    EXPeRT1980

    Живу здесь

    EXPeRT1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Челябинск
    Побеседовал с исполнителем производственного объединения Челябэнерго, которому отписаны мои ТУ. Придет, говорит, четырехпроводка, относительно земли на столбе напрягаться они не будут. Т. е. землю мне придется делать, от ВРУ, но я все равно об этом думал, для собственной уверенности. Значит, мне пофик, какой ящик будет - металл или пластик. Столбы поставить и линию по ним протянуть он обещал в этом месяце. Я не преминул поинтересоваться, раз так, то почему ими не проводилось никаких конкурсных процедур в этом отношении, ибо отслеживаю. Говорит, будут делать своими мощностями. Ну, может, и успеют в таком случае. Готовлю трубостойку на границе участка, обещал исполнителю предоставить заключение измерительной лаборатории в отношении заземления (оно бесплатно получится). Земля будет 6шт х 2м х 16мм диаметром в линию через каждые два метра, соединенные сваркой полосой 40х5мм с отверстием под болт на конце полосы, либо прутом металлическим диаметром 12 мм вместо ленты. Посоветуйте, пожалуйста, трубостойку сделать диэлектрического материала, или же трубу металл вкопать? И на какой высоте на ней влепить ВРУ, с учетом того, что у меня там уже заборчик построился из профнастила 2 метровой высоты. ВРУшку хочу вкорячить в вырезанное под него отверстие забора, на сам забор вешать его не хочу. Подарить, может, СО вот такую трубостоечку, чтобы удобно было им к ВРУ провода цеплять? Напомню, ВРУ будет без счетчика, с автоматом, УЗО, разделением PEN на PE и N + китайский фонарик IP 66 или 56 или 67 (не помню влагостойкости его) на той же трубостойке чуть выше.
     

    Вложения:

    • 011.jpg
  10. EXPeRT1980
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    154

    EXPeRT1980

    Живу здесь

    EXPeRT1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Челябинск
    Посетил ЦЭС. При мне, и по моей просьбе, инженер отдела техприсоединения звонил начальнику нужных мне РЭС, спрашивал, как так получилось, что месяц закончился, а опоры не установлены. Тот ему обещал до конца сентября. Меня это удовлетворило (так как договор действует до 6 ноября), с условием, что через несколько дней я уведомлю ЦЭС о выполнении условий ТУ со своей стороны. Ящичек буду делать металл, по PE передумал - TT посредством 5 трехметровых штырей через 3 метра, соединение прутом 12 сваркой. Трубостойка металл 4 метра над землей, будет вкопана на 2 метра и прицеплена к PE, как и шкаф.
     
  11. EXPeRT1980
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    154

    EXPeRT1980

    Живу здесь

    EXPeRT1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Челябинск
    Прошу прощения, некогда было отписаться. Полкилометра 0,4 кВ за 550 российских рублей, ГБП на верхних контактах ВРУ на границе участка. Э/э есть. Как-то так:
     

    Вложения:

    • DSCN2899.JPG
    • DSCN2900.JPG
    • DSCN2901.JPG
    • DSCN2902.JPG
  12. EXPeRT1980
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    154

    EXPeRT1980

    Живу здесь

    EXPeRT1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Челябинск
    Побухал в Москве, протрезвев, встретился с Motormann, обсудили подключения, потом он провел нам с супругой экскурсию по столице.
    Затем мы с супругой убыли в Сыктывкар, побухал там, порешал некоторые свои дела, теперь вернулся домой. Кто-то просил фото ВРУ, которое принимал у меня РЭС. Выкладываю. Единственно, при приемке в нем не было однофазной "сопли" ВВГнг - она появилась позже (это времянка) и не было розетки. Только автомат.
     

    Вложения:

    • DSCN2971.JPG
    • DSCN2972.JPG
  13. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.439
    Благодарности:
    19.659

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.439
    Благодарности:
    19.659
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Шинку РЕ изолировать не надо.
     
  14. EXPeRT1980
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    154

    EXPeRT1980

    Живу здесь

    EXPeRT1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Челябинск
    Угу. Просто лень было морочиться с медной и болтами-гайками, сделал первым, что попалось под руку. А попалась вот эта желтая шинка на ДИН, изолированная. Цена вопроса 50 р.
     