1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15

Автоматика управления ТТ котлами своими руками

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.

Метки:
  1. Ssergey74
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    119

    Ssergey74

    Живу здесь

    Ssergey74

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    спасибо. нет у меня ни того ни другого, так что не переживайте.
     
  2. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.191

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.191
    @Ssergey74, есть один котел, у вас по соседству, если будет интересно можете взглянуть, регулировки ПВ и ВВ дело хорошее. Извиняюсь, рано вставать.

    upload_2021-12-18_22-34-4.png
     
  3. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.414
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.414
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    BD0AE42D-ED23-4468-BA8F-845979746936.png
    Пост от 16 года. Так вы же по концевикам никаких действий не делаете. И зачем они?
     
  4. Виктрычч
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.387
    Благодарности:
    1.327

    Виктрычч

    Живу здесь

    Виктрычч

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.387
    Благодарности:
    1.327
    Как вариант АвтоВАЗа. Регулятор холостого хода по включению зажигания бежит до упора, обнуляется и в расчётное. На холостом вроде 80 плюс-минус. Если при отпущенной педали газа не вписывается в диапазон, ошибка. Причём если троит, тоже пишет заменить РХХ:)].
    Проснулся. Из плюсов. Если дымовые не упали до 70 держит +/- 0.6 Цельсия в зоне датчика. Но на улице -7 и падали до 42. И сейчас медленно растут. Опасаюсь, что не успеют за интегралом. Разогнал телефоном до 80 и переключил задание на 20. так комфортнее. И дальше спать.
    Вторая датчик, третья дым. Последняя серва.
     

    Вложения:

    • Screenshot_2021-12-19-05-50-52-262_de.kai_morich.serial_bluetooth_terminal.jpg
  5. Ssergey74
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    119

    Ssergey74

    Живу здесь

    Ssergey74

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    изначальный тест заслонки, выставление нуля и максимального открытия привязывается к количеству шагов, потом мап от пида. при использовании различных типов заслонки самое то. заслонки пробовал и типа шторки и типа клапана с осью как у Виктрыыча и в середине проходного канала.
    а на аварийной заслонке по ним происходит периодическое тестирование заслонки, вот она и орет если избыток температуры и неисправность заслонки. а если просто избыток температуры, то просто по тихому закрывается и все. я не готов скакать в поисках что там у котла приключилось, у меня дом температуру держит часов 10, а я ночью спать люблю. zaslon.jpg
     
  6. Ssergey74
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    119

    Ssergey74

    Живу здесь

    Ssergey74

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  7. arsenty
    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    3.095
    Благодарности:
    1.079

    arsenty

    Живу здесь

    arsenty

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    3.095
    Благодарности:
    1.079
    А есть какой-нибуть скетч в исходнике для заслонки ну или чуть более, чем для заслонки? Если это НЕ секрет Черного рыцаря (оксфорд) поделиться можно?
     
  8. Ssergey74
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    119

    Ssergey74

    Живу здесь

    Ssergey74

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    вот этот кусок, пожалуй будет самым удобоваримым для понимания. это тест заслонки дыма камина, там один концевик на полном открытии

    if (mode = SET) { / если режим установка
    lcd. clear(); / очищаем дисплей
    lcd. setCursor (0, 0); / устанавливаем курсор на первую строку и нулевой символ.
    lcd. print(" fireplace starts"); / fireplace starts
    lcd. setCursor (0, 1); / устанавливаем курсор на вторую строку и нулевой символ.
    lcd. print(" please wait"); / please wait
    mode = MANUAL;
    startTest=millis()/1000; / время старта теста

    while (digitalRead (smokeOpen) != LOW) { / пока концевик открытия клапана воздуха не нажат
    digitalWrite (enable,LOW); / включаем драйвер ШД
    int x = Stepper1.targetPosition () + 10; / переменная y = текущее положение ШД воздуха +10
    Stepper1.runToNewPosition (x); / перемещаем заслонку дыма в x
    workTime = millis()/1000; / принимаем время работы раектора за текущее время
    workTest = workTime - startTest;

    if (workTest < timeTest) { / если тест работает меньше заданного
    lcd. setCursor (0, 1); / устанавливаем курсор на вторую строку и нулевой символ.
    lcd. print(" "); / очищаем
    lcd. setCursor (0, 1); / устанавливаем курсор на вторую строку и нулевой символ.
    lcd. print (timeTest-workTest); / workTest
    } else { / иначе, если двигатель прошел больше 1000 шагов
    mode = ALARM; / режим тревога
    break; / покидаем цикл while
    }
    }

    Stepper1.setCurrentPosition (smokeOpenMax); / принимаем положение airStepper за smokeOpenMax
    digitalWrite (enable, HIGH); / выключаем драйвер ШД
    lcd. clear();
    change = millis()/1000; / обновляем время последнего изменения
    } / конец установки нуля заслонки
     
  9. mifodiay
    Регистрация:
    26.11.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    10

    mifodiay

    Участник

    mifodiay

    Участник

    Регистрация:
    26.11.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    10
    Уважаемый А причем тут это схема и еще для водорода? Подскажите я наверное упустил момент когда из дров начали водород извлекать
     
  10. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.191

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.191
    @mifodiay, Да нет проблем, тут всё в порядке .
     
  11. Ssergey74
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    119

    Ssergey74

    Живу здесь

    Ssergey74

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    так это анано технологии из сколково...
     
  12. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.191

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.191
    @Ssergey74, возня с ардуино это еще не решение проблем по управлению горением, ДРОВА могут так жахнуть...;):aga:
     
  13. Виктрычч
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.387
    Благодарности:
    1.327

    Виктрычч

    Живу здесь

    Виктрычч

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.387
    Благодарности:
    1.327
    Эсли дрова могут жахнуть, то им уже ни чего не поможет. Даже управление. В утиль такой аппарат пока не поздно.
     
  14. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.191

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.191
    @Виктрычч, так пиролиза то ведь нет, а дрова сами по себе в котле и жахают, что тут поделаешь...;):)]
     
  15. Ssergey74
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    119

    Ssergey74

    Живу здесь

    Ssergey74

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    если даже золотые руки нагреть до 2000 градусов то они жахнут мало не покажется... если теплоноситель греть почти до ста градусов и соответственно батареи под сто, скорее жахнет. горение дров не ведет к волнообразному выплеску энергии, даже если гореть они будут на мине без взрывателя... странные у вас представления о котле...