    Эта тема (расчет цепей постоянного тока) тут прям животрепещущая, впрочем мне данный калькулятор сказал что меньше 35мм нельзя если надо 5% потерь.
     
  2. user343
    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.675
    Благодарности:
    1.914

    user343

    Кедросажатель

    user343

    Кедросажатель

    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.675
    Благодарности:
    1.914
    Адрес:
    Мензелинск
    Контроллер поддерживает входное рабочее напряжение 185 В, вот и соединяйте 4 СБ последовательно, чтоб ток уменьшить, но и за макс. допустимые 200В на холостом ходу не выйти.
    Считать надо от панелей, на которые где-то есть хорошие скидки в данный момент.
    Пример характеристик СБ на 24В, которые реально в точке макс. мощности дают 34В:

    Мощность 165 Вт
    Напряжение холостого хода 42±5% В (т.е. 44,1)
    Напряжение при работе на нагрузку 34±5% В
    Ток при работе на нагрузку 4.6±5% А

    28 панелей дадут мощность 4620Вт
    ток в проводах от 7 параллельных веток:
    4620/(34*4)=33,9А (через мощность)
    или 4,6*1,05*7=33,81 (через кол-во, для проверки)

    Только я про длину линии не понял в том калькуляторе - 35 м надо удваивать или нет?
    Код:
    Необходимо cечение провода не менее 16 мм2.
    Исходные данные
    Материал провода: Медь
    Длина линии: 70 м
    Мощность нагрузки: 4624 Вт
    Ток: 34 A
    Количество фаз: 1 фаза
    Напряжение сети: 136 В
    Коэффициент мощности (cosφ): 1
    Допустимые потери напряжения: 5.00 %
    Температура провода: 35.00 °C
    Способ прокладки провода: Открытая проводка
    
    Вот с формулами: https://www.solarhome.ru/basics/batteries/sizing_cables.htm
    но думать надо :)
     
    Последнее редактирование: 07.12.17
  3. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.618
    Благодарности:
    2.339

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.618
    Благодарности:
    2.339
    Адрес:
    Туапсинский район
    Дело в том что скат крыши 5 на 10 метров, и на ней мне надо разместить панелей по максиму, Думаю две ветки на два контролера по 15 панелей размером 165 см 280-300 вт, соответственно каждая около 4500вт. Напряжение как считать? по паспорту 24в х 3 = 72в. Вот и надо определиться с сечением провода... И еще как данные контролеры 200\100 отрабатывают при максимальных нагрузках, на сайте пишут и до 11кВт можно пропустить, "поигравшись" с напряжением?
     
  4. KapSulant
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    1.029
    Благодарности:
    2.235

    KapSulant

    Живу здесь

    KapSulant

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    1.029
    Благодарности:
    2.235
    Адрес:
    Россия, Самара
    Обычно чем больше панель тем дешевле 1Вт у нее и тем больше ток, даже если скидки. Например (цены могут разнится, но принцип такой) так может получиться: цена лоукост-китай-сб низшего ценового сегмента 250Вт+ ~36р за 1 ватт тот же лоукост менее 200Вт уже на ~4р дороже за 1Вт, за 4500Вт будет переплата ~18000 только за мощность + за самый дешевый ПУГВ 1х16 70м придется выложить 6000р, я уж не говорю про возню с бОльшим количеством панелей и мотней проводов. На эти 24000р можно много чего прикупить. К примеру, стоимость (в моем ближайшем магазине) к Olflex classic 4g16, за 35м это ~27 000р (это оооочень дорого), а какого-нибудь ПУГВ 1х35 70м ~13000р тоесть как бы 24000-13000= 11000 это еще одна панель 300Вт, т. е. финансовая выгода в случае покупки менее мощных панелей может отсутствовать, надо с разных сторон глядеть.
    Вам надо узнать ТТХ панелей которые хотите купить. Я например купил 300Вт панели, на ценнике написано 24В а в ТТХ напряжение без нагрузки ~38В, напряжение под наргузкой 31В. Соответственно надо выбирать чтобы панели в ветке имели на холостом ходу не более чем указано в контроллере, обратите внимание что зимой в хороший морозный день напряжение на панелях может превышать указанный параметр без нагрузки и очень значительно! В моем случае в ТТХ указано что панель может выдать при -25С более ~50В без нагрузки, хотя панель судя по ценнику всего то 24В.
     
    Последнее редактирование: 07.12.17
  5. user343
    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.675
    Благодарности:
    1.914

    user343

    Кедросажатель

    user343

    Кедросажатель

    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.675
    Благодарности:
    1.914
    Адрес:
    Мензелинск
    По чьему паспорту? 28.8В будет в случае ШИМ-контроллеров и 24В панелей.
    Но я выше расписал, что у панели 2 напряжения важны и они выше, чем "паспортные" 24В (34Vmpp и 44 V oc).
    У контроллера до 185В для поиска макс. мощности и 200В макс. допустимое вх. напряжение без нагрузки.
    Зато привезти без повреждений, вытащить такую "дуру" из упаковки и поднять на крышу (в одни руки) сложнее. Если ветерок будет - сдует вниз вместе с установщиком.

    Можно, но сложно. У многих магазинов есть функция (запрос) - "рассчитайте мне систему". Пусть сами думают и отвечают за ошибки :)
     
    Последнее редактирование: 07.12.17
  6. Nickd55
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607

    Nickd55

    Живу здесь

    Nickd55

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607
    Адрес:
    Краснодар
    - хватит с запасом.
     
  7. Nickd55
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607

    Nickd55

    Живу здесь

    Nickd55

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607
    Адрес:
    Краснодар
    - у человека, похоже, планируется контроллер от Микроарта 200/100 и панели в цепочках по 3 шт, то есть напряжение на входе в контроллер будет 45 В (с поправкой на пик в морозную ясную погоду) х 3 = 135 В при допустимых примерно 185 В (после которых контроллер начнет ругаться). Даже если выскочит 50 В на панели, максимум будет 150 В.
    Соответственно, такое напряжение позволяет снизить сечение проводов.
     
  8. Nickd55
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607

    Nickd55

    Живу здесь

    Nickd55

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607
    Адрес:
    Краснодар
    - до 11 кВт - если номинал системы 96 В. :) Вы найдете такой инвертор?
    Скажу больше - на контроллер 200/100 при номинале 48В можно навесить и больше 5 кВт панелей, но снимать он будет в максимуме не более предела.
    При определенных целях и задачах можно развернуть и 12 кВт панелей по сторонам света и повесить на один такой контроллер. :)
     
  9. close
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    1.619
    Благодарности:
    2.490

    close

    Живу здесь

    close

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    1.619
    Благодарности:
    2.490
    Адрес:
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Наверно что то не понимаю :|:, как можно на десять метров расположить 15 панелей, каждая панель по метру в ширину. У Вас же не автономная система, зачем такие сложности с толстыми проводами, возьмите высоковольтные сетевые инверторы и будет вам счастье с обычными проводами. А аккумуляторы заряжайте зарядными устройствами.
     
  10. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.618
    Благодарности:
    2.339

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.618
    Благодарности:
    2.339
    Адрес:
    Туапсинский район
    Все абсолютно правильно... и каждый массив где то 4500вт, вот Я и пытаюсь понять какое напряжение может быть (минимум), как будет справляться контроллер 200\100 и 16м2 ПВ3
     
  11. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.618
    Благодарности:
    2.339

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.618
    Благодарности:
    2.339
    Адрес:
    Туапсинский район
    5 метров в верх 5 панелей, 6 панелей по 1.65 почти 10м Ну если на пару см выглянет куда либо, ничего страшного, Подумывал 24 панели по 2м, но кВт меньше получается и один квадрат пустой...
     
  12. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.618
    Благодарности:
    2.339

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.618
    Благодарности:
    2.339
    Адрес:
    Туапсинский район
    Да... За 5 Квт на контроллер Я перескакивать не буду.
     
  13. close
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    1.619
    Благодарности:
    2.490

    close

    Живу здесь

    close

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    1.619
    Благодарности:
    2.490
    Адрес:
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Всё это хорошо, но не забудьте подумать о зазоре между крышей и панелями, а также между панелями, у меня тоже шесть панелей на крыше закреплены, вентиляция почти со всех сторон, в Ваших краях солнца будет больше, при перегреве панелей КПД будет падать.
     
  14. KapSulant
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    1.029
    Благодарности:
    2.235

    KapSulant

    Живу здесь

    KapSulant

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    1.029
    Благодарности:
    2.235
    Адрес:
    Россия, Самара
    Правильно тут советуют, берите нормальный контролер на 250-500В или инвертор со встроеным МППТ если денег мало. 2х4500Вт это уже довольно серьезные мощности СБ чтобы мельчишить в ~100В. И терпеть потери на проводах. Два массива, в которых последовательно включены СБ ~500В с током ~9А и можно хоть 6кв мм кидать, учтите что панели между собой тоже соединяются довольно тонким проводом - эти 2 метра, или сколько там в комплекте, тоже надо считать. Это мне с жалкими максимальными 115В под нагрузкой пришлось делать 3 в серию да еще и разных чтоб 145В ХХ не превысить, но у меня ж не автомномка и СБ не основной источник энергии.
     
  15. Nickd55
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607

    Nickd55

    Живу здесь

    Nickd55

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607
    Адрес:
    Краснодар
    - высоковольные сетевые инверторы, по моим данным, с аккумуляторами не работают. А в условиях Кубани ставить такой мощности систему на сетевом инверторе - считаю неразумным. :)
    Причина - частые аварии в сетях. А на побережье это чащу бывает именно тогда, когда солнца много. И тратить потом деньги на бензогенератор при наличии мощной СЭС (сетевой инвертор умрет вместе с сетью) - как-то не рационально. Либо ставить две системы - сетевую и аккумуляторную (последняя будет обеспечивать работу первой при аварии).
    Такая система должна решать сразу несколько задач, в том числе и резервирование на случай аварии. Пусть в ней будет самый минимум АКБ, но человек будет точно знать на что он может рассчитывать при аварии днем (может вообще аварию не заметить) и ночью - исходя из выбранного им самим запаса энергии в АКБ.