    У меня новый пациент...
    купил лиферные пакеты по типу А123 8 штук 20 ампер каждый, собрал АКБ 24 вольта 20 ампер, и у китайцев к нему купил БМС 24 вольта 10 ампер... (вроде хотя покупал 10, а на коробке наклейка 20... может китайцы коробку от 20 на 10 поставили по запарке)

    В общем я не силен в БМС и вначале цепанул балансировочные провода к банкам, а потом не подключая минус от БМС к акб, попробовал цепануть к нему балансировочные провода и БМС приказала долго жить... визуально сгорел наверное резистор с маркировкой 750, как проверить что еще сгорело, и... на моей БМС есть на мой взгляд не задействованные резисторы можно выпаять оттуда и перепаять на место сгоревшего...

    Все дело в том, что эти БМС есть как на 4 ячейки так и на 16 плата та же только разъемов больше, у моей два разъема на 8 проводов... но напротив неприпаянного разъема стоят резисторы, такие же как и сгорел, вот что если перепаять один на место сгоревшего, вообще как резисторы тестером проверять?
     

    Вложения:

    • 20141027_081658.jpg
    • 20141027_083355.jpg
    • 20141027_085030.jpg
  2. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Судя по калькулятору: http://e-dep.ru/poleznaya-informatsiya/smdcalc.html
    Резистор на 75 Ом, можно подобрать обычный, а не smd :) подпаять сверху;-)
    Резисторы проверяются тестером: крутилку крутите начиная с Ом, затем кОм и далее по шкале.
    Ваш 75Ом, значит крутилку ставите на 200 Ом, на плате можете другие 75Ом резюки проверить, но значения могут быть другими т. к, они в цепи...
     
  3. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @АндрейКЗ, когда будете выпаивать сгоревший, нанесите флюса на него побольше и грейте по краям, по середке пинцетом поддевайте ... Резистор может быть приклеен на клей (так по технологии перед печью)
     
  4. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.714
    Благодарности:
    6.624

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.714
    Благодарности:
    6.624
    Адрес:
    Калининград
    Самое непонятное вот что:
    это нагрузочные резисторы (балансировочные). И чтобы полуваттный (или сколько там) резюк на 75Ом сгорел- сколько на него подать надо? 20В, не меньше? Ведь не от ЭДС одной ячейки он выгорел же?
     
  5. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Согласен. Может что то более серьезное произошло;-(, а автор не договаривает..;-)
     
  6. АндрейКЗ
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.084
    Благодарности:
    338

    АндрейКЗ

    stalker_kz

    АндрейКЗ

    stalker_kz

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.084
    Благодарности:
    338
    Адрес:
    Казахстан
    даже не знаю... вроде БМС расчитана на 24 вольта... я не думал что их за такой фигни как порядок подключения проводов может сгореть балансир... вчера возился с этими проводами паял до двух ночи, потом думаю посмотрю как штекера сидят в балансире и подключил он бабах и задымил, перед тем как подключить ее у меня еще мысль в голове пролетела "а может нужно вначале минус подключить, вдруг есть засада в этом подключении, завтра на форуме спрошу как правильно", и в итоге что есть то есть...
     
  7. АндрейКЗ
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.084
    Благодарности:
    338

    АндрейКЗ

    stalker_kz

    АндрейКЗ

    stalker_kz

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.084
    Благодарности:
    338
    Адрес:
    Казахстан
    В гриде у меня стоит кондер 250 вольт 330 мф... но идентичной формы не могу найти с длинными выводами. есть другой формы продолговатый... http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.48.0Hqgoy&id=22576687879&abbucket=3
    если такой воткнуть взамен моих родных это возможно или нет... а что если искать не 250 вольт а 400?
     
  8. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Можно установить и больше мкф, главное чтобы влез. Если можно дайте точные размеры конденсатора, я порекомендую какой установить. При выборе, смотрите чтобы были LOW ESR
    Хорошие конденсаторы:
     
    Последнее редактирование: 05.11.14
  9. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @АндрейКЗ, у меня к Вам большая просьба! Мне прислали в ремонт инвертор, точно как ваш (после грозы). До меня его пытался чинить один товарищ, не буду называть его ник (вам очень хорошо известный), в ютубе есть видео этого ремонта. :no:
    В общем, напортачил он в инверторе здорово...
    Прошу, если есть возможность, сделать фото задней стороны платы.
    Конкретно того места как обведено на фото IMG_2652.JPG
    В этих местах была произведена замена деталей и мне нужна точная маркировка родных.
    Также, если не трудно, напишите ее. (случайно не М7)
    За ранее спасибо.
     
    Последнее редактирование: 07.11.14
  10. АндрейКЗ
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.084
    Благодарности:
    338

    АндрейКЗ

    stalker_kz

    АндрейКЗ

    stalker_kz

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.084
    Благодарности:
    338
    Адрес:
    Казахстан
    ок, я сейчас на работе, в обед сделаю, после обеда выложу... я заказал уже ключи с таобао... но похоже тот же продавец что и на алиэкспресс помните мне ссылку давали, приедут сфотографирую, вышло 22$ - 14 штук... мне посредник деньги должен, договорились что он их отдаст этими деталями.
     
  11. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ок, спасибо. Да, я помню ту ссылку, на транзисторы интересно было бы посмотреть.
     
  12. АндрейКЗ
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.084
    Благодарности:
    338

    АндрейКЗ

    stalker_kz

    АндрейКЗ

    stalker_kz

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.084
    Благодарности:
    338
    Адрес:
    Казахстан
    вы по ходу ремонта мне подскажите что еще проверять... пока жду когда мне силовики привезут... кондер на выходных выпаю посмотрю какие у него выводы... вообще его можно проверить на работоспособность может кондиционеры живые?
     

    Вложения:

    • 20141107_125845.jpg
    • 20141107_125909.jpg
    • поближе.jpg
    Последнее редактирование: 07.11.14
  13. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @АндрейКЗ, по поводу конденсаторов на низкой стороне.
    Я сейчас выпаял один, у него короткие выводы, на заклепках.
    https://ru.aliexpress.com/item/Hot-sale-Electrolytic-capacitor-250v330uf-330uf-250v-volume-10PCS-22-30/32218516199.html
    Вот эти дешевле и хорошего качества:
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-250V-330uf-Electrolytic-Capacitor-Radial-22x30mm-10pcs/1192276111.html
     

    Вложения:

    • image.jpg
    Последнее редактирование: 07.11.14
  14. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Для полной проверки конденсаторов нужен осциллограф или ESR измеритель.
    Если этого нет, то можно только проверить его на способность заряжаться, тестер на прозвон диодов, касаетесь контактов конденсатора (выпаян), услышите пик, а потом измерение (нарастающее) до бесконечности.
    Рекомендую сразу заменить 4 стабиллитрона на управлении выходных транзисторов (стекляшки с голубой полоской) Пеленгатор утверждал, что в этом инверторе они на 5В, с трудом верится, сегодня выпаяю один с рабочей стороны и проверю.
    На низкой стороне меняйте транзисторы тоже их 6 штук одинаковых, по два на каждый трансформатор.
     
    Последнее редактирование: 07.11.14
  15. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
Статус темы: