    А как вы собственно собрались уголок и опалубку колонны совместить,
    чтоб они друг другу не мешали ?
    или может надеетесь заложить в бетон просто загогулину, а после разопалубки подварить туда кусок уголка ?
    предлагаю без акробатки - уголок подвариваете так чтоб наружу только плоскость выглядывала.
    ведь всё равно с плоскостью не угадаете, без торчащего ребра ведь проще потом выставлять в плоскость рамку или что вам там надо.
    Я бы закладную вытянул вдоль, по горизонтали, так больше запас для маневра потом, при выставлении рамки, затем арматурину бы загнул V образно и два конца подмотал бы к арматурине столба.
    З. Ы, и кстати правильнее будет не напрямую к закладной пластине варить рамку, а подставлять уголок.
    одной полкой к закладной, другой к рамке.
     
  2. timaa13
    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    1

    timaa13

    Живу здесь

    timaa13

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    1
    Громозека, как думаете:

    1) можно ли крепить АЦЛ 8 мм без обрешетки при высоте пролетов до 120 см, ширине 175 см. ? Размеры листа 157см*120см. Засыпка листа грунтом (щебнем точнее) будет не выше 30 см. То есть, я думаю, листы будут крепиться к колоннам, сверху - к ростверку, снизу - держаться за счет засыпки (можно ещё, например, арматурные штыри забить). В центре пролета шов между листами будет скреплен металлическими пластинами. + наклейка ЭППС 10 см даст дополнительную жесткость

    2) нужен ли какой-то шов между листами? (меняет ли АЦЛ размеры от перепада температур)?

    3) зазор между АЦЛ и грунтом не нужен в силу утепления?

    4) Если колонны не будут попадать в одну линию (отклонение до 20 мм), можно ли это устранить путём подкладки на отклоняющуюся от линии колонну тех же кусков АЦЛ (чтобы стена из АЦЛ была в одной плоскости?

    5) нанесение выравнивающей стяжки из ЦПС на ростверк при суточных температурах -3+7 не поздно?

    6) при тех же температурах монтажная пена для наклейки ЭППС на АЦЛ будет работать?

    7) что лучше постелить под фундаментом на грунт, дабы снизить влажность. Я, как понимаю, и пленка, и рубероид будут рваться и недолговечны...
    В целом думаю засыпать 2-3 см щебня (5-10мм), утрамбовать, постелить армированную пленку, засыпать еще см 7 щебня. Для прохода в "Подполье" можно положить старые обработанные доски с той же опалубки, чтобы не допускать "точечного" давления (порвет пленку)
    Или ошибаюсь?
    Спасибо

    На фото неоднородность цвета вызвана разным цветом пленки в опалубке
    "Мокрые" места - следы ПЦС, сколы убирали. В принципе, арматура в 4-5 местах была голой после заливки (3-5 см), так как столбы не успели провибрировать. Но, ПЦС все неровности прошли, на всякий случай
    видна неровность поверхности ростверка, но отклонения в пределах 20 мм
    Видны также "трещины". Это не трещины, а "морщины" от складок пленки
    Сечение колонн - 26*26, ростверк - 26*28

    20171010_180022.jpg 20171010_180053.jpg
     
  3. Thunderrr
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    67

    Thunderrr

    Живу здесь

    Thunderrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Кольчугино
    По здравому размышлению проще заанкериться там где понадобится и всё...
    Спасибо за разъяснения! :hello:
     
  4. Thunderrr
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    67

    Thunderrr

    Живу здесь

    Thunderrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Кольчугино
    @Громозека, не объясните как правильно сделать пяты колонн при условии что они подходят практически вплотную (100мм) к старому фундаменту? В моей версии я предполагал более вытянутую колонну сделать, Вы сказали что делается не так. А как правильно?
     

    Вложения:

    • 09.jpg
  5. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178
    Адрес:
    Абакан
    Так делайте колонну по центру, пусть лучше ростверк немного консольно свисает.
     
  6. Thunderrr
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    67

    Thunderrr

    Живу здесь

    Thunderrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Кольчугино
    А как поступить со следующей колонной, той что на прямом участке?
     
  7. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178
    Адрес:
    Абакан
    Там надо залить подошву в виде прямоугольника, вдоль стены. Так что внецентренных нагрузок на нее было как можно меньше.
     
  8. Thunderrr
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    67

    Thunderrr

    Живу здесь

    Thunderrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Кольчугино
    Понял, спасибо!
    Старый фундамент "кривоват" и если с одной стороны до него 100мм с другой больше двухсот, колонны располагать так что бы "консоль" ростверка была везде одинакова или перемещать их ближе к краю по мере возможности?
     
  9. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178
    Адрес:
    Абакан
    По мере возможности конечно.
     
  10. timaa13
    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    1

    timaa13

    Живу здесь

    timaa13

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    1
    Есть ли минимальная толщина выравнивающего слоя из ЦПС для ростверка?

    Не могу понять: если по уровню натянуть шнур вдоль ростверка, местами шнур будет касаться ростверка, местами не доставать до ростверка (до 25 мм).
    Хочу выровнять ростверк с помощью ЦПС для последующей установки лежней (с боков закрепить доски по уровню, притянув к ростверку шпильками, пройтись между досок правилом).
    Соответственно, встал вопрос: достаточно ли, чтобы верхняя грань досок доходила до верхней грани ростверка (то есть, раствор будет заполнять только впадины на ростверке, а высокие места (холмы) не будут покрыты ЦПС.
    Либо необходимо, чтобы у раствора была некая минимальная толщина (то есть, он покрывал весь ростверк как единое целое, а на высоких местах (буграх) соблюдалась эта толщина)? То есть, по сути, как некая стяжка

    Есть ли смысл армировать слой ЦПС (до 30мм) той же штукатурной сеткой?
    Можно ли также отыгрывать неровности разной толщиной лежней (доска 50мм, по факту - от 43 до 55). То есть, в местах, где ростверк ниже класть более толстый лежень

    Дом каркасный

    Спасибо
     
  11. timaa13
    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    1

    timaa13

    Живу здесь

    timaa13

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    1
    Решил ростверк фундамента не выравнивать (перепады не больше 30 мм при размере дома 7 *11.
    Явные бугры сошлифовал алмазным диском. Остальную разницу отыграю при установке лаг
    При укладке лежней под явные щели кладу раствор, потом рубероид

    Сейчас другая проблема:
    При установке лежня между рубероидом и доской всё равно остаются щели. Скорее, это вызвано неровностью доски при усушке (лиственница в этом плане очень капризна). Придавить доску к ростверку до полного устранения всех щелей невозможно (лиственница 50 мм достаточно жесткая).
    В итоге щели до 5 мм всё равно остаются

    Что предпринять?

    Является ли вариантом использование джутового межвенцового утеплителя (есть ленты по 15см, около 10 мм толщина). Утеплитель расположить между рубероидом и лежнем?

    Допустим ли такой вариант?
     
  12. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178
    Адрес:
    Абакан
    Немного раствора под гидроизоляцию не вариант ?
     
  13. timaa13
    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    1

    timaa13

    Живу здесь

    timaa13

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    1
    То есть:
    прикладываю доску к ростверку, место щелей отмечаю мелом, например;
    убираю доску, наношу в эти места слой раствора 10 мм, кладу на раствор рубероид, доску, притягиваю болтами, лишний раствор уйдёт. Примерно так?
     
  14. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178
    Адрес:
    Абакан
    Все верно.
     
  15. Thunderrr
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    67

    Thunderrr

    Живу здесь

    Thunderrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Кольчугино
    @Громозека, здравствуйте! Предположу что ростверк без консоли можно сделать, с отступом от старого здания на столько сколько требуется колоннам с подошвами, а консоль сделать выносом за ростверк основного каркаса, фактически делаю "платформу", все стены стоят на планшете и направление досок 200х50 в планшете благоволит для консоли. Лежень кладу на ростверк как должно, а уже сам коструктив "подвисает" где сколько получится. Такой вариант не противоречит строительному здравому смыслу? :)
     