1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10

Котлы BAXI - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.316
    Благодарности:
    20.958

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.316
    Благодарности:
    20.958
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ещё один нюанс для Вашего котла - после отключения от сети он принудительно проводит термическую дезинфекцию бойлера, не пугайтесь:) (При повторном включении конечно, а то ща накинутся:))
     
  2. dimon1979w5
    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    48

    dimon1979w5

    Живу здесь

    dimon1979w5

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    48
    По мне логано будерусовский все равно лучше
     
  3. autostyl67
    Регистрация:
    10.01.15
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    83

    autostyl67

    Живу здесь

    autostyl67

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.15
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Смоленск
    Подскажите, не могу найти гарантийный талон в комплекте Дуотек компакт 28, есть инструкция (у неё на последней странице свободные строчки под параметры), наклейки и пара бумажек типа внимание. Или его нет как такового, гарантия по чеку из магазина?
     
  4. ianton777
    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3

    ianton777

    Участник

    ianton777

    Участник

    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3
    Подскажите пожалуйста. Что лучше взять взамен eco 3 compact ? Отработал около 9-ти лет.
    ECO Four 24 ?
    И насколько он надежен ? Слышал что с электричкой могут быть проблемы.
     
  5. ianton777
    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3

    ianton777

    Участник

    ianton777

    Участник

    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3
    Или Luna-3 будет надежнее, так как это 3-е поколение ?
     
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.316
    Благодарности:
    20.958

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.316
    Благодарности:
    20.958
    Адрес:
    Россия, Москва
    А он подаёт признаки скорой смерти? В принципе запчасти на него найти не проблема.
     
  7. ianton777
    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3

    ianton777

    Участник

    ianton777

    Участник

    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3
    Ошибка e02 при открытом кране. Примерно через минуту появляется. Если напор на максимуме. И основной теплообменник весь прогорел, постоянно приходится чистить от нагара.

    Поэтому думал что лучше новый взять чтобы не было проблем зимой. Но начитавшись отзывов задумался, а не будет ли больше проблем с новыми котлами ? Или лучше попробовать старый отремонтировать?
     
  8. Easy_rider
    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    103

    Easy_rider

    Живу здесь

    Easy_rider

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    МО, Чеховский р-он
    Ошибка Е02 - банальный перегрев первичного теплообменника. Скорее всего, из-за забитости вторичного. Вторичный теплообменник надо почистить или заменить. Нагар на первичном теплообменнике - следствие неправильного горения газа (расстроен газовый клапан, недостаток притока воздуха, забитый дымоход), либо очень загрязненный воздух (стройка или кухня). Luna3, так же как EcoFour, котлы четвёртого поколения. Основное отличие 3 и 4 - это количественное показание от датчика протока гвс, а не просто наличие протока. От этого надёжности ему не прибавилось, зато (самое лживое слово) получили более глубокую модуляцию в режиме гвс.
    По поводу проблем с Baxi (кроме main) не припомню каких-то особенных, врожденных. Большинство из проблем этих котлов это влияние рук человеческих :). Посмотрите ветки Воsch 6000 или buderus 072- там проблем намного больше.
    Простите за много букв ;)
     
  9. дачник2011
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    104

    дачник2011

    Живу здесь

    дачник2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Россия
    Какие проблемы "врождены" в майн?
     
  10. Easy_rider
    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    103

    Easy_rider

    Живу здесь

    Easy_rider

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    МО, Чеховский р-он
    Не совсем проблемы. В нем стоит битермический теплообменник (отопление и гвс в одном), который склонен к забиванию накипью (из-за высокой температуры и стоит почти как котел в сборе. А вода (по московский области, где я живу) очень жёсткая. Люди пытаются обойти эту проблему, не используя котел на гвс. Но, как правило, забывают подключить холодную воду на вход гвс, как написано в инструкции. Теплообменник перегревается, начинает проминать стенки внутренней трубки гвс и начинает течь. Это судьба большинства битермиков, не только Бакси :(
     
  11. ianton777
    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3

    ianton777

    Участник

    ianton777

    Участник

    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3
    Easy_rider,
    А что скажите про eco 5 compact в сравнении с eco four 24 ? С каким из них будет меньше проблем? И в чем разница ?
     
  12. Easy_rider
    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    103

    Easy_rider

    Живу здесь

    Easy_rider

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    МО, Чеховский р-он
    Eco5 это продолжение ecofour. Немного изменена архитектура котла, намного удобнее стало обслуживать. Но основные изменения произошли в электронике. Реле давления воздуха (пресостат) убрали, заменив более надежным и логичным датчиком температуры. Поэтому проблем с обмерзанием пресостата у него уже нет. В ecofour, vitopend, logamax и многих других при обмерзании дымохода срабатывает пресостат и тушит котел, так как понимает, что не может вытолкнуть отработанные газы или втянуть воздух. Eco5 высвечивает ошибку, уходит на минимальную мощность, но продолжает работать.
    Но во всем есть подвох :) Если, в теории, EcoFour можно включить в розетку и подать газ то он запустится и начнёт работать. С eco5 такое не пройдёт. Он более гибкий, но более сложный в настройке - без инструкции не получится ;) Eco5 не так давно на рынке, поэтому нормальной статистики у меня нет. Но у моего знакомого он стоит чуть больше двух лет - никаких проблем не было. Можно почитать инструкции этих котлов и сравнить самому.
     
  13. Mikl1
    Регистрация:
    21.04.12
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    218

    Mikl1

    Живу здесь

    Mikl1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.12
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Тверь
    Котел BAXI ECO HOME 24F. Насколько нужны выносные датчик внешней температуры и комнатный термостат? Они в базовой комплектации не идут. Стоит ли докупать? Если про это уже писали, ткните плиз, нет терпения прочитать 100500 страниц.
     
  14. дачник2011
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    104

    дачник2011

    Живу здесь

    дачник2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Россия
    Народ, на какой объем антифриза в системе отопления рассчитан внутренний расширительный бачок в BAXI main for 240f (24f) ?
    Т. е. после какого объёма может потребоваться дополнительный расширительный бачок?
     
  15. Easy_rider
    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    103

    Easy_rider

    Живу здесь

    Easy_rider

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    МО, Чеховский р-он
    Считается, что антифриз при нагреве на 90 градусов расширяется на 15 процентов. То есть расширительного бака на 6 литров, который установлен в main, хватит на 40 литров антифриза в системе отопления. Если объём системы больше, то придётся ставить дополнительный бак.
    И ещё хочу напомнить что Baxi запрещает (и не безосновательно) использовать антифриз в котлах с битермическим теплообменником, которым является main:hello:
     
Статус темы:
Закрыта.