1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подключение электрокотла при централизованном отоплении

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Belkkrk, 21.12.14.

  1. Belkkrk
    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    407

    Belkkrk

    Живу здесь

    Belkkrk

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    407
    Адрес:
    Краснотурьинск
    Подключение электрокотла при централизованном отоплении
    Имеется жилой дом 69 кв. м. с ЦО. На вводе полно поточные шаровые краны ДУ32.

    От ввода в доме идут 2 ветки (петли) трубы первая ветка 88 труба протяженность около 52 метров, и малая ветка 63 труба 4 метра подключенная 20 МП.

    В межсезонье вместо малой ветки DSC_0297.jpg
    подключал тэн на 1,5 квт с терморегулятором (в системе расширительный бак 24л, насосов нет). Прогревалась только верхняя труба. После кольца температура была чуть выше комнатной 26 градусов.
    DSC_0296.jpg
    Т. е. система работала.

    Требуется подключить электро котел Протерм скат.
    Дополнительная гравитационная циркуляция сразу исчезнет, так как котел будет выше уровня батарей.
    Какой ставить фильтр на обратку в котел обычный грязевик или отстойник со спускником?

    Варианты подключения

    Подключиться аналогично ЦО с подачей на большую и малую ветки 26 МП фитингами 3/4, в таком варианте не получится реализовать фильтр грязевик. либо придется делать 2 угла по 90 градусов. Предположение что будет тактовать котел из за малой ветки, большая прогреваться не будет.
    DSC_0298.jpg
    Подключиться в подачу большой ветки, обратка из подачи малой ветки. ветки. Т. е. объединить большой и малый круг.
    Подключение 20МП фитинг 3/4. При возврате ЦО фильтр-отстойник будет стоять против потока.
    DSC_0301.jpg
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351
    Адрес:
    Россия, Москва
    А тот факт, что Вы будете греть своим электричеством общественный теплоноситель Вас не смущает?
     
  3. Belkkrk
    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    407

    Belkkrk

    Живу здесь

    Belkkrk

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    407
    Адрес:
    Краснотурьинск
    @Mijjgan,
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351
    Адрес:
    Россия, Москва
    То есть - или ЦО или свой котёл? Нууууу... по крайней мере пока не забудешь закрыть краны или выключить котёл.
     
  5. Belkkrk
    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    407

    Belkkrk

    Живу здесь

    Belkkrk

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    407
    Адрес:
    Краснотурьинск
    @Mijjgan, Именно так или котел или ЦО.
    Котел планируется использовать с 15 мая до 15 сентября.
    Совместно с ЦО использовать не получится рабочее давление 4-5 атм, если котел не отсечь будет постоянно работать спускник. Если забыть краны закрыть давление будет 0 в межсезонье, котел не запустится.
    Вопрос в другом как подключить либо не закольцовывая петли 26 трубой, либо закольцевав 20, котел выбирался еще и в качестве резервного при будующей газификации улицы и отказа от ЦО.
    Еще один плюс в трубах вода уже подготовленная бежит, т. е. перекинув отопление на котел 14 мая систему можно не заправлять и не разогревать.
     
    Последнее редактирование: 22.12.14
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351
    Адрес:
    Россия, Москва
    А при работе от ЦО обе ветки греются равномерно?
     
  7. Belkkrk
    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    407

    Belkkrk

    Живу здесь

    Belkkrk

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    407
    Адрес:
    Краснотурьинск
    Да температура идентична, сейчас подача 52,5 обратка 51,5 на обеих ветках
     
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351
    Адрес:
    Россия, Москва
    Тогда подключаться параллельно ЦО. Котёл можно повесить в любом удобном месте.
     
  9. Belkkrk
    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    407

    Belkkrk

    Живу здесь

    Belkkrk

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    407
    Адрес:
    Краснотурьинск
    @Mijjgan, Т. е. добавлять тройник на 3/4 и подключаться 26 трубой минимально зауживающей поток?
    А малая ветка перегреваться не будет и вызывать тактование котла? или она будет являться чем то наподобие гидрострелки?
    Хотя на малую ветку можно наверное и термоголовку прямую поставить если такие есть или простейший шаровый кран 3/4 если будет перегреваться прикрыть ветку. :faq:
     
  10. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351
    Адрес:
    Россия, Москва
    Исхожу только из Вами же приведённых данных. Если сейчас они прогреваются равномерно, то какая разница, чем их греть?
     
  11. Belkkrk
    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    407

    Belkkrk

    Живу здесь

    Belkkrk

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    407
    Адрес:
    Краснотурьинск
    @Mijjgan, На 3 фото 1 сообщения видно что теплоноситель больше закидывает в большую ветку при ЦО, а подключать котел придется именно в тройник на отводе малой ветки. Получается от котла поток пойдет в большую ветку через подключение 3/4 в малую через 20 М/п фитинги пропускным диаметром около 16 мм.
    Крупное фото входа обратки малой ветки DSC_0300.jpg upload_2014-12-22_20-58-36.jpeg
     
  12. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351
    Адрес:
    Россия, Москва
    @Belkkrk, на таких фото "видно" что-либо только автору фото. Сделать набросок от руки и то может быть информативнее.
     
  13. Belkkrk
    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    407

    Belkkrk

    Живу здесь

    Belkkrk

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    407
    Адрес:
    Краснотурьинск
  14. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ручной балансировочный кран - чтоб уж совсем по фен-шую:)
    DSC_0304.jpg
    Или кардинально подойти к вопросу - сделать дублирующую СО.
     
  15. Belkkrk
    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    407

    Belkkrk

    Живу здесь

    Belkkrk

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    407
    Адрес:
    Краснотурьинск
    Кардинально только после подключения газа может быть.
    Благодарю за помощь.