(ТРЕХФАЗНОЕ РEЛЕ РНПП-302+Контактор IK63-40) или РЕЛЕ НАПР. РН-113 на каждую фазу

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Евгений Г, 20.03.15.

?

(ТРЕХФАЗНОЕ РEЛЕ РНПП-302+Контактор IK63-40) или РЕЛЕ НАПР. РН-113 на каждую фазу

  1. ТРЕХФАЗНОЕ РEЛЕ РНПП-302+Контактор IK63-40

  2. РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ РН-113 на каждую фазу

Результаты будут видны только после голосования.
  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.229
    Благодарности:
    28.695

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.229
    Благодарности:
    28.695
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ваше вложение №1, это разве не список нагрузок (потребителей) по линиям ?
    Конечно достаточно условный, не более. :(
    Выдержит.
    Я про то, что вообще непонятно, где и на какие нагрузки АВ (дифы).
    На розетки дифы стоят ?
    Как линии розеток подключены ?
     
  2. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Москва
    По конкретной аппаратуре ничего не могу сказать... Но на идеологическом уровне ИМХО лучше реле с контактором, хотя последний и потребляет чуточку и, если в магнитной системе зазор или она механически разболтана, может гудеть 50 Гц... Если каждая фаза отключается самостоятельно, то надо анализировать возможные проблемы от этой "демократии", а они могут быть самые неожиданные...
     
  3. Евгений Г
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    843
    Благодарности:
    246

    Евгений Г

    Живу здесь

    Евгений Г

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    843
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Москва
    Это я просто умножил ток на напряжение. Так для себя посмотреть хватит ли. Шёл от обратного.

    На всех розетках и на тёплом полу стоят дифы.
    В самом первом сообщении более подробно описано.
     
  4. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    Например, вот так:
     

    Вложения:

    • IMAG8990.jpg
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.229
    Благодарности:
    28.695

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.229
    Благодарности:
    28.695
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Неправильно считали. :no:
    Задам вопрос по другому.
    Сколько линий розеток подключено под каждый диф с учетом предполагаемых нагрузок.
    Нужен список нагрузок в таком виде.
    диф 1 - теплый пол (мощность) + розетки холл (возможная максимальная мощность)
    диф 2 - конвекторы (мощность) + освещение (мощность)
    и т. д.
    Вот тогда можно будет давать оценку - потянет/непотянет, выдержит/невыдержит.
     
  6. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    467

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    467
    Адрес:
    Москва
    Бывают котлы у которых плата управления питается от двух фаз
     
  7. Евгений Г
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    843
    Благодарности:
    246

    Евгений Г

    Живу здесь

    Евгений Г

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    843
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Москва
    Это Вы про всякие косинусы с синусами не то фу не то фи.
    Проще надо быть)
    На розетки в одной комнате один дифф. В комнате стандартный набор оргтехники. Телевизор, приставка к телевизору, зарядники к ноутам и к телефонам, ночники, гирлянда на окно, крайне редко утюг, иногда пылесос, и возможно конвектор (ещё не решил, может и с тёплыми полами объединю).
    Кондей не предполагается. Больше ничего в голову не приходит. Ну может ещё слабая музыка.
    Конвекторы около 1-2 кВт.
    Тёплые полы примерно 1-1.5 кВт.
     
  8. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    467

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    467
    Адрес:
    Москва
    Если отключение в самом деле временное, то можно подключить ибп к панели управления
    Это не сложно, если она питается от одной фазы
    Платы потребляют копейки. Хватит простенького ибп
    Оставлять питание на тэнах без питания платы стремно
    Сейчас там полно электроники, а это штука глюкавая

    Как вариант сделать так чтобы при пропадании одной фазы отключались оставшиеся две
    Только не с помощью трехфазного реле
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.229
    Благодарности:
    28.695

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.229
    Благодарности:
    28.695
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Возможно и есть, с электрокотлами мало сталкивался, только зачем там 2 фазы.
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.229
    Благодарности:
    28.695

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.229
    Благодарности:
    28.695
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    :faq:

    Понятно.
    А розетки, конвекторы и теплые полы как подключены к этому дифу ?
    Это несколько линий подключенные непосредственно к дифу, или все сделано от одной линии подключенной к дифу через распаечные коробки ?
    Сколько проводов/линий подключену к дифу ?
     
  11. Евгений Г
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    843
    Благодарности:
    246

    Евгений Г

    Живу здесь

    Евгений Г

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    843
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Москва
    На одну комнату несколько дифов, 1 на все розетки и 1 на тёплые полы. От щитка идёт один кабель в каждое помещение, по комнате распределение через распаечные коробки. Тоже самое и с тёплыми полами.
     
  12. K-Hukutka
    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    749

    K-Hukutka

    Живу здесь

    K-Hukutka

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    749
    Адрес:
    Коми
    Занекропостю. Тоже приглянулось РНПП-302. Мои домыслы в его сторону, по сравнению с тройкой РН-111м (РН-113 и УЗМ-51м мне почему-то не нравятся). Занимает меньше места - 4 модуля реле, против 6 модулей у 111. По контакторам 4 против 6 модулей, если брать контакторы с такими же хар-ками. Ну и по цене такая связка обходится минимум в 2 раза дешевле.

    По поводу удобства - реле регулирует пороги напряжения по-фазно, т. е. можно выставить вполне приемлемые пороги, с учетом небольшого перекоса. Если перекос уж сильный, то связка из трех 111 скорей всего в доме устроит светомузыку (не будет же этот перекос стабильным ? а если и будет, то это в любом случае повод вызывать аварийку). Может где-то в глухом месте, где аварийке добираться несколько часов это единственный вариант сидеть на более-менее стабильной фазе, но там и щит надо расширять на автоматический выбор "хорошей фазы". Мне такого не нужно, у меня аварийке ехать 15 минут на бухлобусе неспешным темпом.

    Может есть что-то, что я упустил из виду ?
     
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ага, упустил.
    Кончится одна фаза в сети, а РНПП отключит всё. Оно для защиты моторов, больше никуда не нужно.
     
  14. K-Hukutka
    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    749

    K-Hukutka

    Живу здесь

    K-Hukutka

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    749
    Адрес:
    Коми
    @Eugene47, Так она же не просто как вода, возьмет и кончится. Там и на оставшихся не пойми какое напряжение будет, соответственно другие релюшки тоже отключатся. Не ?
     
  15. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не так. Иногда одна фаза просто пропадает - например, сгорает вставка на ТП. Иногда проседает - сосед занимается сваркой. А сидеть без света Вам.