1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Alex МАП
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    1.271
    Благодарности:
    656

    Alex МАП

    Живу здесь

    Alex МАП

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    1.271
    Благодарности:
    656
    Адрес:
    Москва
    Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
    Предыдущая часть темы - Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2

    Это слаботочное напряжение с выхода МАП (то что он генерит), попадает на вход через искрогасящие конденсаторы, которые стоят параллельно контактам реле отключающих сеть. если эти конденсаторы убрать этого наводочного напряжения не будет, но срок службы реле существенно сократится.
     
  2. Черномор93
    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Анапа
    Главное что это не какой-то глюк.
     
  3. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    That's not a bug. That's a feature ;) (c)
     
  4. pashanoid
    Регистрация:
    11.08.11
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    168

    pashanoid

    монтаж солнечных батарей

    pashanoid

    монтаж солнечных батарей

    Регистрация:
    11.08.11
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Москва
    Надо бы нормальные твердотельные реле поставить и избавиться от этой ужасной наводки... Либо дать рекомендации как это можно сделать самому (естественно с потерей гарантии и тому подобное)
     
  5. vkn74
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    11

    vkn74

    Живу здесь

    vkn74

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Крым
    Помогите настроить связь по шине I2C между МРРТ 200/100 и гибридом 4,5 кw. прошивка 21.3 и 4.3, собрал шнурок шестижильный, на мапе выставляю МРРТ номер 1, на МРРТ ведомый 00, пищат оба как я только не пробовал, что я делаю не так?
     
  6. Alex МАП
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    1.271
    Благодарности:
    656

    Alex МАП

    Живу здесь

    Alex МАП

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    1.271
    Благодарности:
    656
    Адрес:
    Москва
    Во-первых это ерунда, а не наводка. Во-вторых, пробовали и "твёрдотельные" и симисторы. С симисторами даже выпускали серию 500 шт. При массовых продажах надёжность заметно упала. И именно из-за них. Хотя ставили 600 вольтовые!
    И ни в коем случае не надо ничего "делать самому" внутри МАП-а.

    Напишите в конференцию на нашем сайте. Уточните когда покупали, их серийные номера. Например, солнечные контроллеры 200/100 лишь с относительно недавних пор стали оборудовать платками для поддержки шины I2C.
     
  7. pashanoid
    Регистрация:
    11.08.11
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    168

    pashanoid

    монтаж солнечных батарей

    pashanoid

    монтаж солнечных батарей

    Регистрация:
    11.08.11
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Москва
    Возможно и ерунда, но УЗО/Диффы с 30 мА током реагируют на эту наводку. А ставить МАП до входных автоматов (а у некоторых и таковых нет) проблемно. И 600 В - это старый стандарт сетей с алюминиевыми проводами. Сейчас 1000 В! Надеюсь найдутся хорошие симисторы и МАП засияет! :)
     
  8. maxim_al
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    742

    maxim_al

    Живу здесь

    maxim_al

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    742
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Это... поаккуратнее с желаниями ... А то как засияет! :)
     
  9. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Вот, начинаются потенциальные проблемы у клиентов, если им устанавливают "профессиональные элехтрики"

    МАП после УЗО ставить нельзя. Иначе в режиме генерации клиент остается незащищенным. Это устройство со сквозной нейтралью. И само собой УЗО будет на него реагировать. Только вот человека или имущество оно уже не всегда защитит. Не вижу никакой проблемы в том, чтобы МАП включить до УЗО. Это уровень не ВРУ, а РЩ. Конечно, если у клиента стоит один дифавтомат на весь дом, то дааааа. Проблемыыыыы.
    Диф для нормального электрика - это какашка. Во-первых. Потому как не позволяет выявлять проблемы в сети. Неясно от чего сработка.
    Во-вторых, в топку такую сеть. Переделывать срочно.
    Я понимаю, мы хотим пойти во всем на поводу клиента, сделать супердешево, ПУЭ для клиента вообще не при свете дня будет сказано, а вот МАП подкачал. Аяяяй.
    А у некоторых и автоматов нет вводных... Ну да, надо микроарту войти в положение людей, которые покупают МАП, а вот вводной автомат поставить ну никак.

    Если вы беретесь без переделки ввода за такой объект - это характеризует вас, как специалиста, но не недостатки МАП.

    УЗО могут реагировать даже на ИБП, в этом случае либо переворачиваем вилку ИБП, либо если это не помогает, выкидываем ИБП, потому как ток утечки выше 10мА и ИПБ неисправен. Кстати, никогда не задавались вопросом, почему основная масса бытовых и офисных ИБП без сквозной нейтрали? :)
     
    Последнее редактирование: 31.03.15
  10. pashanoid
    Регистрация:
    11.08.11
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    168

    pashanoid

    монтаж солнечных батарей

    pashanoid

    монтаж солнечных батарей

    Регистрация:
    11.08.11
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Москва
    Профессиональные электрики эти проблемы как раз решают. И берут за это немало. НО. Не это мне интересно, интересно поставить норм систему, пусть отечественную, но типа ксантрекса или аутбэка, где эти проблемы решены симисторами. Коллега :)

    И писать что Дифф автоматы или УЗО лучше - не в твоей компетенции, потому что это мнение какого-то (может и очень хорошего) электрика. Хотя я тоже люблю УЗО больше (в паре с обычным автоматом)
     
    Последнее редактирование: 31.03.15
  11. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Мы уже на ты перешли? Не заметил.
    Я не писал, что диф или узо лучше. А написал, что Дифф - какашка и объяснил почему. Вы вправе оставаться при своем мнении. Коллега :)]
    Да, и это мое мнение. Потому что обычно я электриков уже давно не слушаю. Обычно наоборот.
     
  12. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Проблемы возникают не из-за симисторов или термисторов. А из-за того, обычно, что сеть не по нормам сделана. Так это вам не интересно. Интересно вам нормальную систему поставить. Система, ляпнутая на подобные сети уже не нормальна. Глупости пишете, извините.
     
  13. Pau70
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    75

    Pau70

    Живу здесь

    Pau70

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Томск
    А у противопожарного УЗО 100мА проблем с МАПом не будет. В любом случае оно стоит на ВРУ до МАПа? После МАПа уже стоят на 30и 10 мА.
     
  14. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Да, есть такие. Ставятся на ВРУ. ИМХО, не должно быть.
    Все-таки 100мА.
    А вот если на 100мА будут - тут смело будем МикроАрт понуждать к исправлениям :)]
     
  15. Pau70
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    75

    Pau70

    Живу здесь

    Pau70

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Томск
    Остается надеяться! А утечками МАПа по факту не интерисовались?
     
Статус темы:
Закрыта.