1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Кирпичная облицовка НА газобетон

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SuvoroFFF, 02.08.15.

  1. SuvoroFFF
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    31

    SuvoroFFF

    Живу здесь

    SuvoroFFF

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Калуга
    Положу на сетку под всю кладку, а там где окна еще утоплю арматуру, думаю этого будет достаточно
     
    Последнее редактирование: 17.08.15
  2. Negativ
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    21.554

    Negativ

    20 лет в теме

    Negativ

    20 лет в теме

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    21.554
    Адрес:
    Москва
    За годы использования ячеистого бетона в строительстве наши НИИ строительных конструкций не разработали такого узла... Меня лично это смущает. Я не знаю, в каком месте возникнет прокол в этой "стрёмной" конструкции, но он обязательно возникнет...

    Бросается в глаза то, что опирание кирпичной кладки происходит именно на ту часть блока, в которой происходит скопление влаги, причем давление лицевой кладки распределяется на сравнительно небольшую площадь...
    ИМХО, разумеется, но без конструктора - никуда...
     
    Последнее редактирование: 18.08.15
  3. SuvoroFFF
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    31

    SuvoroFFF

    Живу здесь

    SuvoroFFF

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Калуга
    Я задавал вопрос ГлебуГринфельду по поводу облицовки на газоблок, он сказал что нужно положить сетку
     

    Вложения:

    • опора.png
  4. Negativ
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    21.554

    Negativ

    20 лет в теме

    Negativ

    20 лет в теме

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    21.554
    Адрес:
    Москва
    В строительстве я полагаюсь исключительно на согласованные схемы. Все решения подобного рода уже созданы и проработаны д нас. Не хочу, принципе, изобретать велоспед и проводить эксперименты на людях.
    Задайте лучше Глебу вопрос: сделал бы он конструкцию такого рода себе? Посоветовал бы он подобного рода конструкцию своим родственникам? Подписался бы он нести личную ответственность и гарантии по такого рода объектам... ИМХО, без всего вышеперечисленного он должен предоставить ссылку на проработанные узлы и решения... Всё остальное - пшик... При всем уважении к господину Грину.

    Беда нашего человека заключается в том, что он будет задавать вопросы огромному количеству людей, ожидая, пока получит "правильный", ожидаемый ответ... :) В других мы хотим слышать только себя...
     
  5. SuvoroFFF
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    31

    SuvoroFFF

    Живу здесь

    SuvoroFFF

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Калуга
    Мои расчеты:
    прочность газоблока марки D400 равна 1,9 МПа, или 19,4 кгс/см2. Это значит, что каждый квадратный сантиметр выдержит нагрузку 19,4 кг.
    Этаж мансардный самая большая площадь кладки на фронтоне= 15м2
    15м2*51кирпич=765кирпичей*2кг=1530кг
    площадь опирания 8.3метра (длина стены)*0.085 (ширина кирпича)= 0,7055м2
    переводим м2 в см2=7055кг
    Теперь считаем нагрузку кг\см2
    7055\1530=4,61кг\см2 что значительно меньше 19,4
     

    Вложения:

    • сжатие.png
  6. Negativ
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    21.554

    Negativ

    20 лет в теме

    Negativ

    20 лет в теме

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    21.554
    Адрес:
    Москва
    @SuvoroFFF, Прочность бывает двух видов: на сжатие и на изгиб... На изгиб блок значительно слабее. А если блок мокрый, какова его прочность? Как он будет работать? Нагрузка, создаваемая лицевым кирпичом, распределяется на сравнительно небольшую площадь стены из ГСБ...
    Если внимательно проштудировать СНИП, наверняка, обнаружится масса ограничений на использование такого узла... А ведь есть еще и теплотехника задания со своими ограничениями...
     
  7. SuvoroFFF
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    31

    SuvoroFFF

    Живу здесь

    SuvoroFFF

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Калуга
    Вот ответ на мой вопрос от Глеба Грифельда. Спрашивал есть ли просчитанный узел. Вот ответ
     

    Вложения:

    • опора.png
  8. SuvoroFFF
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    31

    SuvoroFFF

    Живу здесь

    SuvoroFFF

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Калуга
    Сейчас спрашиваю стоит ли залить 5см бетона с сеткой под кирпич