1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите посчитать

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Goldensochi, 10.08.15.

  1. holy sp
    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    5.415

    holy sp

    Живу здесь

    holy sp

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    5.415
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет, разумеется. Но на наружные стены приходится вес не всего второго этажа-перекрытия-крыши, а за минусом той его части, которая приходится на внутреннюю стену и (или) колонну.
     
  2. Goldensochi
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    22

    Goldensochi

    Живу здесь

    Goldensochi

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Сочи
     
  3. Goldensochi
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    22

    Goldensochi

    Живу здесь

    Goldensochi

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Сочи
    То есть считать нужно центральную стену за минусом дверных проемов? это ужасно но у меня остается 6 м. п стены из блока 15 см это 600 х 15 = 9000 см2 9000 х 5 = 45000 кг то есть проходит по нагрузке но в притык.
     
  4. holy sp
    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    5.415

    holy sp

    Живу здесь

    holy sp

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    5.415
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    "У меня есть две новости - хорошая и плохая"
    Хорошая:
    У Вас на внутреннюю стену приходится не вся нагрузка второго этажа, а (очень приблизительно) 1/3.
    Так что запас в два-три раза есть.
    Плохая:
    Кладка 150 мм по существующим нормам не может быть несущей. Совсем. Поэтому лучше рассчитывать, что эта нагрузка приходится на колонну. И эта колонна ее выдержит.
     
  5. Goldensochi
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    22

    Goldensochi

    Живу здесь

    Goldensochi

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Сочи
    Стена центральная, но от центра в лево есть стена поперечная и от колонны еще одна поперечная, то есть как бы перекрестие в центре с колонной. Я не знал и ни кто не сказал что несущая центральная должна быть толще, я хотел все 25 см ложить но отговорили на 20 и 15 причем люди с большим опытом.
     
  6. Goldensochi
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    22

    Goldensochi

    Живу здесь

    Goldensochi

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Сочи
    Так колонна 20 х 30 способна нести центральную нагрузку перекрытия?