1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Прошу помощи форумчан (не выключается котел)

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Samiron, 21.09.15.

  1. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    А зачем вам температура на радиаторах 60 градусов? Она должна быть такой какая нужна в данный момент времени.
     
  2. Potainoi
    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    7

    Potainoi

    Живу здесь

    Potainoi

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Белгород
    Ну да, все верно. 2-3 мин. работает, 5мин.(выставлено в котле) пауза. То есть, котел подкидывает в смесительный узел дровишек и отключается. У котла такая программа: Например, подача с котла будет 60гр, то отключится он при достижении 65гр. А если я уберу тактование, приоткрутив балансировочник первичного контура, то котел никогда не отключится. Ибо цепь такая: Котел выдает запрашаваемые 60гр. См. узел исправно загоняет в полы заданую температуру, обратка стабильная. Теплоотдача в помещение идет. Все вроде в порядке, но, но котел при таких условиях никогда не достигнет 65гр, требуемых для отключения. Вот в чем дело.
     
  3. Potainoi
    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    7

    Potainoi

    Живу здесь

    Potainoi

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Белгород
    Например полотенчик. Дети извалялись в снегу, варежки и шапки мокрые. Где мне их высушить? На полу;).
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.026
    Благодарности:
    23.779

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.026
    Благодарности:
    23.779
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Что-то как-то сложно.

    1. Котел часто запускается...у него это запрограммировано...но Вам такая программа не нравится.

    2. Если такая программа у котла, то почему только при включении ТП?

    3. Почему котел никогда не достигнет 65 градусов? Он недостаточной мощности?

    Я все же настаиваю, что смесительный узел ТП подключен неправильно.
    Нарисуйте на бумаге схему...фотку Вы пооказали...но ведь на ней не подписано...где подача? Где обратка?
     
  5. Potainoi
    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    7

    Potainoi

    Живу здесь

    Potainoi

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Белгород
    1- Максимальную паузу между включениями горелки, я могу сделать 10 минут. Выбрал пять.
    2- Ибо ТП дает более холодную обратку, нежели РО.
    3-А с чего он будет достигать? Наблюдается что то типа равновесия) Гонял три часа, отключения нет. Котел стал на 62гр и все.
    Схему накидал от руки: Схема.jpg
     
  6. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    О каких трех часах может идти речь с тёплым полом? Там иногда суткими на режим выходит, особенно с вашими черновой стяжкой и стяжкой с трубами общей толшиной 130 мм.
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.069
    Благодарности:
    9.527

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.069
    Благодарности:
    9.527
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Человек никак не может поверить, что если котёл не достигает заданной температуры значит она уходит в дом.
    Во вторых вы не озвучили котёл, может он модулируется, и бухтит потихоньку высчитывая дельту.
    И в третьих кроме расхода газа - претензии к системе отопления есть ? не греет или жарко ?
    решите их, а теплогенератор подтянется.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.026
    Благодарности:
    23.779

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.026
    Благодарности:
    23.779
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Спасибо.
    Посмотрел схему, нашел видео о работе этого смесительного узла...понял его работу.

    Перечитал еще пару раз Ваши вопросы...у меня слишком мало опыта и знаний, чтобы понять суть вопросов. Только учусь. :aga::um:

    Как я понял.

    Обратка РО = 50 С.
    Обратка ТП = 25 С.
    При смешивании получилось 33 С.

    Котлу надо греть до 60 С.
    Котел будет греть до тех пор, пока на обратке не будет температура...не знаю какая.

    Пока температура обратки низкая, котел не должен останавливаться.
    А повысится температура обратки весной, когда потеплеет.

    @Хортэк СПб, @Юрген72, я правильно рассуждаю?
     
  9. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Не совсем. Вы в своих расчетах приняли что расход теплоносителя одинаковый и в РО и в ТП а это не так. Прогретый ТП берет очень немного горячего теплоносителя из системы и соотношение может быть, например 5 к 1. А эта смесь уже будет иметь температуру градусов 40-43, что при той де вырабатываемой мощности котлом приведет повышению температуры обратки и отключению котла.
     
    Последнее редактирование: 15.01.19
  10. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.069
    Благодарности:
    9.527

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.069
    Благодарности:
    9.527
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    у котла задание 60, обычно дельта автоматики 5 гр. и котёл будет греть до 65 в подаче.
    как только он её достигнет - отключится.
    как температура упадёт до 55, он опять включится.
    если теплосьёма нет, то температура стабилизируется и котёл не включается.
    если обратка приходит 33 то котлу нужно догревать её до 65.
    как только тп прогреется (закроется головка) обратка с тп будет приходить сколько ушла 60 +/- градусов.
    тоже с радиаторами, они прогрелись, дома тепло - теплосъёма нет и обратка 55 гр.
    всё котёл выключлся.
     
  11. Potainoi
    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    7

    Potainoi

    Живу здесь

    Potainoi

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Белгород
    Так, давайте по порядку.
    Полы прогреты! С ноября месяца!
    Котел я указал в первом своем сообщении. Бакси эко 4с 24ф.
    При тактовании котла полы греют, Т в доме +23.
    При работе только РО котел ведет себя как положено.
    При совместной работе ТП и РО котел НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ!
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.026
    Благодарности:
    23.779

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.026
    Благодарности:
    23.779
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Цифры по температуре взял условно...лишь бы с принципом работы разобраться.

    Пусть на обратке будет 45...суть та же...пока на обратке не будет 65 котел не отключится. Так?
     
  13. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Не отключается сколько по времени? День? Два? Какой расход газа в час в этот момент.
     
  14. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Нет. На обратке может быть хоть 20 градусов и котел отключится если на подаче достигнет установленной температуры плюс несколько градусов.
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.026
    Благодарности:
    23.779

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.026
    Благодарности:
    23.779
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Но ведь полы у Вас постоянно остывают...постоянно требуют подогрева.
    Теплоноситель без перерыва отдает тепло в грунт...котел без перерыва восстанавливкет температуру.