1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Армирование стен из блоков Hebel

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем unvint, 04.10.15.

  1. unvint
    Регистрация:
    02.08.15
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    7

    unvint

    Живу здесь

    unvint

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.15
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    7
    Опалубку то естественно сделают, бетон М350 точнее. Т. е по сути плита будет опираться прямо на блоки и это нормально да?
     
  2. holy sp
    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    5.415

    holy sp

    Живу здесь

    holy sp

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    5.415
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для монолитной плиты - нормально.
     
  3. unvint
    Регистрация:
    02.08.15
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    7

    unvint

    Живу здесь

    unvint

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.15
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    7
    @holy sp, если у меня кирпич облицовочный будет заходить за цоколь (фундамент) внешний на 4см, это допустимо? Кирпич обычный, 12см
     
  4. holy sp
    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    5.415

    holy sp

    Живу здесь

    holy sp

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    5.415
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я не каменьшик, но точно надежнее будет выполнить кладку из узкого облицовочного кирпича. Обычно больше 2 см свесы облицовки стараются не делать.
     
  5. unvint
    Регистрация:
    02.08.15
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    7

    unvint

    Живу здесь

    unvint

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.15
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    7
    Подскажите, пожалуйста. Собираюсь заливать плиту между этажами 20см М350, бетон в миксерах, бетононасос, опалубка собрана, осб, арматурой 2 слоя. Заливать буду завтра. Завтра послезавтра днем будет +3 +5, а ночью -3 -1. Далее после двух дней начнется плюсовая температура и днем и ночью (+6 +1). Завтра +3 будет при заливке в 12 дня, но в 8 вечера уже -1 -2 обещают. Страшно заливать или это незначительный минус и вода за 8 часов уже выйдет?
    Вообще думаю будет потеплее, т. к бетон тепло выделит немного, + в опалубке +первый этаж хоть без окон и дверей, но все же собран, ну и пленкой сверху хочу накрыть. Добавки нужны или нафиг? Прокомментируйте плз, ждать не могу уже простой будет.
     
  6. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.371
    Благодарности:
    16.845

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.371
    Благодарности:
    16.845
    Адрес:
    Кострома
    добавка противоморозная нужна
    бетон накрыть хотя бы пленкой
    еще лучше заделать окна нижнего этажа и поставить тепловую пушку -будет прогревать бетон снизу