    Нормально он считает.
    Нужно только коэффициенты свои реальные поставить, а не "по ГОСТу".
     
  2. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.696
    Благодарности:
    3.467

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.696
    Благодарности:
    3.467
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В вашем случае, т. к. потребность ГВС выше потребности отопления, следует выбирать котёл исходя из ГВС.
    24 КВт будет оптимально.
     
  3. SalahovIlnar
    Регистрация:
    11.09.22
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    SalahovIlnar

    Участник

    SalahovIlnar

    Участник

    Регистрация:
    11.09.22
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Я посмотрел по госту ворот коэффициент теплопередачи 0.91, а прога выдает 2.45. Но почему-то вбиваю свой коэффициент, а прога считает по своему.
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.437
    Благодарности:
    26.097

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.437
    Благодарности:
    26.097
    Адрес:
    Калуга
    Ну так порежьте их в три раза - делов.
     
  5. SalahovIlnar
    Регистрация:
    11.09.22
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    SalahovIlnar

    Участник

    SalahovIlnar

    Участник

    Регистрация:
    11.09.22
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    В общем добавил в список проемов ворота свои, забил все исходные данные из ГОСТа ворот, все получилось) Теперь общие потери составляют 23,7кВт≈24кВт. Вы прям как в воду глядели, точнее в опыт:)) Спасиьо огромное! Вопрос решен.
     
  6. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.710
    Благодарности:
    21.635

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.710
    Благодарности:
    21.635
    Адрес:
    Минск
    Где Вы живете? Дырявый дом?
     
  7. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.920
    Благодарности:
    6.132

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.920
    Благодарности:
    6.132
    Адрес:
    Иваново
    Вот именно что через коэффициенты инфильтрацию считать нельзя

    Да и коэффициенты вы все равно поставили неправильные судя по всему.
     
    Последнее редактирование: 20.03.23
  8. SalahovIlnar
    Регистрация:
    11.09.22
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    SalahovIlnar

    Участник

    SalahovIlnar

    Участник

    Регистрация:
    11.09.22
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Здесь учтена инфильтрация. Поэтому потери большие. А Вы как считаете теплопотери?
     
  9. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.710
    Благодарности:
    21.635

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.710
    Благодарности:
    21.635
    Адрес:
    Минск
    @SalahovIlnar, Да тоже в валтеке считал лет пять назад. с инфильтрацией вышло на треть больше
    на мои 150 кв где-то 13 кВт
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.437
    Благодарности:
    26.097

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.437
    Благодарности:
    26.097
    Адрес:
    Калуга
  11. SalahovIlnar
    Регистрация:
    11.09.22
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    SalahovIlnar

    Участник

    SalahovIlnar

    Участник

    Регистрация:
    11.09.22
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    В формуле расчета инфильтрации учитывается только коэффициент изменения динамических свойств ветра. Вы про этот кэф? Если про К теплопередачи, то он не заложен в формуле. Ну, как бы очевидно
     
  12. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.710
    Благодарности:
    21.635

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.710
    Благодарности:
    21.635
    Адрес:
    Минск
    Так регион не озвучен:)
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.437
    Благодарности:
    26.097

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.437
    Благодарности:
    26.097
    Адрес:
    Калуга
    Именно. а ты сравниваешь его почему-то со своим.
     
  14. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.920
    Благодарности:
    6.132

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.920
    Благодарности:
    6.132
    Адрес:
    Иваново
    Какой еще ветер в малоэтажке, вы чего. Нет никакого ветра

    То что валтек называет "инфильтрацией" это воздухообмен должен быть
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.437
    Благодарности:
    26.097

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.437
    Благодарности:
    26.097
    Адрес:
    Калуга
    Ветру пофигу - малоэтажка или нет, он есть везде. я на себе дома испытываю его влияние, при ветре всегда теплопотери выше.