1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Выбор кабеля для подземной его прокладки, другие вопросы по подобным подключениям

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем bad06, 17.12.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. mozgalex
    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    470
    Благодарности:
    73

    mozgalex

    Живу здесь

    mozgalex

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    470
    Благодарности:
    73
    Потери чисто тепловые - цеэмдельтате - температуру надо замерить кабеля...и все
     
  2. DeemasB
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    125

    DeemasB

    Живу здесь

    DeemasB

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    125
    а вы переходное сопративление измеряли? На одном ослабленном контакте нет смысла делать такой анализ (а как мы знаем, то проблема ослабленного контакта в том, что на месте слабого соединения появляется окискл, а алюминий более подвержен таким окислам, так как он более "мягкий", пятно контакта легче проминается, чем у меди).
    Кстати, посчитать вполне возможно, мы же меряем переходное сопротивление при обследовании защитного заземления и системы уравнивания потенциалов.
     
  3. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    То есть по вашему основная проблема при ослаблении в контактном соединении - потери электроэнергии? Гениально, что тут скажешь
     
  4. DeemasB
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    125

    DeemasB

    Живу здесь

    DeemasB

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    125
    А Вы хотите, чтобы я полностью описал последствия потери электроэнергии на контактных соединениях в сетях передачи электической энергии и описал весь сценарий событий? Здесь народ не глупый и, как мне кажется, многие понимают куда денеться "потерянная" энергия и какие последствия за собой влечет...
    Если вы конечно назовете другую, самую основную проблему при ослаблении контактного соединения (но только не в сетях передачи данных), то буду признателен, ибо, я не профи)
     
  5. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ну я всегда думал, что основная проблема при слабом контакте - всё таки нагрев. Но вы мне открыли глаза и я прозрел. Оказывается, главная проблема - потери электроэнергии аж на целых 2 рубля в месяц
     
  6. DeemasB
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    125

    DeemasB

    Живу здесь

    DeemasB

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    125
    Подразумевая потерю электроэнергии, мы не говорим о том, что она бесследно исчезнет) тоже происходит и при неспособности проводника передавать большее кол-во энергии, чем мы по нему пытаемся передать. Я не стал писать общеизвестные законы из физики. Все же понимают почему рассчитывают разные токовые нагрузки на проводник при открытой и скрытой проводке при равном сечении, длине и материале проводника. Я недавно занимался строительством энергоцентра с использованием ГПУ и ДДИБП и поверьте, там эти "потери" важны не с точки зрения экономики) и уж точно не ради экономии я зоговорил о потерях в домах построенных для самих себя
    Зы. Хотя, если учитывать риски на появление значимых "потерь" и их последствия, и как следствие, демонтаж и монтаж, то экономия все же имеет место быть
     
  7. bad06
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    21

    bad06

    Живу здесь

    bad06

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всем спасибо за дискусс взял медный бронированый 4х10 (с запасиком). Как буду укладывать - сделаю отчет
     
  8. sergeis
    Регистрация:
    29.06.10
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    23

    sergeis

    Живу здесь

    sergeis

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.10
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если не сложно, какой, где и по какой цене (стоит такая же проблема по подключению дачного дома к садоводческой ЛЭП). Ну и отчет о прокладке поподробней пожалуйста (с фото).
     
  9. bad06
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    21

    bad06

    Живу здесь

    bad06

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Примерно по 255р за метр. Контора называется ЭТМ. Это не реклама
     
  10. bad06
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    21

    bad06

    Живу здесь

    bad06

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прокладывать буду наверное ближе к лету. Пока задача провести кабель по подполу в доме
     
  11. sergeis
    Регистрация:
    29.06.10
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    23

    sergeis

    Живу здесь

    sergeis

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.10
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    bad06, Спасибо за информацию, буду ждать Вашего отчета по прокладке. С уважением.
     
  12. URICH61
    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    126

    URICH61

    Живу здесь

    URICH61

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    126
    Уважаемые спецы! Подскажите пожалуйста, нужно-ли бронированный кабель, когда он выходит из земли и поднимается по столбу к щитку прятать в металлическую трубу? Так-же и при заводке в дом. И еще, что-то читал, про заглубление трубы на метр...(прошу прощения в голове все перепуталось..)
     
  13. bad06
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    21

    bad06

    Живу здесь

    bad06

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я не спец, но по столбу буду пускать в трубе. Возможно в гофре, т к кабель то бронированный
     
  14. Fordovod
    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    140

    Fordovod

    Живу здесь

    Fordovod

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Москва-Чехов
    Если смотреть на это дело глобально, то вы можете делать как хотите: вам не надо ни с кем это согласовывать и никто вас проверять не придет. Сам я прокладывал под землей бронированный кабель в канализационной трубе, далее кабель заходит прям в дом и торчит в трубе из бетонного пола.
     
  15. Chufsla
    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    193

    Chufsla

    Живу здесь

    Chufsla

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Согласен с @Fordovod, дела ваше. Но если бы вы делали для "государства", то конечно же выход из земли до щита защищается трубой. Ещё было бы не плохо в щите одеть на кабель "перчатку".

    gloves.jpg

    достаточно 30-40 см

    P. S. Себе я сделал с трубой и перчаткой, просто по привычке)
     
Статус темы: