1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6

LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.558
    Благодарности:
    6.876

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.558
    Благодарности:
    6.876
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Мax94, ещё раз - я хочу нечто абсолютно тупое, не зависимое от того понимает зарядник какие то "reduce power" или нет... То, что можно навесить на любую батарею и быть уверенным, что подключив к ней любой зарядник с СС-CV в сборке ни одна ячейка не убежит выше 3,65V.
    Мне не нужна БМС с её защитами от пере заряд\разряд или овертоков. Это именно "аварийный сброс" излишков. Потому как если лиферная батарея перезарядилась это уже само по себе не нормально...Это со свинцом желательно для продления его жизни всегда держать его залитым под горлышко, с лифером же наоборот лёгкий недозаряд типа продлевает жизнь.

    Например у меня за полтора месяца пользования сборки 400а*ч заряд по самое горлышко случался всего 2 раза, и я считаю, что это мой недосмотр, не смог правильно рассчитать нагрузку потребления.
     
    Последнее редактирование: 14.05.17
  2. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.725
    Благодарности:
    6.638

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.725
    Благодарности:
    6.638
    Адрес:
    Калининград
    1 доллар плюс резисторы. Для таких мощностей лучше сразу в SQP- корпусах. На единицы Ом...
    http://ru.mouser.com/Passive-Components/Resistors/_/N-5g9nZscv7?Rl=5g9nZerdlZ1z0x5wgZ1z0x7auSGT5g9nZercoZ1z0wsypZ1yxy7qwSGT&Ns=Pricing|0
    http://ru.farnell.com/w/c/passive-components/resistors-fixed-value/through-hole-resistors/prl/results?resistance=0.22ohm|0.24ohm|0.25ohm|0.27ohm|0.2ohm|0.33ohm|0.39ohm|0.3ohm|0.47ohm|0.4ohm|0.51ohm|0.55ohm|0.56ohm|0.5ohm|0.62ohm|0.68ohm|0.69ohm|0.6ohm|0.75ohm|0.7ohm|0.82ohm|0.8ohm|0.9ohm|1.02ohm|1.05ohm|1.13ohm|1.1ohm|1.2ohm|1.33ohm|1.37ohm|1.3ohm|1.43ohm|1.4ohm|1.54ohm|1.5ohm|1.65ohm|1.69ohm|1.6ohm|1.74ohm|1.78ohm|1.82ohm|1.8ohm|1.91ohm|1.96ohm|1ohm|2.05ohm|2.15ohm|2.1ohm|2.21ohm|2.26ohm|2.2ohm|2.32ohm|2.49ohm|2.4ohm|2.55ohm|2.5ohm|2.61ohm|2.67ohm|2.74ohm|2.7ohm|2.94ohm|2ohm|3.01ohm|3.32ohm|3.3ohm|3.48ohm|3.4ohm|3.57ohm|3.6ohm|3.74ohm|3.83ohm|3.92ohm|3.9ohm|3ohm|4.12ohm|4.22ohm|4.32ohm|4.3ohm|4.42ohm|4.7ohm|4.87ohm|4.99ohm|4ohm|5ohm&power-rating=100w|10w|11w|12.5w|12w|14w|15w|17w|1kw|200w|20w|225w|250w|300w|30w|35w|4w|5.5w|50w|5w|6w|7w|8w|9w&range=inc-in-stock&pageSize=25&showResults=true&sort=P_PRICE
     
  3. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    У нас не случается. Это невозможно пока не сломается контроллер заряда, или банки не разбегутся настолько сильно.
     
  4. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.558
    Благодарности:
    6.876

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.558
    Благодарности:
    6.876
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    а у меня именно так себя ведут 400ки... 99% времени идут с разницей в сотые вольта, а на финишном проценте на 2х 3,42V и как следствие 2 другие стремятся к 3,8V... Контроллер видя общую 14,44V продолжает вдувать максимальный ток (до 24А), а Сибконтактовский балансир может стравить только 3А.
     
  5. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    У меня 13.6 выставлено. Или чуть больше.
     
  6. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.558
    Благодарности:
    6.876

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.558
    Благодарности:
    6.876
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    у меня выставлено 14,4V но при зарядном токе 22А контроллер завышает показания почти на 0,5V. То есть когда на контроллере 14,4V реально на аккуме при таком токе ~13,9V. Если я выставлю 13,6 то это будет жесточайший недозаряд.
    Провод 10квадрат длинной 3м + предохранители в цепи + разъём Amderson Power вот и набегают эти самые 0,5V :(
     
  7. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    так и я поставил 13.6 только потому что МАП при заряде теряет в проводах 0.2, вообще планировал при 13.4 завершать заряд. На солнечном контроллере тоже поставил 13.6, там при меньших токах потерь в проводах меньше и заряд будет более полный. Под завязку заливать все равно солнца не хватает, в итоге аккумуляторы работают в щадящем режиме.
     
  8. focus880
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    123

    focus880

    Живу здесь

    focus880

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Таганрог
    А если поставить папраллельно с сибконтантактовскими балансирам что нибудь такое или такое, и как только на любой из банок будет 3,65В отлючится зарядка, а при переразряде- нагрузка...
     
    Последнее редактирование: 14.05.17
  9. focus880
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    123

    focus880

    Живу здесь

    focus880

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Таганрог
    Сегодня закончил разряд 400AH сборки -слилось 375AH сливал пока на одной из банок стало 2,501В, при этом на других банках было соответственно 2.583, 2.626,и 2.619. Процесс разряда при нагрузке 10А занял 43 часа 10 минут
     

    Вложения:

    • IMG_2017-05-14_162552.jpg
    • IMG_2017-05-14_162545.jpg
    • IMG_2017-05-14_162706.jpg
    Последнее редактирование: 14.05.17
  10. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.558
    Благодарности:
    6.876

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.558
    Благодарности:
    6.876
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    и оставшиеся банки остаются недозаряженные и как следствие сборка не выравнивается.
     
  11. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    Так при каком напряжении? при 2 вольтах?
     
  12. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Закончился заряд той злополучной (для меня) банки на 400Ач. Ничего не взорвалось, банка больше не раздулась, замер показал 2,5мм, а на глаз казалось, что все 4. В общем, зря нервничал.
    Влезло в неё по данным стенда 411,9Ач, а китайцы написали на бумажке 406. Разница менее 1,5%.
     
  13. Зdmax
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.028

    Зdmax

    Живу здесь

    Зdmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Почти Москва
    Определите напряжение, при котором ещё нет активного разбега банок. И до этого напряжения заряжайте. Пусть лучше аккумуляторы будут заряжены на 80 процентов, но будут иметь разбег в сотые доли Вольта. Чем 100% заряда на части банок с разбегом до полу Вольта.
    Пока я издевался над своим Лиотехом подобным образом - я тоже наблюдал примерно похожую картину. А как только понял, что нет смысла заряжать выше 3.45В/банка - получил идеально сбалансированные аккумуляторы при любых токах заряда/разряда в пределах 40/160А И это с балансиром на ничтожные токи, прошу заметить.
    З. Ы. Посмотрите графики заряда Лифера. Любые. На всех видно, что после 3.45 заряжать смысла нет, кривая заряда ползет вверх почти вертикально.
    forumhouse.jpg
     
  14. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У тестируемого сейчас "китайца" после 3,5В она просто взлетела.
     
  15. vvaleryvv
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.214
    Благодарности:
    453

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.214
    Благодарности:
    453
    Адрес:
    Москва
    Если бы речь шла о Винстоне я бы сказал, что около 30% процентов начальной номинальной ёмкости уже потеряно (изначально там 125-130%), так что походили эти ячейки немало.
    Это не мнение, это факт. И это факт для всех батареек ... а как иначе?
    Не будут, максимум 10 центов с 1Ач сэкономим, но качество - тьфу!
    Блин! У нового Винстона такое сопротивление у 300Ач ячейки ... что-то не так с заявлениями.
    Проверено - дохнут, при сильном циклировании (а оно именно таким и будет) дохнут от разбаланса, но годика 3-4 как-то походят в зависимости от степени насилия.
    Но, можно сразу просверлить 3 отверстия и периодически их балансировать вручную.
     
Статус темы: