    Скорость теплоносителя принимается обычно не больше 1м/с для 25-32 диаметра, лучше 0,8 м/с, мы подбираем магистрали 0,5-0,6 обычно. Далее нужно знать расход теплоносителя G=0,86*Q/(Тподачи - Тобратки), предположим, что у вас общая мощность 11 кВт и дельта 10 град (мощность сами считайте, дельта задается), тогда G = 0,86*11/10= 0,95 размерность м3/ч. Теперь ищем внутренний диаметр трубы, площадь S=G/v = 0,95 м3/ч /1 *3600 м/ч (3600 это чтобы м/с перевести в м/ч) =0,000264 м2. Находим диаметр 18 мм. Вроде похоже на правду. Дальше смотрите гидравлические потери и подойдет или нет насос.
    Если у вас есть вило top rl 25/7, то он наверно бы обе ваши гребенки прокачал (надо считать), и можно было один узел понижения температуры сделать сразу после стрелки в теплопункте.
     
  2. DemaK
    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    42

    DemaK

    Живу здесь

    DemaK

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    42
    На первой фотке шаг по правой стороне "гуляет" немного, может быть неравномерный нагрев, а так нормально.
    Встречный вопрос: у вас снизу монолитной плиты "5 см Изопинга", зачем? Не будет ли влага в плите скапливаться и коррозия арматуры? Вроде как продухи делаются, чтобы проветривать плиту (сам просто вопрос фундамента и сопутствующее пытаюсь изучить, как правильно делать)
     
  3. Kolyuchiy
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    Kolyuchiy

    Участник

    Kolyuchiy

    Участник

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Московская область
    Незнаю правильно или нет. Я клал 30мм, просто удобно вместо бетонной подготовки, а влаги не будет если дренаж подушки сделать.
     
  4. DemaK
    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    42

    DemaK

    Живу здесь

    DemaK

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    42
    Я подумал, что у @Pipa sweet не по грунту плита, а на ленте. В таком случае плита зажата между двумя паронепроницаемыми слоями, и при попадании влаги, протечка там или еще как-то, не знаю - не спец, бетон накопит влагу и отдавать ее не будет. По грунту насколько этот момент имеет место быть то же не понятно.
     
  5. BauMeisterknauf
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    4.845
    Благодарности:
    2.835

    BauMeisterknauf

    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!

    BauMeisterknauf

    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    4.845
    Благодарности:
    2.835
    Адрес:
    Новомосковск
    Не сочтите за сарказм - Вы баню делаете? Немного не в тему - чем стены зашивать будете, и не сделаете ли дырок потом в трубах?
     
  6. Лёлик3
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    10

    Лёлик3

    Живу здесь

    Лёлик3

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Солигорск
    Доброго времени суток, друзья) Нужен совет по выбору гребёнок, необходимости насосов и смесительных узлов в системе отопления с ТП и стальными панелями лидея, эскиз примерного расположения контуров и радиаторов прилагаю. Площадь, обогреваемая батареями - около 72-75м2 выполнена из бруса, площадь обогреваемая ТП - около 50м2 выполнена из газосиликатных блоков (по сути это перевезённый деревянный дом с пристройкой, дерево обложено кирпичом, пристройка ушеплена ППТ 70мм).
    Имеется котёл Иммергаз одноконтурный, БКН на 160л. Труба на радиаторы - армированный полипропилен 25мм, на ТП - вавин металлопласт 16мм. Радиаторы лидея, будут установлены под окнами (рад.3, 4, 5,6) и около дверей (рад 1,2,7,8)
    Количество контуров прикидывал исходя из максимальной длины трубы и примерного равенства длин этих самых контуров. С местными "спецами" советуюсь - все предлагают простые самопальные гребёнки из ПП, оборудованные обычными шаровыми кранами, говорят что будет работать на ура без проблем. В интернетах же пишут, что необходим монтаж доп. насоса на ТП, узлы подмеса, клапана, байпасы и проч. Не скажу, что денег на это вагон, но и сделать абы чего тоже не хочется, посоветуйте оптимальное оборудование и материалы для реализации системы отопления. Спасибо
     

    Вложения:

    • отопление.png
  7. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.047
    Благодарности:
    833

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.047
    Благодарности:
    833
    Адрес:
    Чебоксары
    Может кому поможет. делаю тонкую стяжку с теплым полом поверх плиты пола по грунту, решил незаморачиваться с сеткой или фиксаторами. Взял рулон самой тонкой перфоленты, растянул крест-накрест по помещению, к ленте пластиковыми стяжками зафиксировал PERT трубу. В плюсах кроме цены: нет новой пыли, меньше подготовительной работы, проще монтаж.
     
  8. Butleger1977
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    1.467
    Благодарности:
    1.667

    Butleger1977

    Живу здесь

    Butleger1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    1.467
    Благодарности:
    1.667
    Адрес:
    Томск
    Для маленького помещения может иметь смысл.
    Как Вы сделаете то же самое для зала, например?
     
  9. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.047
    Благодарности:
    833

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.047
    Благодарности:
    833
    Адрес:
    Чебоксары
    больше перфоленты использую) по диагонали контура - двойную нитку с разбегом 50 см, и перпендикулярно трубе - с разбегом 1-1,5 метра. крепление - около стен.
    для меня главное - не теряется высота в ТОНКОЙ контактной стяжке 50 мм, по сравнению с креплением на сварной сетке. А её я положу туда, где ей самое место - поверх трубы. недостаток метода - трубу может "пучить" если допускать её перекручивание
     
    Последнее редактирование: 27.04.16
  10. Allinevg
    Регистрация:
    30.05.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    136

    Allinevg

    Живу здесь

    Allinevg

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Тольятти
    Уважаемые ГУРУ! Если вас не затруднит подскажите пожалуйста по тп. Строю дом своими силами и сейчас начинаю делать тп. Цокольный этаж бетон на 1700 заглублен, второй мансардный стены 1 и 2 газобетон 500 шириной 400. правильно ли я планирую разводку для тп. из 1" полипропиленовой трубы. выход с котла 3/4.но коллектора все равно 1". насосы со смесительными узлами планирую в цоколе. что бы уменьшить шум на этажах от насосов. контура из 16 трубы максимальный 75 метров. подскажите какие замечания по проекту. что добавить, что убавить?
     

    Вложения:

    • All_in16.jpg
    • второй2015-9контуров.v1.1.jpg
    • первый  2015-9контуров.v1.0.jpg
    • цоколь 2015 - 9контуров.v1.0.jpg
  11. BauMeisterknauf
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    4.845
    Благодарности:
    2.835

    BauMeisterknauf

    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!

    BauMeisterknauf

    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    4.845
    Благодарности:
    2.835
    Адрес:
    Новомосковск
    Посмотрите систему от Упонор, трубы на клейкой ленте. А вот по плите, как я понял -теплоизоляцию делать не будете?
     
  12. BauMeisterknauf
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    4.845
    Благодарности:
    2.835

    BauMeisterknauf

    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!

    BauMeisterknauf

    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    4.845
    Благодарности:
    2.835
    Адрес:
    Новомосковск
    По системе подключения сказать ничего не могу, а вот по контурам есть замечание (из опыта)
    Гребенки надо делать как можно ближе к контуру, т. е у вас самый прогретый пол будет в корридорах, дальше будет понижение температуры. теплые полы.jpg
     
  13. alwol2000
    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    970
    Благодарности:
    163

    alwol2000

    Живу здесь

    alwol2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    970
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день.
    При помощи демо-программы "Улитка" попробовал сделать контур одного из помещений - столовой (14,21 м2).
    Получилось (при условии до котельной (коллектора) 8 м):
    если задать сетку в программе 100 мм - 153 м/п трубы
    если задать сетку 150 мм - 108 м/п трубы
    если задать сетку 200 мм - 83 м/п трубы.
    Жаль, что в демо версии "Улитка" можно помещения до 5 х 5 м делать.
    Правильно ли я делаю?

    И может предложите, где коллектор оптимальнее разместить?
    Под лестницей вход в подвал буквой "Г".
     

    Вложения:

    • Page_00001_3.jpg
    • ТП контур на кухню.jpg
    Последнее редактирование: 29.04.16
  14. КонстантинВикто
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309
    Адрес:
    Екатеринбург
    Товарищи. Подскажите такой вопрос. Водяные теплые полы. Толщина плиты 100мм, под ним ППС толщиной 100мм., стена из пеноблока 200мм, по наружке ППС 50мм. Как долго вода может не замерзать при низких температурах зимой?
    Например: эл-во отключили, система обесточилась, зима градусов 20 давит. Сколько часов система будет неразморожена? Благодарю!
     
  15. Maikl8
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.105
    Благодарности:
    1.661

    Maikl8

    Живу здесь

    Maikl8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.105
    Благодарности:
    1.661
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @КонстантинВикто, на подобном доме, от +22, до +5 около двух дней температура опускалась,
    но у вас стены тонкие, и в полу мало утеплителя, и ещё вопрос сколько на потолке.
    Всё индивидуально. Загоните свой дом в программку и посчитайте теплопотери.
     