1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Antanas001, 11.02.16.

  1. Ravenna
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    241

    Ravenna

    Живу здесь

    Ravenna

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    241
    Я бы пока не игрался в понижалку. Там и вентиляторы нужно будет перенастраивать. До этого ведь все работало нормально.
    Пробуйте понизить температуру котла и увеличить отклонение. Дабы загнать котел в режим модуляции. Можно спецом поднять температуру СО.
    После того, как начнётся режим модуляции, а это через 12 мин. после старта (60%). Отследите падает ли температура котла при 20% или растёт. Если она будет падать, то котел будет увеличивать мощность, если же будет медленно расти даже при 20%, то значит даже 5 кВт много для Вашего дома при таких параметрах СО и погоды.
     
  2. id137671913
    Регистрация:
    06.02.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    id137671913

    Участник

    id137671913

    Участник

    Регистрация:
    06.02.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Ну сейчас у меня стоит температура СО 45 градусов, в инструкции параметры для тёплого пола стоят до 55 максимум, мол нельзя на тёплый пол давать большую температуру, насколько мне тогда поднять?
     
  3. Ravenna
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    241

    Ravenna

    Живу здесь

    Ravenna

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    241
    Может и полностью затухнуть, но не факт.
    Включаться спецом он не будет, такой функции - нет. Разрабы приьумали авторозжиг.
    Есть функция антиблокады - включение шнека на определённое время во время Стопа. В чашу подкидываются пеллеты при Стопе, и они там тлеют. В таком случае полностью затухать будет очень долго. При большой тяге у меня в Стопе они тупо выгорают даже при антиблокаде в 30-40 с.
     
  4. id137671913
    Регистрация:
    06.02.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    id137671913

    Участник

    id137671913

    Участник

    Регистрация:
    06.02.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Но я так понял, что если он затухнет и потом с не работающим розжигом попробует включиться, то просто в ошибку станет и выключится полностью?
    И как мне поступить с контроллером, если там будет все хуже, чем было у вас? Есть смысл платить за него большие деньги?
     
  5. Ravenna
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    241

    Ravenna

    Живу здесь

    Ravenna

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    241
    Неправильно вешать тёплый пол и батареи на одну линию регулировки.
    Что Вы будете делать при минус 20-30 на 2м этаже - мерзнуть при батареях в 45 -55 год?
    А в режиме перегрев Ваш ТП получит теплоноситель в 90 год. А до перегрева Вам рукой подать при т котла в 75 год и 3 отклонения.
    Напишите за сколько по времени котел нагревается после включения с 75-3-1=71 грд до выключения 75+3+6=84 грд? Работать он должен, судя по Вашим постам только в режиме 60%. И не больше, чем 12 мир. т. к. потом включается модуляция и мощность котла падает до 20%.
    Вам нужно пройти режим старта в 12 мир без достижения максимальной темп. котла.
    Можно тупо после старта в режиме изменения параметров включить принудительно 20% и отследить растёт ли т котла и как быстро.
     
  6. Ravenna
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    241

    Ravenna

    Живу здесь

    Ravenna

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    241
    Да, будет ошибка розжига.
    По целесообразности покупки контроллера тут тоже писали.
    У нашего форумчанина была такая трабла и он его заказывал.
    Я за такие деньги его заказывать не вижу смысла (имхо). Нужно просто сопоставить затраты на отопление, стоимость контроллера и условную экономию топлива в 20% и сделать выбор. Учесть и тот факт, что живёт этот контроллер и сам лямбда не так уж и долго.
     
  7. id137671913
    Регистрация:
    06.02.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    id137671913

    Участник

    id137671913

    Участник

    Регистрация:
    06.02.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    В принципе раньше проблемы такой не было, т. к. даже с перекрытыми батареями на втором этаже комфортная температура, тёплый воздух идёт с первого этажа. Только что в дальних комнатах наверху прохладно.
    Ну сегодня он нагревался минут за 5-6 примерно, не больше.
    Завтра тогда уже попробую принудительно включить на 20% и посмотреть
     
  8. id137671913
    Регистрация:
    06.02.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    id137671913

    Участник

    id137671913

    Участник

    Регистрация:
    06.02.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Ну а кроме экономии и экологии проблем из-за его отсутствия не будет? В автоматическом режиме он сможет работать так же?
     
  9. Ravenna
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    241

    Ravenna

    Живу здесь

    Ravenna

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    241
    Да, будет работать без проблем. Может даже и лучше, т. к. для его правильной работы нужна тонкая / тщательная настройка горения во всех режимах с газоанализатором.
    У меня т. котла 64 грд. нагревается после старта до 70 грд. за 6 мин. Потом минут 40 висит в стопе. Но после отключения он ещё догоняет 4-5 грд. по инерции.
    Вот я и пишу, что до перегрева у Вас один шаг. Удивительно, что его нет, если за 5-6 мин. работы после старта достигается температура 84 грд.
     
  10. id137671913
    Регистрация:
    06.02.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    id137671913

    Участник

    id137671913

    Участник

    Регистрация:
    06.02.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Понял, спасибо большое!
    А так да, он нагревался до 82-83 вроде сегодня.
    Я вот сейчас читаю и думаю, что мне очень повезло, ведь ещё в прошлом году пару раз он нагревался до 95-97 градусов :)
     
  11. Ravenna
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    241

    Ravenna

    Живу здесь

    Ravenna

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    241
    Нет смысла ставить такую высокую т. котла. Лучше тогда отклонение добавить дабы за 12 мин. не перегреть и не уйти в стоп. Да и перегрева не будет тогда.
    А ещё лучше датчик уличный повесить и запустить погодный режим - отличная работа - когда нужно поднимет т. котла, а когда нет - опустит.
     
  12. id137671913
    Регистрация:
    06.02.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    id137671913

    Участник

    id137671913

    Участник

    Регистрация:
    06.02.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Уличный датчик есть, но вроде что-то с ним не так ещё с самой установки котла. Там котёл устанавливали такие мастера, что при первом запуске сорвало дверцу с окошком которая. После этого перестал работать розжиг и датчик этот. Не помню уже что они там говорили по этому поводу. У нас просто в городе таких котлов нет практически и никто ими не занимается, так что вариантов особо нет и по установке и тем более по ремонту
     
  13. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.055
    Благодарности:
    14.186

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.055
    Благодарности:
    14.186
    Адрес:
    Калининград
     
  14. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.055
    Благодарности:
    14.186

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.055
    Благодарности:
    14.186
    Адрес:
    Калининград
    Минимальная мощность - это минимум, ниже которого горелка не модулируется. А максимальная это мощность которая зависит от максимальной подачи. У вас 4 сек. Если горение пеллет уходит в шнек, сильнее закрывайте вентиляторы, купите и установите стабилизатор тяги. Можно ещё просто отключить дымосос. Если тяга велика.
     
  15. Ravenna
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    241

    Ravenna

    Живу здесь

    Ravenna

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    241
    Проблемы как бы и нет, но видно, что человек только начал вникать во все тонкости и прелести обладания сием девайсом - пусть это будет постепенно и не так жестко. Котел его и так имеет каждую неделю по 2 часа во время чистки. :)
    Плюс в случаях избыточной мощности котла даже на мин. режимах - сложно сделать настройку, т. к. котел быстро достигает заданной температуры.