    Добрый день! 1. Есть такая проблема с Buderus WS334-73: после двух лет эксплуатации, вроде как безпроблемной, не зажигалась 2 ступень, те слышен звук поджига, но но не загорается, автомат 2 ступени вставал в ошибку...
    upload_2016-12-11_13-50-24.png
    upload_2016-12-11_13-57-27.png
    upload_2016-12-11_13-50-53.png

    И еще: дребезжал с частотой 50 Гц соленоид 1 ступени. Если катушку покрутить или немного сместить рукой, то звук пропадал.

    2. Что было сделано:
    - почищено все от пыли, поменяны высоковольтные провода с 1 ступени на 2 и обратно (после этого зажглась 2 ступень, но звук поджига сократился до 2-3 секунд),
    - куплен газовый клапан Honeywll VR4605 CB 1058, с него снята катушка и поставлена на автомат 1 ступени (все стало тихо и плавно работать, остался звук поджига 2 ступени 2-3 секунды). Снятая катушка с обоймой при встряхивании стучит, со стороны сердечника - смазка или жидкость темного цвета. Когда поставил ее на купленный автомат, подключил катушку к 220В, то звук дребезжащий.

    3. Вопросы:
    - Что нужно еще сделать по котлу (котельная в строю почти 2,5 года, время включения котла около 3100 часов)?
    - Как снять обойму с катушки?
    - Ремонтируется ли катушка?
    - Где заказать отдельно катушку, точнее нужна ее обойма, - жирно очень получается вместо катушки покупать газовый автомат?
     
  2. Сам_Самыч
    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    49

    Сам_Самыч

    Живу здесь

    Сам_Самыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    49
    Oleg21au6
    Филосовский вопрос - что лучше, Бентли или Запорожец.
    Я пока в раздумьях, смотрю на весы и что вижу:
    цена 11800 (плюс уличный датчик) и 3800;
    мы живем постоянно, изменить температуру теплоносителя при похолодании или потеплении мне не трудно, и спешить даже не надо;
    была бы модулируемая горелка, тогда игра стоит свеч - есть шанс добиться минимальной температуры в батареях, а так всё равно клацкать пилой будет в диапазоне 5-7 градусов;
    уличных датчиков в доме хватает - есть куда просмотреть;
    программирование на неделю по минутам мне не нужно, мы как-то привыкли к одной температуре (если только на отъезд снижаем).

    В общем, не вижу я особого счастья - дело даже не в "жаба душит". Может чего не улавливаю, не знаю. Если бы было можно, я бы вообще котел на сухой контакт поставил, как прежний электрический Протерм от дешевого термостата. Но немцы слишком щепетильные - им бы всё Bus, CAN, EMS.
    Кстати, вопрос по ходу - почему они для этих RC_ не разрешают использовать кабели с жилами типа "коса", а только одна жила в сечении? Совершенно не понятно.
     
  3. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    Так она модулируемая :) и RC будет именно корректировать температуру теплоносителя
    Да ладно? Правда что ли?
     
  4. Сам_Самыч
    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    49

    Сам_Самыч

    Живу здесь

    Сам_Самыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    49
    Buderus71
    1. Да ладно? А почему в документации нигде не написано?
    И RC100 будет модулировать? Или только RC300?

    2. ИЭ для RC100 - сто 15 п. 6.1.3.
     

    Вложения:

    • Screenshot_2016-12-11-20-03-04.png
  5. Новый Свет
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    4.506

    Новый Свет

    Живу здесь

    Новый Свет

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    4.506
    Адрес:
    Москва
    :)]... Хорошо, что наладчики инструкции не читают...
     
  6. Сам_Самыч
    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    49

    Сам_Самыч

    Живу здесь

    Сам_Самыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    49
    Новый Свет
    Согласен, это лишнее.
     
  7. Evgennau
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    26

    Evgennau

    Живу здесь

    Evgennau

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Удмуртия
    Спасибо, что хоть так подсказали по прошивке. (котел U-072-18) Значит корявые руки. Будем искать чьи... Сегодня -25 холодно... Опять вылезла 6А. Проверил подключение. Добрые турки подключили питание на колодке по-турецки Синий- фаза, коричневый - ноль, ладно хоть заземление не попутали :) Где-то на форуме читал подобное (Подскажите кому сказать спасибо?). Измерил напряжения фаза-ноль (225в), Фаза PE (225в). Хотя после изменения ток ионизации никак не изменился, около 3 мкА. После сброса ошибки заметил, что котел пытается разжечься (слышен звук разряда и первоначальный хлопок, а потом-все по кругу-6 раз с выдачей 6А).
    Вскрыл панель. При розжиге пламя только около дорожки электрода розжига. и двух соседних- дальше не загорается :-(. Измерил давление в газопроводе 23мБар. Не много? в книге вроде 16 потолок...
    Сбросил котел на начальные настройки, установил ступень вентилятора, запустил. Ждем опять... (До сброса в отличии от ступени была задушена максимальная мощность на отопление до 54% сам выставил. т. к. площадь 80 м2-думал лучше будет) Не здесь ли собака порылась? Может при розжиге котел ставит сразу меньшее давление на горелку и поэтому вся горелка не разгорается? Кто-то может знает алгоритм розжига? подаем max давление, потом уменьшаем до требуемого или сразу с расчетного значения с регулятора? с учетом температуры.
    Что касаемо монтажников-подключили газ. Все. Пусконаладка: заполнили водой, установили ступень вентилятора (2-я колено+стандартная труба через стену). Воткнули в розетку и... вуаля! А дальше история вам известна... :-(Помогите кто сможет...
     
  8. Evgennau
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    26

    Evgennau

    Живу здесь

    Evgennau

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Удмуртия
    Вопрос вдогонку: выход аварии 24в 20мА или 24 в 40мА ? А то в инструкции по-разному написано... Чему верить? Будем GSM цеплять...
     
  9. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112
    Адрес:
    Россия
    Нет..не меньшее...и скорость вентилятора он сразу ставит свою..но на 2 мин...а потом переходит на выставленную в 2. b. d...мне пару раз помогало изменение скорости вентилятора...под конкретные условия...а в одном случае пришлось менять плату по гарантии.
    если перед клапаном то нормально...
     
  10. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    Вопрос сколько после клапана в момент розжига. Да и потенциал на корпусе есть или нет?
     
  11. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    980

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    980
    Адрес:
    Самара
    а сколько должно быть? :faq::hello:
     
  12. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    980

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    980
    Адрес:
    Самара
    20 - летом, 25 - зимой.
     
  13. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    980

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    980
    Адрес:
    Самара
    нормальный такой ток. больше 1 уже хорошо.
     
  14. Evgennau
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    26

    Evgennau

    Живу здесь

    Evgennau

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Удмуртия
    После клапана не измерял, нет подходящей трубки (Нужно выкрутить винт и присоединить трубку к штуцеру?) Про потенциал не совсем понял вопрос. На корпусе PE провод соединен с PE сети. PE присоединен к заземлителю. Значит потенциала нет... Как-то так.
     
  15. Evgennau
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    26

    Evgennau

    Живу здесь

    Evgennau

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Удмуртия
    По поводу давления, думаю, что клапан ставит давление на максимальную мощность, с учетом ограничения в п 2.1.А в меню L2. Если верить мануалу табл 32 на есть 37. Если верить ей-давление чуть больше 2.7 мБар. Если с него будет стартовать- может и не пуститься. У кого есть данные: Пуск котла с МАХ давления (8.5 мБар) или с МАХ с учетом п 2.1.А в меню L2?
     