  1. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    943

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    943
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Ну поехали...
    1. Индикатор температуры на котле - с шагом в 10 С. Регулятор температуры с рисками- да плата понимает что от нее хотят, но вот визуально это опять же отображается приблизительно. Соответственно- сколько задали можно сказать только фактически измерив температуру на теплоообменнике- так как отключение произойдет при превышении заданного значения на 5 К
    2. отслеживается рост температуры на ПОДАЧЕ- а на ваши датчики по обратке ему глубоко фиолетово
    3. На 60 С котел долго не выключался- так шел начальный нагрев... Подняли температуру- новая уставка- поехали греть -насяльника мерзнет-ннна полную мощность, сколько? так его никто не настраивал- и тут внезапно датчик понимает что все- 70+5- стоп горелка. три минуты паузы и старт по новой потому как за 20 секунд на видео датчик зафиксировал резкое падение температуры
     
  2. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    943

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    943
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    А по поводу
    1. Это явно для того чтобы успеть добежать до канадской границы
    2. ТС явно нарушил предписание гуру от МОГ- вот и поплатился- поломал котел, а теперь ищет правды в интернете)
    Это что...в Якутске по весне хозяйку уверяли что котел сейчас постоит сутки... информацию соберет- справки там, программу телепередач, че в холодильнике- а потом КАААААК заработаит... Хозяйка забила тревогу через 36 часов- не заработал- или заболел или в квартире котлу явно не понравилось
     
  3. _Evgeniy_
    Регистрация:
    26.10.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    11

    _Evgeniy_

    Участник

    _Evgeniy_

    Участник

    Регистрация:
    26.10.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    11
    Ничего не понял, объясните пожалуйста подробней. :)

    Что за аббревиатуры ТС и МОГ (извините, сам я не "сварщик", я только каску нашел (С)?
    Что значит - поломал котел?
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    27.093
    Благодарности:
    21.629

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    27.093
    Благодарности:
    21.629
    Адрес:
    Россия, Москва
    в оригинале - "маску":)]
    ТС -топикстартер, МОГ - Мособлгаз
     
  5. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    943

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    943
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    @Mijjgan, ты еще вот это объясни
     
  6. _Evgeniy_
    Регистрация:
    26.10.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    11

    _Evgeniy_

    Участник

    _Evgeniy_

    Участник

    Регистрация:
    26.10.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    11
    Пардон, конечно же маску. .. :)
    А что за предписание я нарушил?
    Ладно, по делу еще скажете что-нибудь или глумиться будете над несчастным человеком? :)
     
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    27.093
    Благодарности:
    21.629

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    27.093
    Благодарности:
    21.629
    Адрес:
    Россия, Москва
    Подождём вскрытия грязевика.
    И кстати, где конкретно в Подмосковье это происходит?
     
  8. _Evgeniy_
    Регистрация:
    26.10.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    11

    _Evgeniy_

    Участник

    _Evgeniy_

    Участник

    Регистрация:
    26.10.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    11
    Ок, вечером вскрою. Плюс поиграю с перекрытием этажей/батарей.
    Люберецкий район, п. Томилино
     
  9. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Долго я думал (минут 5, наверное...), куда написАть, решил все же сюда! И по профилю Темы, да и рекламка лишняя (не мне, конечно!) не повредит.
    Так вот, был я сегодня на объекте одном, висят там два конденсационника GB 162, по 100кВт каждый и им в помощь имеется еще 315 на 105 кВт с дизельной горелкой а-ля Будерус.
    Жалобы изначально были такие - плохо греются котлы (конд.) и выдают ошибку 6L.
    Начал я смотреть, ну там всякие фазировки, токи ионизации... Озадачило то, что с ростом мощности ток падает. Достал электрод, смотрю и вижу -
    IMG_20161027_170657.jpg
    Ну, думаю - попался, благо хозяин запасливый и у него оказались два ремкомплекта.
    Поставил, а ситуация то не изменилась... Нет, ток подрос, конечно, но в целом проблема осталась! :(
    Полез дальше, снял вентилятор, горелку, почистил камеру сгорания, продул горелку и вдруг вижу - из газового клапана сыпется что то...
    IMG_20161027_160412.jpg
    А это, для сравнения, после чистки
    IMG_20161027_160448.jpg
    И внутренности клапана
    IMG_20161027_160133.jpg
    IMG_20161027_155814.jpg
    IMG_20161027_152435.jpg
    На последнем фото жалкие остатки того, что я там обнаружил при вскрытии!
    Почистил, собрал, запустил, проверил - как часы!
    Спрашиваю - говорят, что ТО делали около месяца назад, а котлы работают с 2012 года.
    Ну, думаю, раз ТАК месяц назад ТО делали, значит они (котлы) от рождения заботы и ухода не видали...!:(
    Классная все таки техника Будерусом делается - несмотря на все ухищрения и извращения пытается работать!
     

    Вложения:

    • IMG_20161027_170657.jpg
  10. ochalov
    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    9

    ochalov

    Живу здесь

    ochalov

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    9
    Одно спасение форум. Котел будерус логмакс у 72 ! 24 кВт. Пока отапливаю 1 этаж 70 кВ уж больно часто он включается выключается? Минуту греет минуту отдых! Уж больно часто. система 2 трубная 7 батарей. хотел мощность в сервисных настройках убрать а там вместо 100 стоит 200 процентов хотя в книги написано 100 максимум? Делаю меньше не запоминается ?
     
  11. ochalov
    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    9

    ochalov

    Живу здесь

    ochalov

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    9
    Так и остается 200
     
  12. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    @ochalov, Кнопку ОК секунд 5 держать нужно, все запомнится.
     
  13. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Косяк в прошивке платы, попробуйте ограничить максимальную температуру теплоносителя. А по хорошему - настроить бы котел, горелку!
     
  14. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162
    Адрес:
    Тула
    Читать, читать и еще раз читать как завещал великий...
    ОК жать до появления квадратных скобок, около 5 секунд
    А также снизить температуру теплоносителя.
    Ну и конечно - комнатный регулятор.
     
  15. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162
    Адрес:
    Тула
    Ну не то чтобы косяк, издержка унификаций
     
Статус темы:
Закрыта.