    Ну вот к примеру в период с 06.00 22.11 по 06.00 23.11 горелка моего "малыша") включалась 42 раза. при этом чистое время работы горелки за этот период 15 часов. Т. е в среднем 3 раза в час- это и на отопление и частые циклы работы на ГВС
     
  2. alex191275
    Регистрация:
    30.12.10
    Сообщения:
    403
    Благодарности:
    79

    alex191275

    Живу здесь

    alex191275

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.10
    Сообщения:
    403
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Трехгорный
    Помогите пожалуйста - как подключить котел Будерус Логамакс u72-24 к бойлеру косвенного нагрева Хауди AQ IND200FC?
    В бойлере есть термостат, но от него похоже толку нет, нужен датчик температуры воды BOSH. Как я предполагаю - вынуть термометр из бойлера, а туда впендюрить датчик? Только еще сам датчик надо купить. А где и какой взять?
    Когда покупал, мне продавцы такой бойлер подсунули, сказали, нет проблем, все подключается.(
     
  3. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    @alex191275, Можно и с этим термостатом, только тогда температуру выставляете на бойлере, а можно родной поставить датчик бойлера AS1.6 главное что бы в посадочное место встал, тогда температуру на котле будете выставлять.
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.371
    Благодарности:
    21.011

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.371
    Благодарности:
    21.011
    Адрес:
    Россия, Москва
    Раз уж Вы самостоятельно добрались до нужной темы в "Бойлерах" наверное вопрос закроем? ;)
     
  5. Кастит
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    29

    Кастит

    Живу здесь

    Кастит

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    Добрый день, подскажите кто нибудь подключал zont h-1v к газовому котлу Buderus Logamax U052-24? Завтра будет пуск газа, и конечно очень хочется подключить данный девайс сразу.
     
  6. absentvs
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    369

    absentvs

    Живу здесь

    absentvs

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    369
    Адрес:
    Москва
    Уважаемые, скиньте плиз инструкцию от
    Buderus Logamatic TC100
     
  7. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
  8. absentvs
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    369

    absentvs

    Живу здесь

    absentvs

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    369
    Адрес:
    Москва
    Уважаемые,
    Котёл Logamax U052-24K и регулятор Logamatic TC100 совместимы?
    Не нашёл прямого упоминания об этом в инструкциях. Есть только про шину EMS.
     
    Последнее редактирование: 23.11.16
  9. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    да
     
  10. GolDi198
    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    77

    GolDi198

    Живу здесь

    GolDi198

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Тамбов
    Всем доброго вечера!

    Помогите советом куда рыть:

    Котел Buderus Logano G234WS-55кВт
    Управление R4211
    ИБП APC SUA3000RMI2U

    Дом на этапе отделки, и там нет постоянного присутствия.
    Регулярно котел вываливается в ошибку на горелке. Приходится нажимать кнопку горелки котла для сброса.

    Опытным путем выяснил, что ошибка появляется когда отключают питание.
    Думал что падает давление газопровода, но нет. Котел выключается если отключить вводной автомат.
    Котел переходит на ИБП, горит несколько секунд и тухнет.
    Слышно что когда отключаешь ввод и работает от ИБП - начинает/продолжает щелкать как запальник но медленнее. Пробовал стартовать на ИБП, тоже гаснет.
    Фазировку и ИБП и котла проверял/менял во всех комбинациях. Котел сам не работает если не совпадает фаза и ноль. Отдельно землю подавал на кабель котла от щитка.
    Пробовал другой ИБП SUA3000RMXLI
    Котел стоит на ручной работе по t котловой воды 50гр.
    Ноль на выходе ИБП и ноль ВЭС сети не соединены. Котел полностью запитан с ИБП.
    Кроме этого также от ИБП работают циркуляционные насосы. Но котлом они не управляются.
    Оба тестируемых ИБП выдают чистую синусоиду.
    Подскажите что может быть?
    Может поставить стабилизатор после ИБП? Какой?

    P. S.: Можно ли в этой ветке описать характеристики дома, собранного отопления и попросить помощи в организации правильной обвязки котла, блока управления, насосов, ВТП, бойлера и ГВС?
    Опасаюсь в том, что в Тамбове найду специалиста кто сможет помочь.
     
    Последнее редактирование: 23.11.16
  11. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
  12. Decide
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Decide

    Участник

    Decide

    Участник

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    Здравствуйте.
    На новом котле Buderus u072-24k вышла ошибка 3y: "Дифференциальное реле давления не размыкается при выключенном вентиляторе".
    Казань, дом 2-этажа, 170 м2, к котлу подключены только теплые полы 1-го этажа через смесительный узел, в доме установлен zont для мониторинга температуры, к котлу не подключен.
    Установлен горизонтальный коаксиальный дымоход длиной 1 м с уклоном наружу.
    В прошедшую субботу инженер сервисного центра провел пуско-наладку котла, в течении 5 дней дом прогрелся с 6 до 21 градусов. На пятый день (вчера), часов в 11 утра заметил, что температура начала снижаться. Сегодня приехал посмотреть - на котле ошибка 3у.
    Позвонил в сервисный центр, посоветовали постучать слева по корпусу котла и нажать "ок", со слов инженера возможно скопился конденсат в трубках. Совет помог, из розетки не выключал, постучал слева вверху пару раз по корпусу - нажал ок, прошло секунд 30 котел начал греть. На вопрос о о том как избежать повтора случившегося - получил ответ: роза ветров, не повезло с расположением выхода дымохода, посоветовали иголкой от шприца воткнуться в трубку - вроде должно помочь.
    Вопрос к специалистам по котлам Buderus: Что могло быть причиной выхода ошибки "3у", м. б. какой параметр изменить (время выбега вентилятора, ступень вентилятора), чтобы уменьшить вероятность данной ошибки.

    Настройки сейчас следующие:
    параметр - значение
    2.1А - 180
    2.2b - 55
    2.8A - 263 05
    2. bd - 2

    Кто знает почему диапазон значений 2.1А не соответствует инструкции?
     
  13. rn9aiz
    Регистрация:
    24.12.15
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    44

    rn9aiz

    Живу здесь

    rn9aiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.15
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Челябинск
    это особенность прошивки 263 05. значение параметра 2.1.А - 200 = 100%.
     
  14. Кастит
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    29

    Кастит

    Живу здесь

    Кастит

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    Вчера пробовал подружить Buderus Logamax U052-24 и Zont, все делал как на схеме удалил перемычку в колодке ST10, подсоединив в соответствующие разъемы провода управления, после всех манипуляций попытался включить котел, а он не включается, удалил провода управления с колодки поставил перемычку на место, котел не включается. Боюсь что сжег плату, хотя замыкания не видел не слышал и запахом не почувствовал.
    Из неправильных действий, котел был включен в сеть, но сам выключен, зонт был включен.
    Могло ли это как то повлиять? прошу помощи советов.
     

    Вложения:

  15. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    @Кастит, Подключать надо было Lr-Ls. Вы куда подключали и куда вернули перемычку?
     