Проблема с котлом Daewoo

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.

  1. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656
    Адрес:
    Ижевск
    Только радиаторы с таким котлом и 178Вт на секцию не отдадут. Даже если паспортная мощность 200Вт, но это обычно при дельте 70'С. Т.е. например вода 95'С, воздух 25'C. А у Вас котел греет до 80'С, потом остывает до 60, т.е. средняя t =70'С (при выставленных 80). Если хотите в комнатах иметь 25'С, то дельта будет 70-25=45'С. Т.е. в 1,5 раза ниже паспортной, и мощность секции, соответственно, будет тоже примерно в 1,5 раза ниже паспортной, т.е. примерно 130Вт. При однотрубной системе скорее всего ещё ниже.
    А вообще верхнюю температуру хорошо бы снизить до 70 (трубы дольше проживут...), значит отдача от секции будет ещё ниже..

    Если теплоизоляция дома действительно хорошая, то и 100Вт/м2 (реальных а не паспортных) будет с запасом.
     
  2. korpachev
    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    korpachev

    Новичок

    korpachev

    Новичок

    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Курган
    Помогите пожалуйста котел DAEWOO-160 падает давление в течении недели с2до1 а потом резко на 0 РБ снимал давление в нем 1.
     
  3. stg
    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    stg

    Участник

    stg

    Участник

    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Алапаевск
    Если давление в РБ в норме и в котле нет утечки, смотри систему отопления, только чтоб система была остывшая, сразу вылезут все подтекания. Но давление с котла и системы не сбрасывай, можно даже добавить до 2,5.
     
  4. korpachev
    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    korpachev

    Новичок

    korpachev

    Новичок

    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Курган
    В СО утечки нет немного травит с предохранительного клапана.
     
  5. stg
    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    stg

    Участник

    stg

    Участник

    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Алапаевск
    Вы на холодной системе проверяли?
     
  6. korpachev
    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    korpachev

    Новичок

    korpachev

    Новичок

    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Курган
    Нет.При давлении выше 1.8 с предохранительный клапан открывается.Я на него грешу.
     
  7. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    А почему же давление повышается в СО а не в РБ идёт?
    Предохранительный клапан это уже следствие...нужно наладить систему так что бы давление не поднималось до открытия клапана.
    Тут вариантов не слишком много.более внимательно отнеситесь к РБ.
    https://www.forumhouse.ru/blogs/248081/blog1219.html
     
  8. stg
    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    stg

    Участник

    stg

    Участник

    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Алапаевск
    Предохранительный клапан не должен капать при давлении 1,8, он срабатывает при 2,7-3,0 кгс/см2. Может чтото попало туда.
     
  9. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Снять промыть...когда часто срабатывают начинают течь.
     
  10. korpachev
    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    korpachev

    Новичок

    korpachev

    Новичок

    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Курган
    Люди спасибо всем кто помогал.Причину нашел.Течет теплообменник его востанавливают или только замена?
     
  11. stg
    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    stg

    Участник

    stg

    Участник

    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Алапаевск
    Где нет воздействия пламени можно запаять.
     
  12. Zuza1977
    Регистрация:
    26.10.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    8

    Zuza1977

    Живу здесь

    Zuza1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Калининград
    ...а лучше снят, разобрать, помыть вэдэшкой и поставить обратно.пимпочку доконца не закручивать...

    Подскажите...была настройка Дэу-200 сервисником...газ там...на турбину поставили кусочек картонки...чтобы разряжение было в норме и т.д...
    Сейчас дело обстоит так.при температуре теплоносителя где-то от 60 и выше...работает - тьфу-тьфу-тьфу.тут вдруг потеплело...решила сбавить...установила на 55 и началось.запускается, НО после нескольких попыток запустить турбину, т.е. турбина запускается-отключается, запускается-отключается...итак раза 3-4...потом запускается как обычно и работает до выставленной температуры...
    Думаю, что проблема может быть опять в этой тяге и давлении газа...
     
  13. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    По температуре теплоносителя работает? Если да, то попробуйте чуть приподнять давление в СО.
     
  14. Zuza1977
    Регистрация:
    26.10.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    8

    Zuza1977

    Живу здесь

    Zuza1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Калининград
    Да, по температуре теплоносителя...Стоит 1,5. А как это будет влиять? Механизм?
     
  15. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если по комнатной температуре, то котел может дергаться при нахождении в пограничной температуре.
    Если по теплоносителю, то возможно, что включается насос, давление ОВ падает, микрик реле давления размыкается, котел останавливается из-за недостатка давления, давление из-за остановки возвращается в исходное, котел опять начинает запускаться не успев пискнуть Е1, опять падает давление и т.д.. Пока не произойдет пуск без размыкания.
    Проверка: временно перемкните желтые провода реле. Если фигня прекратится - меняйте реле.