    Начнем по порядку:
    1-давайте поймем что вы вкладываете в слово подошва фундамента? и ширина ленты фундамента?
    Подошва фундамента, это та часть его, нижняя часть, которая опирается на грунт, ее рассчитывают исходя из нагрузок от сооружения и несущей способности грунта. если я вас правильно понял то у вас она расчетно 55см. именно через ее поверхность передается нагрузка от сооружения на грунт
    2- Что касается ширины ленты (стена фундамента) ее ширину (иногда говорят толщина) не определяет несущая способность грунта, ее ширину (толщину) определяет расчетная прочность элементов конструкции фундамента, материала из которого стена строится, нагрузки которые могут возникнуть от бокового давления грунтов на на стену и конструктивной схемы фундамента. Поэтому с учетом этих четырех факторов стены фундаментов могут быть от 150мм и до ..., но разумность говорит, что толще 300мм на малоэтажном строительстве делать их смысла нет, а в среднем 200-250мм
    Поэтому говоря о вашем случае, в конструкции фундамента опорная подушка фундамента получается расчетно 55см, а толщина стены фундамента может быть от 150 и до 300мм.при условии стен из железобетона, марки бетона не должна быть ниже 150.
    3- что касается достаточности подошвы фундамента, которая обеспечивает вам расчетную нагрузку в 1,9кг/см2 при расчетном сопротивлении грунта в 2,0кг/см2. Ответ таков, если сбор нагрузок по дому произведен строго в соответствии со СНИП по нагрузкам с использование СНИповских коэф запаса прочности.(Мы это делаем в форме таблицы, где все коэф видно), а расчет несущей способности грунта (расчетное сопротивление грунта) произведен на основании ИГИ и с учетом ширины фундамента и глубины его заложения, то все запасы уже заложены и вы этими цифрами можете смело руководствоваться, если же расчет сделан на основании каких-то других источников, модных калькуляторов, то тут говорить о чем либо сложно.
    4- что касаемо делать ли дренаж? сказать не могу -это надо делать анализ информации по ИГИ, и конструктивного решения по фундаменту, которое как правило обсуждается проектировщиком с заказчиком и на основании этого обсуждения принимается окончательное решение. (во всяком случае я так делаю) Но могу сказать одно, если отсутствуют подвалы или цокольные этажи, то в абсолютном большинстве случаев необходимости в дренаже нет.
     
  2. M85ASK
    Регистрация:
    26.07.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    M85ASK

    Новичок

    M85ASK

    Новичок

    Регистрация:
    26.07.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    @swdawu2016,
    У меня Ширина ленты 55см, вот и думаю об опорной подошве шириной 80см или можно залить только ленту 55см без подошвы. При получении результата 1.9 кг/см2 применялся коэффициент запаса по прочности 1,3
     
  3. belpartizan
    Регистрация:
    25.05.16
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    8

    belpartizan

    Живу здесь

    belpartizan

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.16
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    8
    Всем, привет. Производится выбор между заглубленной и соответственно МЗФЛ. Участок ровный с перепадом 30-40 см к дороге. Грунт - пылеватый плотный маловлажный песок (Плотность 1,85; влажность 0,098; плотность частиц 2,65г/см2; коэффициент пористости e=0,56; степень влажности Sr=0,46). УГВ ниже 4 метров. Отмостку ЭППСом или ПСБ25 в любом случае утеплять собираемся. Дом одноэтажник из польских проектов, переработанный под собственные хотелки. Стены газосиликат (с шириной пока не определились)+минвата от 10см. Полы по грунту, гараж с подвальным помещением 2на3. Деревянные перекрытия. Мансарды жилой не будет. Хочу выслушать ЗА и ПРОТИВ МЗФЛ в качестве фундамента.
    Вот план этажа...
     

    Вложения:

    • план_первого_этажа.png
  4. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.184
    Благодарности:
    2.498

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.184
    Благодарности:
    2.498
     
  5. id84420345
    Регистрация:
    19.08.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    76

    id84420345

    Живу здесь

    id84420345

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    76
    уровень промерзания грунта какой?
     
  6. Step40
    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    1.833
    Благодарности:
    2.515

    Step40

    Живу здесь

    Step40

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    1.833
    Благодарности:
    2.515
    Адрес:
    Волгоград
    Добрый день
    МЗЛФ под двух этажный гараж 48 т грунт песок, вода ближайшая км в 3 в кулере подойдет? на участке уже стоят на МЗЛФ дом 80 см 8 лет и баня 50 см 2 года. Смущает что в гараже будет яма.
     
  7. id84420345
    Регистрация:
    19.08.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    76

    id84420345

    Живу здесь

    id84420345

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    76
    1. песок в подушке под МЗЛФ не нужен, нужен только цебень фракции 5/20
    2. щебень надо обязательно обернуть в геотекстиль
    3. кроме теплой отмостки, необходим дренаж из под подушки МЗЛФ

    плюсую!
     
  8. id84420345
    Регистрация:
    19.08.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    76

    id84420345

    Живу здесь

    id84420345

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    76
    [/QUOTE]
    можно:)]:)]:)]:)]:)]... можно и уширить подошву ленты и до 2 метров... только не понятно какого вы мостра собираетесь возводить на 80 см? :aga:
     
  9. id84420345
    Регистрация:
    19.08.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    76

    id84420345

    Живу здесь

    id84420345

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    76
    косяков по проекту много, на вскидку, подумай как ты будешь перекрывать потолок над гостинной... и подумай как в реальной эксплуатации будет мешать дверь второго сан узла...
    по факту коридор перед спальнями потеренное жизненное пространство, с неудобным открыванием дверей, по типу коридорной системы)

    наличие пылеватого песка практически сразу говорит в пользу нормального ленточного фундамента ибо в случае насыщения водой он становится черезвычайно пучинистым...
     
  10. id84420345
    Регистрация:
    19.08.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    76

    id84420345

    Живу здесь

    id84420345

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    76
    1. чем вас смущает яма?
    2.48 тонн, это что?
     
  11. Step40
    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    1.833
    Благодарности:
    2.515

    Step40

    Живу здесь

    Step40

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    1.833
    Благодарности:
    2.515
    Адрес:
    Волгоград
    Смущает тем что она будет недалеко от фундамента и в 3 раза глубже его
    Вес строения
     
  12. id84420345
    Регистрация:
    19.08.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    76

    id84420345

    Живу здесь

    id84420345

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    76
    я не вижу здесь проблемы...но можешь подстраховаться... залей сморовую яму после заливки фундамента...