1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    Не очень хорошее решение, с той позиции, что плита имеет возможность прогнуться, под длинной стороной ведь раствор не укладывали. Следовательно пол блока будет на неподвижной опоре, под половиной блока опора уйдёт. Не уверен что для несущей стены всего в 200 мм. толщиной такие качели полезны. Я бы сдвинул стену наружу, чтобы над плитой нависало не более 1/3 блока, либо мероприятия для заполнения шва под плитой, но это ухудшит ситуацию с и так слишком глубоким заведением продольной стороны на опору.
    А вот тут имеет смысл вскрывать пустоты и вбетонировать арматуру на восприятие опорного момента
     
  2. id11235483
    Регистрация:
    06.05.15
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    10

    id11235483

    Участник

    id11235483

    Участник

    Регистрация:
    06.05.15
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    г. Минск
    Здравствуйте, есть проблема по дому, часть балок межэтажного перекрытия лежат не на стене а на другой балке. Дом строился без проекта, вобщем по усмотрению строителя... Армопоясов в доме нету, блок толщиной 20см. Ещё на эту балку на которой всё лежит сверху опираются стойки от стропил, на 2м фото видны. В местах 1 и 2 пошли в блоке трещины. В таком состоянии уже почти 2 года.

    По краям этой нижней балки думаю установить стойки, снизу фундамент есть, плита. Какой столб будет лучше? Деревянный (я так понимаю сечением таким как балка, шпильки надо будет делать в стену) или кирпичный (25*25, с армированием каждый 3й ряд)? Белый кирпич пойдёт? его есть достаточно.
    И ещё интересно вот подвел столб под эту балку, как нагрузку передать на этот столб? Домкратом чуть поднять нижнюю балку, залить растовор безусадочный на этот столб и опустить домкрат?
     

    Вложения:

    • Безымянный.jpg
    • IMG_20170103_160427.jpg
    • IMG_20170607_123442.jpg
    • IMG_20170607_123451.jpg
  3. Denis SV
    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    2

    Denis SV

    Живу здесь

    Denis SV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    поселок Сусанино
    @Rolandspb,

    Rolandspb Здравствуйте !
    Огромное спасибо за прошлые советы !

    Подскажите пожалуйста можно ли так запилить и закрепить стропильные балки 20б1 к закладным и будет ли это соединение очень надежным ?
    Рисунок прикрепил ниже.

    Существуют ли вообще такие нестандартные решения как мой?

    Я понимаю что распилить и разварить балку можно как угодно но вот будет ли это надежно и выдержит ли нагрузку или нет не известно.

    Искал в интернете по запросам " крепление двутавровой балки к колонне (а так же стене) под углом" но ничего не нашел.

    Дело в том что я хочу чтобы балки крепились к закладным всей плоскостью т к я считаю это самым надежным и прочным креплением (а так же мне так удобнее) но я не уверен можно так делать как я задумал с запиливанием балки и в вариванием туда треугольника.
    Может быть туда можно после вваривания уголка еще что то вварить для усиления но я пока не придумал куда.

    С торцов балок 20б1 я еще приварю для защиты от скручивания пластины толщиной 8мм, шириной 10см и длинной 24 см на верхние торцы балок и 18 см на нижние торцы балок.
     

    Вложения:

    • IMG.jpg
  4. TmsporT
    Регистрация:
    16.06.16
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    345

    TmsporT

    Живу здесь

    TmsporT

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.16
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    345
    Адрес:
    Пермский край
    Добрый день подскажите пожалуйста верен ли мой расчет - есть три вида окна 1500мм, 1800мм, 2000мм вторые два в самонесущих стенах, оконные проемы 1500мм в несущих стенах. Армокаркас для перемычек делал одинаковый две нитки 12 снизу две нитки 12 сверху хомуты из 8ки. Дом одноэтажный перекрытие по деревянным балкам будет, бетон заводской М200. Калькулятор https://www.project-house.by/beam-calc показывает что все проходит с большим запасом высота перемычки 250мм ширина 150мм. Вопрос такой нужно ли все таки делать третью нитку 12ки снизу или можно оставить две ? Калькулятор выдает небольшую разницу при увеличении стержней снизу до 3х, в обоих вариантах (и 2 и 3 арматурины) все проходит с запасом
     
  5. AndroVol
    Регистрация:
    02.08.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    9

    AndroVol

    Живу здесь

    AndroVol

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Здравствуйте! Фундаментная лента по периметру 8Х10 шириной 400 мм. Внутри будет перемычка фундамента. На перемычке несущая стена 200 мм. Перекрытие монолит. Мой конструктор говорит, что правильно будет делать перемычку не 400 мм а 600 из-за распределения нагрузки от дома. Теория этого вопроса вроде и понятно, но почему тогда никто так не делает? Посмотрел кучу картинок фундаментов в сети, все перемычки фундамента имеют ширину как и основной фундамент, а зачастую даже они уже.
     
  6. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    Потому что никто этого не знает. Стены дома разнонагружены и создают разное давление на основание. В результате может образоваться недопустимая разница осадок. Задача проектировщика при проектировании фундаментов заключается в том числе в подборе такой ширины подошвы, когда давление на основание по всем стенам стало бы примерно одинаково, либо было достаточно мало, чтобы исключались большие абсолютные осадки.
    Абсолютно нормально, когда под сильнонагруженными стенами ширина подошвы фундамента шире, чем под слабонагруженными. Так и должно быть.
     
  7. AndroVol
    Регистрация:
    02.08.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    9

    AndroVol

    Живу здесь

    AndroVol

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Нижний Тагил
    В моем случае фундамент почти квадратный (8х10), перемычка фундамента делит на секцию 4м и 6 метров по стороне 10 м. По периметру стены из КБ 400 мм. На перемычке стена из КБ 200мм. Сверху монолитная плита. Перекрытие второго этажа на плиту не опирается, на втором этаже несущих стен нет. Получается, что на перемычку будет давить более легкая стена (по отношению к внешним стенам) + будет немного больше будет давить (по сравнению с внешними стенами) монолитная плиты, а на периметр фундамента нагрузки от плиты будет меньше а от толстых стен больше. Может все же не нужна перемычка фундамента 600 мм при периметре фундамента в 400 мм в моем случае? Кто подскажет, где почитать? Площадь опоры фундамента по несущей способности грунта проверил. А как выбирать ширину перемычки. Нужно видимо просчитать нагрузку по сечениям и уровнять осадку за счет площади опоры перемычки и периметра фундамента? Есть простой способ?
     
  8. INKO_AOW
    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    203

    INKO_AOW

    Живу здесь

    INKO_AOW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    203
    Адрес:
    Новочебоксарск
    Ваш расчет не совсем верен:
    1. если вы пишите Бетон М200, то он соответствует В15;
    2. выбираете условия защимления 1 жесткое, 2 шарнирное - в реальности же у вас будет иначе.
    3. заменить хомуты на 6 (1/3 пролета на опоре - шаг 100 мм, в середине пролета шаг 200 мм)
    Можете оставить 2, можете добавить - коэф. спокойного сна.
     
  9. FoxАлиса
    Регистрация:
    16.03.17
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    22

    FoxАлиса

    Живу здесь

    FoxАлиса

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.17
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Объясните мне, пожалуйста, зачем плиты перекрытия обкладывают кирпичом. Можно ли сразу начать выкладывать стены? Исходные данные такие: высота фундамента от земли 50-70 см, ширина 40 см, перепад примерно 10 мм (мерили лазерным уровнем). Материал стен твинблок. С торцов плит фундамент 22-25 см. На фундамент уложена гидроизоляция. Как правильно сделать?
    - выложить кирпичом (каким)
    - выложить шлакоблоком
    - залить бетоном
    - выкладывать стены
    И как надо утеплять торцы плит?
     
  10. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    Ну, не знаю будет ли для вас этот способ простой. Собираете нагрузку на каждую стенку. Например на одну получилось 10 т/м, а на другую 6 т/м. Допустим расчетное сопротивление грунта 15 т /м2 и вы хотите создать именно такое равномерное давление под домом, это защитит от неравномерных осадок при условии однородности грунта. Тогда под более нагруженной стенкой ширина подошвы будет 10/15=0.666 м, а под другой - 6/15=0.4 м. Вот при таких параметрах подошвы вы достигните равномерного нагружения основания. Ясное дело 0.666 м надо округлить до 0.7 м.
     
  11. INKO_AOW
    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    203

    INKO_AOW

    Живу здесь

    INKO_AOW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    203
    Адрес:
    Новочебоксарск
    Обвязка плит делает для создания жесткости перекрытия, что бы плиты не смещали (монолит для этой задачи больше всего подходит)
    Обвязку плит можно сделать по разному- на сколько потом хватает фантазии и финансов его одикорировать. Если кирпичом, то подбираете его к тому кирпичу, который у вас будет в качестве наружного слоя стен. Для утепления торцов плит часто используют ЭППС (разные производители)-для этого вырезают утеплитель по размеру отверстий и закладывают в них. Можете зайти на сайты производителей автоклавного бетона и посмотреть узлы. ЮТОНГ, АЕРОК и т. д. И Вам лучше перейти в тему -> Строительство дома, бани, коттеджа -> Каменные дома->Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4 Глеб Грин
     
  12. Выборжец
    Регистрация:
    19.11.12
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    32

    Выборжец

    Живу здесь

    Выборжец

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.12
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Выборг
    Не совсем понятно, зачем и в какую сторону отгибать хвосты п образных хомутов, да и корректировки внес по советам строителей, бетон буду использовать В25 и изменил каркас с низу в три нитки 22 арматура с изгибом углов на поперечную балку между проемом, а с верху оставил 12 арматуру тоже в три нитки, хочется верить что выдержит! От совета не откажусь, заранее спасибо!
     

    Вложения:

    • 20170610_152104.jpg
    • 20170610_152112.jpg
    • 20170610_152847.jpg
    • 20170610_153556.jpg
    • 20170610_153515.jpg
    • 20170610_152053.jpg
  13. TmsporT
    Регистрация:
    16.06.16
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    345

    TmsporT

    Живу здесь

    TmsporT

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.16
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    345
    Адрес:
    Пермский край
    @INKO_AOW, 1) да верно выбираю бетон М200 - В15
    2) Какой вариант все таки правильней выбирать "жесткое" или "шарнирное" ? При выборе жесткого результаты еще лучше хотя и при шарнирном все в порядке. Добавляю что перемычки совмещены с армопоясом
    3) По хомутам все так и сделано было
     
  14. Swcentr
    Регистрация:
    18.05.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3

    Swcentr

    Участник

    Swcentr

    Участник

    Регистрация:
    18.05.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3
    Здравствуйте, Алексей Викторович.
    Нужен совет по армированию и толщине монолитной ж\б ппите перекрытия - плоской крыше (в стране вечного лета), размером плиты 6,0 м. х 8,5 м., которая опирается с четырех сторон на стены помещения 5,0 м х 7,5 м со свесом по 0.5 м. Стены помещения - бетонные, высотой 3,0 м. и толщиной 10 см. Из нагрузок - только собственный вес плиты и иногда - один-два человеков :) для обследования крыши.
    С учетом общей наименьшей стоимости местного заводского бетона и арматуры, Мономах-САПР 2013 выдал толщину плиты 10-12 см. и такие схемы армирования в два слоя 10-той арматурой, с учетом защитного слоя бетона в 3 см.
    001.png 002.png
    Можно ли сделать армирование в один слой ?
    Достаточна ли такая толщина плиты ?
     
  15. INKO_AOW
    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    203

    INKO_AOW

    Живу здесь

    INKO_AOW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    203
    Адрес:
    Новочебоксарск
    Жесткое - если вы совмещаете с армопоясом, т. к. арматура в этом случае имеет большую длину анкеровки и соответственно длину опирания для перемычки.
     
Статус темы: