1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3

Двухконтурный котёл и бойлер косвенного нагрева

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Garret228, 04.10.16.

  1. Garret228
    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    Garret228

    Новичок

    Garret228

    Новичок

    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Двухконтурный котёл и бойлер косвенного нагрева
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать. У меня стоит двухконтурный котёл Buderos 072-24к. Для горячего водоснабжения хочу использовать бойлер косвенного нагрева на 150л. Как лучше сделать: Заглушить второй контур котла и подключить бойлер в основной контур или использовать второй контур для нагрева бойлера?
    Спасибо.
    Андрей.
     
  2. Ляксандрыч
    Регистрация:
    10.07.13
    Сообщения:
    1.772
    Благодарности:
    3.525

    Ляксандрыч

    Живу здесь

    Ляксандрыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.13
    Сообщения:
    1.772
    Благодарности:
    3.525
    Адрес:
    Истра
    Посмотрите. Может вам пригодится. Только выбор места установки насоса надо более тщательно выбрать. Так как он не осиливает сначала такой подъём, и приходится чуток помогать ему открывая на точке забора воды кран. А так я очень доволен. Я использовал старый термекс и самодельный из ГА-80 Гродненского производства. Получилось 130 литров. Дочка приняла ванну, и я с бабушкой душ приняли. Вода опустилась на 15 градусов от 69.

    Насос скорей всего перенесу в синий элипс. Смотрите картинку. 2016-09-29_08h59_33.png
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.068
    Благодарности:
    29.329

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.068
    Благодарности:
    29.329
    Адрес:
    Касимов
    @Ляксандрыч, Настенные и напольные двухконтурники, это разные агрегаты. Совершенно разные.
    Не получится. Контур второй не для этой цели.
     
  4. Ляксандрыч
    Регистрация:
    10.07.13
    Сообщения:
    1.772
    Благодарности:
    3.525

    Ляксандрыч

    Живу здесь

    Ляксандрыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.13
    Сообщения:
    1.772
    Благодарности:
    3.525
    Адрес:
    Истра
    у меня тоже не для той (не накопитель) цели. Единственно что мне не даёт покоя- надо ли переносить насос или оставить так и для запуска циркуляции чуть-чуть сливать воду на кухне? Может вы что подскажете?
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.068
    Благодарности:
    29.329

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.068
    Благодарности:
    29.329
    Адрес:
    Касимов
    Пардон не все кино просмотрел...
    Насос с датчиком протока? Для чего сливать?
     
  6. Ляксандрыч
    Регистрация:
    10.07.13
    Сообщения:
    1.772
    Благодарности:
    3.525

    Ляксандрыч

    Живу здесь

    Ляксандрыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.13
    Сообщения:
    1.772
    Благодарности:
    3.525
    Адрес:
    Истра
    датчик сухого хода поставлю на входе холодной воды так как датчики для горячей воды дорого стоят.
    Сливать так как не осиливает насос на подаче два скачка вверх-вниз-вверх. Когда начинает нагреваться вода то первый бак (самодельный из ГА-80) наполняется горячей водой, и давление выше трёх атмосфер. Но дальше не идёт. В Термексе как была температура 31 градус так и осталась. Когда воду на кухне открываю на минуту, то через некоторое время и на Термексе начинает греть вода. Поэтому и хочу переставить насос между моим самодельным бойлером и Термексом. Всё таки он уже не будет 2 высоты преодолевать, а только одну (одну в скобках)
     
  7. skakskas
    Регистрация:
    12.07.17
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13

    skakskas

    Участник

    skakskas

    Участник

    Регистрация:
    12.07.17
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13
    Есть 2- х контурный котел Ferroli16, но хочу поставить бойлер косвенного нагрева 150 л. Вопрос в приоритете ГВС (бойлера). Если переключение сделать через серво кран 3-х ходовой. В котле всегда 75-80 С, для обеспечения нагрева в бойлере. Так как в радиаторы не всегда нужно будет такая температура, то установить термоголовки. Будет ли такая схема работать. И как себя поведет котел, не будут ли частые запуски и остановки?
     

    Вложения:

    • P_20170906_142313[1].jpg
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.068
    Благодарности:
    29.329

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.068
    Благодарности:
    29.329
    Адрес:
    Касимов
    @skakskas, В тему по котлам попробуйте заглянуть. Там может и подскажут возможные манипуляции с котлом.
    Но она туда пойдет! Нагреется помещение быстрее, но трубам разводки, от этого ни разу не лучше...
     
  9. Kirill_E
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    51

    Kirill_E

    Живу здесь

    Kirill_E

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    51
    Всем доброго времени суток! Вопрос по двухконтурному котлу и бойлеру косвенного нагрева. Котел уже имеется в наличии (протерм гепард 23 мтв, 24 кВт, версия без сенсорного управления), но не устраивают перепады температур в душе + грядет скорое подключение второго санузла.

    Часть приглашенных специалистов предлагает заглушить один контур и поставить на контур отопления бойлер косвенного нагрева. часть говорит, что делать этого категорически нельзя (как я понял, проблема во встроенном трехходовом клапане, который может пойти в конфликт с внешним, который придется установить).
    Они предлагают поставить электронагреватель последовательно после котла на ГВС. Какой вариант предпочтительнее? Я так понял, электронагреватель сильно дешевле и в покупке, и в монтаже, а электричество будет расходоваться только на подогрев уже нагретой котлом воды.

    ЗЫ: предлагают также поставить специальное оборудование, чтобы раздельно контролировать температуру радиаторов и теплых полов. сейчас меняю температуру, регулируя проток воды в каждой нитке. Это сильно неправильно? Стоимость спецоборудования в районе 15 тыс, не считая работы…
     

    Вложения:

    • 20170825_204716.jpg
    Последнее редактирование: 11.09.17
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.068
    Благодарности:
    29.329

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.068
    Благодарности:
    29.329
    Адрес:
    Касимов
    Это будет проще и без заморочек.
    Это не по СНиПу. Постоянная горячая плита под ногами. все еще изучается.
    Начало тубы горячее, финал прохладный. А потребитель желает качественный результат везде.
    На трехходовом кранике к БКН, уже экономите... И остается из оборудования насос и двухходовой термоклапан. 5 тысясь рублей.
     
  11. Kirill_E
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    51

    Kirill_E

    Живу здесь

    Kirill_E

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    51
    если бы) 15 тыс - это только блок для раздельного управления температурой полов и радиаторов. штука говорят хорошая, но я уже приноровился регулировать температуру, подкручивая краники (см фото выше). если честно, жаба давит) хотя, если минусов такой системы много (теплопотери, как понимаю?), готов с жабой пободаться)

    а какой объем электронагревателя посоветуете? учитывая что вода в него будет идти уже горячая от котла. думая о бойлере, рассчитывал литров на 150-200. на электро вроде как может хватить 100?
    в доме 3 взрослых, 2 детей маленьких, 2 санузла на 2 этажах (ванная и душ), теплый пол на 1 этаже (75 м кв), батареи на обоих этажах

    а вообще - большое спасибо за столь оперативный и развернутый ответ. не ожидал)
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.068
    Благодарности:
    29.329

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.068
    Благодарности:
    29.329
    Адрес:
    Касимов
    Вам не нужен. Нужно собрать самому смесительный узел, только для теплого пола. Суть его проста: konstruksia1.jpg подсоединяется он просто в систему. Чтобы подсказать точнее, нужно знать Вашу разводку. Куда ТП, куда СО бежит... По трубам СПЭ и МП определиться трудновато...
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.068
    Благодарности:
    29.329

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.068
    Благодарности:
    29.329
    Адрес:
    Касимов
    50литров. Вам нужен стартовый запас, потом котел справится.
     
  14. Edward_Tkachuk
    Регистрация:
    28.06.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3

    Edward_Tkachuk

    Участник

    Edward_Tkachuk

    Участник

    Регистрация:
    28.06.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3
    Добрый день! Тот же вопрос, новостройка малоэтажный дом, застройщик уже все поставил Protherm Рысь НК-11, 2 комнаты кухня и туалет 2 взрослых и ребенок, переживаю что будут сильные перепады температуры, хотел поставить тоже бойлер косвенного на 80л, но спец сказал что в двухконтурном это не дело, а если и делать то с "мозгами" потом могут быть проблемы. В вашей ветке наткнулся на вариант с электрическим бойлером, только до конца не понял, как эта схема работает, можно для тех кто в танке объяснить пожалуйста.
     
    Последнее редактирование модератором: 28.06.19
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.068
    Благодарности:
    29.329

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.068
    Благодарности:
    29.329
    Адрес:
    Касимов
    При открытии краника в ванной, почти сразу бежит горячая вода из водогрея. А запитывается он от ГВС настенного котла. То, что остывает в трубе разводки при непользовании, смешивается с водой водонагревателя. Нет слива воды для ожидания горячей. Расход воды уменьшается, септик радуется.