    День добрый знатоки котлов Бакси, подскажите пожалуйста, регулируется ли у Котла BAXI ECO FOUR 24, если регулируются то как;

    1. Уровень пламени горелки

    2. Температура включения горелки

    3. Скорость циркуляционного насоса

    И какие цифры на дисплее соответствуют графику 1;2;3;4 при установке коэффициента дисперсии Kt
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    1. да
    2. на прямую - нет
    3. нет
     
  3. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    @Men 9, 1) Регулируется минимум и максимум пламени. 2) В зависимости от выставленной температуры теплоносителя автоматика выбирает температуру включения горелки. 3) Скорость насоса не регулируется. А вот последнее что. Это выставляется при установленном датчике уличной и комнатном температуры. Они есть у Вас.
     
  4. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не уверен. Мягко говоря...
     
  5. Shakal2
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Shakal2

    Участник

    Shakal2

    Участник

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Вологда
    Правильно ли я понимаю - регулирование пламени -это параметры F8 и F10 - максимальная и минимальная мощность системы отопления ?
     
  6. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    Я ответил утрированно.
     
  7. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
  8. Men 9
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Men 9

    Участник

    Men 9

    Участник

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    1. В каких настройках(если регулируются то как;)
    2. У меня включение горелки обусловлено функцией F11 (время ожидания горелки между двумя включениями(00-10 minute) - 00=10 secunde) выставлено 10 минут. Спрашивается зачем такой шайтанмашине имея датчики температуры включать горелку по времени? и можно ли это исправить?
    А последнее. Это выставляется при установленном датчике уличной температуры. В руководстве
    по установке и эксплуатации п. 26
    Ответе по подробней
     
  9. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    @Men 9, Обычно 3 минуты между включениями достаточно. Но это защита от тактования. Вы не ответили, есть датчик уличной температуры. А вообще то там подробно написанно.
     
  10. Men 9
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Men 9

    Участник

    Men 9

    Участник

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Возможно и правильно, но при уменьшении параметра F8 до 20% уровень пламени остается 97-98% по показаниям на дисплее (А07: значение % уровня пламени (0 – 100%)
     
  11. Men 9
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Men 9

    Участник

    Men 9

    Участник

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Датчик уличной температуры есть. На дисплее высвечивается температура теплоносителя на подачу в СО.
    А вот какие цифры на дисплее соответствуют графику 1;2;3;4 скажите если знаете.
     
  12. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    @Men 9, график 1- работа в режиме тёплых полов, до 45 гр. Нормальня работа до 75 градусов теплоносителя при -25 гр. на улице. Остальные режимы по моему мнению должны выставляться при наличии комнатного термостата.
     
  13. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Как быстро форум совершенствует пользователей! 2 часа 45 мин и человек уже нашел, что надо исправить в котле! А вот производители самого популярного котла уже который год фигней маются! Нет, что бы на форум зайти...
     
  14. Men 9
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Men 9

    Участник

    Men 9

    Участник

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Из проводов, которые выходят из приборного
    щитка, два провода КРАСНОГО цвета оснащены
    изолированными ножевыми конт акт ами
    Подсоединить датчик уличной температуры к
    данным проводам.
    При подсоединенном датчике уличной температуры
    с помощью кнопок +/- можно установить
    заданный коэффициент дисперсии Kt (график 2).
    Это все что в мануале написано про подсоединение датчика уличной температуры. Про режим тёплых полов и ни чего не написано. Вопрос, что нужно сделать с кнопками +/- чтобы котел работал по графику 2
     
  15. Men 9
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Men 9

    Участник

    Men 9

    Участник

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    2 часа 45 мин это не вся моя жизнь. А вместо того чтобы прыскать ядом помогли бы добрым словом
     