1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Трещины в монолитном цоколе

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем dvt12122006, 31.01.17.

  1. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    Сам цоколь не ахти какое участие принимает. ну потрещал он. он сжат. на сжатие итак сработает.
    бетон какого класса был?
    если тут будет какой-то контакт с грунтом, то я бы отремонтировал трещины эти.
     
  2. dvt12122006
    Регистрация:
    11.02.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    dvt12122006

    Участник

    dvt12122006

    Участник

    Регистрация:
    11.02.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ростовская область
    Бетон м200 был, так написано в документах. Что Вы имеете ввиду под фразой "контакт с грунтом"? Будет потом отмостка, бетонирование под тротуарную плитку и сама плитка. Думаю контакта быть не должно. А каким образом такие трещины ремонтируются? Штукатурить с сеткой. Цоколь потом будет обкладываться плиткой для цоколя. Спасибо за ответ!
     
  3. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    туда инъектируется раствор. есть технологии. слышал, но воочию не видел.
    если нет контакта с грунтом, то это излишне на мой взгляд.
    сам фундамент цел?
     
  4. dvt12122006
    Регистрация:
    11.02.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    dvt12122006

    Участник

    dvt12122006

    Участник

    Регистрация:
    11.02.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ростовская область
    Думаю, да! но на всякий случай подкопаю в 4-5 местах перед началом кладки. Просто эти трещины на цоколе практически сразу же, ну в течение первых двух месяцев появились, т. е. еще в июле я их обнаружил, когда сняли опалубку.
     
  5. dvt12122006
    Регистрация:
    11.02.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    dvt12122006

    Участник

    dvt12122006

    Участник

    Регистрация:
    11.02.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ростовская область
  6. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.617
    Благодарности:
    4.536

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.617
    Благодарности:
    4.536
    Адрес:
    Простоквакшино
    А присутствовали при заливке нижней части фундамента? Может фотки есть? Там песка вместо бетона не может оказаться? Бывают такие фокусники.
     
  7. dvt12122006
    Регистрация:
    11.02.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    dvt12122006

    Участник

    dvt12122006

    Участник

    Регистрация:
    11.02.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ростовская область
    Да, присутствовал. Там все отлично и бетон хороший и заливали одним днем всё! У меня предположение, что из-за того, что не вибрировали и не накрывали (и не поливали бетон на цоколе), а было очень жарко в конце мая, это произошло.
     
  8. dvt12122006
    Регистрация:
    11.02.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    dvt12122006

    Участник

    dvt12122006

    Участник

    Регистрация:
    11.02.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ростовская область
    Спасибо за ответы! Я все предыдущие читал и принял. Просто хочется услышать больше различных мнений!
     
  9. Horman13
    Регистрация:
    13.09.16
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    104

    Horman13

    Живу здесь

    Horman13

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.16
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Московское шоссе 46 литера Б
  10. Андрей_Дачник
    Регистрация:
    17.10.08
    Сообщения:
    846
    Благодарности:
    1.129

    Андрей_Дачник

    дачный автор

    Андрей_Дачник

    Заблокирован

    дачный автор

    Регистрация:
    17.10.08
    Сообщения:
    846
    Благодарности:
    1.129
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Интересный был проектировщик: арматурный каркас собран неправильно - продольная арматура снаружи от поперечной, углы без анкеровки. Выпуск арматуры для крепления оплаубки - ноу-хау ускоряющее коррозию каркаса... В бетоне на сколах не видно щебня - он там был?
    Но трещины скорее всего не от неправильного армирвания, а от отсутствия подготовки грунтового основания (трамбовка) и его осадки под нагрузкой от фундамента.

    Из чего будеьте строить дом? Если бревно- брус, то можно оставить все как есть. Если каменные материалы - то стоит озаботиться укреплением основания, например, завести сваи по углам под фундамент.
     
  11. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.436
    Благодарности:
    30.311

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.436
    Благодарности:
    30.311
    Адрес:
    Екатеринбург
    Трещины явно деформационные.
    Пропишите регион под аватар в профиле.
    Версии.
    1. Фунд заливался в апреле на промерзшее вспученное основание. После оттаивания ессно деформации...
    2. Деформации безграмотной подготовки основания.
    3. П. 1+п.2
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
    Проектированием и не пахнет...

    Обследование специалистом и грамотный проект реконструкции с учетом всех нагрузок и воздействий...
    Иначе после каждой зимовки будете тут появляться... назло многочисленным "советчикам"...
     
  12. dvt12122006
    Регистрация:
    11.02.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    dvt12122006

    Участник

    dvt12122006

    Участник

    Регистрация:
    11.02.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ростовская область
  13. dvt12122006
    Регистрация:
    11.02.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    dvt12122006

    Участник

    dvt12122006

    Участник

    Регистрация:
    11.02.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ростовская область
     
  14. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.617
    Благодарности:
    4.536

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.617
    Благодарности:
    4.536
    Адрес:
    Простоквакшино
    Так может быть при просадке нижней части фундамента. Не имеряли? Вроде откапывать собирались?
     
  15. dvt12122006
    Регистрация:
    11.02.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    dvt12122006

    Участник

    dvt12122006

    Участник

    Регистрация:
    11.02.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ростовская область
    Фундамент заливался в начале мая 2016г., а цоколь - в конце мая 2016г. Регион - Ростовская область.