    1. НРЦ показывает уровень заряда, а не емкость. Емкости может остаться 10%, а НРЦ будет все равно давать 100%
    2. Емкость я оцениваю как и все - по КТЦ или контрольному разряду.
    3. Здесь я дал цифры не для НРЦ, а для того, чтобы видна была разбежка напряжений на батареях после трех лет эксплуатации, без изменения порядка батарей и без балансиров. И при таком "ЗУ" как МАП.
     
    Последнее редактирование: 10.07.17
  2. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.375
    Благодарности:
    907

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.375
    Благодарности:
    907
    Видимо батареи с одной партии попались и качественно собранные, если в самой акб с завода уже заложен брачок при сборке ни какой МАП не поможет, а результат лучше не по НРЦ показывать а по оставшейся ёмкости в каждой, если за три года в буфере в них от 70 до 80 % от номинала осталось, тогда действительно результат впечатляет, у меня ФИАМы 100 А/ч за два года теряют в ёмкости
    50 %
     
  3. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    А при чем тут МАП? Тут я МАП упомянул потому лишь, что это МАП, а не специализированное зарядное устройство :)
    По емкости вообще не вижу пока уменьшения.
    Покупал на самом деле сразу одной партии, новые, под заказ

    Зачем в каждой? :) Емкость массива будет равна наименьшей из сборки :)
     
  4. bazil19
    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    2.017
    Благодарности:
    2.343

    bazil19

    Лап-тап-тибу-дубай!!!

    bazil19

    Лап-тап-тибу-дубай!!!

    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    2.017
    Благодарности:
    2.343
    Адрес:
    Бишкек
    Если за три года в буферном режиме батарея потеряла 20% ёмкости, то это очень плохая батарея.
     
  5. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.375
    Благодарности:
    907

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.375
    Благодарности:
    907
    Не верю, что в буфере за три года в AGM 100 % ёмкости от номинала осталось
     
  6. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Может не 100, может 97.99 :)]. Я точный КТЦ не проводил. Но недавно был разряд до 50%, мне вполне хватило вычислить емкость :)
    А что с ней будет? Он у меня не стоит под напряжением как в ИБП. Эксплуатация правильная. Изготовитель дает ориентировочный срок службы для этой серии 12 лет
     
  7. bazil19
    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    2.017
    Благодарности:
    2.343

    bazil19

    Лап-тап-тибу-дубай!!!

    bazil19

    Лап-тап-тибу-дубай!!!

    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    2.017
    Благодарности:
    2.343
    Адрес:
    Бишкек
    Не все йогурты одинаково полезны. :hello:

    АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2

    Спустя два года:

    АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика

    При чём, буферным режим назвать нельзя, было несколько достаточно глубоких циклов, да и при ежедневном использовании постоянно идёт небольшое циклирование.
     
    Последнее редактирование: 10.07.17
  8. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.375
    Благодарности:
    907

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.375
    Благодарности:
    907
    понял, у меня всегда под напряжением в буфере 13,5 вольт, когда подзаряжается до 14 вольт только заряд идёт, затем переводит в хранение
    электричество в месяц до трёх раз могут отключать, причём бывает на несколько часов, первый аккумулятор не уследил на месте меня не было, до полного отключения инвертора нагрузкой 100 Вт до 10,5 вольт высадил, это также сказалось на сроке службы, да и зарядное в инверторе желает оставлять лучшего, сейчас решил раз в полгода обслуживать КТЦ делать, может продлю на год другой, а по ёмкости я беру из расчёта нагрузки, чтобы на 8 часов без электричества до 11,5 вольт просадка была
     
  9. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.375
    Благодарности:
    907

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.375
    Благодарности:
    907
    Volta PRW 12-140 сейчас вот такой стоит в описании именно для ИБП, как долго отслужит не знаю один КТЦ сделал реальная ёмкость соответствует номиналу, за время эксплуатации при отключении эл-ва ниже 12,3 вольт напряжение не проседало затем подзаряд сразу шёл
     
  10. Grey404
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    924
    Благодарности:
    570

    Grey404

    Живу здесь

    Grey404

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    924
    Благодарности:
    570
    Адрес:
    Калининград
    Купил 2шт. б/у 10лет Oerlikon Compact-Power Rackline 12CP150 - делаю КТЦ... одна разрядилась до 11в за 11часов на нагрузку автомобильными лампами (100w+21w+21w). Вторая похуже делаю 2й цикл КТЦ.
    Ожидаемый срок службы при 20 °C у АКБ - 15 лет...:super:

     
  11. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Это скорее срок хранения при подзаряде с возможностью разрядить один раз на 0.8 номинала хотя бы.
     
  12. влад225
    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    115

    влад225

    Живу здесь

    влад225

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Москва
    Акуммуляторы тухлыми яйцами завоняли... Все? Чиздец им?
     
  13. bazil19
    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    2.017
    Благодарности:
    2.343

    bazil19

    Лап-тап-тибу-дубай!!!

    bazil19

    Лап-тап-тибу-дубай!!!

    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    2.017
    Благодарности:
    2.343
    Адрес:
    Бишкек
    А до этого жасмином или розами пахли?
     
  14. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.725
    Благодарности:
    6.638

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.725
    Благодарности:
    6.638
    Адрес:
    Калининград
    Майонезом и колбасой... :aga:
    Сероводород- да, сила. Откуда только? S есть там и Н, но всё больше в виде H2SO4 и производных...
     
  15. влад225
    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    115

    влад225

    Живу здесь

    влад225

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Москва
    До этого ни чем не пахли, а скромно и усердно трудились на моё благо
     